Fajnie, że na
forum użytkownicy sterowników wspomagają się. Postanowiłem wymienić się doświadczeniem własnym i zwrócić się też o poradę.
Od września 2008 mam sterownik Perfekt R i sporo musiałem eksperymentować aby dostosować parametry. Właśnie dzięki Perfekt R mam o wiele wyższą ekonomikę spalania, aniżeli ze sterowwnikiem Ognik Plus PID. To dlatego, że Perfekt umożliwia użytkownikowi nadawanie dodatkowych parametrów w zależności od warunków użytkowania kotła. Szukałem na Forum pomocy jako początkujący Perfekt i zostałem zdany na własne decyzje. Mogę zatem zasugerować na tym forum swoje ustawienia jako wypróbowane dla tych użytkowników, którzy znajdują sie w waunkach eksploatacji zbliżonych do moich.
Nie mam zaworu czterodrożnego - mam zaś zawory odcinające na c.o. i na c.w.u. I nie mam żadnych problemów z ustawieniem temperatury w mieszkaniu. Gdy jest ciepło -a woda ciepła jest potrzebna - odcinam ogrzewanie i kocioł grzeje tylko wodę w bojlerze (sterownik wchodzi w nadzór - z czym nie mogłem poradzić sobie z Ognikiem pid).
Oto moje ustawienia:
Dom 3 kondygnacje, okna plastik, ocieplenie , pow grzewcza ok. 300m2.
Kocioł pleszewski KWM-SRG z podajnikiem 25 kW. sterownik Perfekt R firmy Elster z regulatorem PID, bez zaworu mieszającego
Grzejniki - aluminiowe żeberkowe 100 żebereki w instalacji ok 200l wody !!!
Ustawienia regulatora - ważniejsze parametry:
Temp zadana -wyliczona przez czujnik pogodowy-zewnętrzny 22st
1-korekcja nocna -1C od zadanej
2-koekcja ekonomiczna -3C od zadanej
5-moc kotła 75%
6-ilość powietrza 55%
10-zakres regulacji 5st.C
11-czas całkowania 115sek
12-współczynnik pogodowy 59%
13-obroty min dmuchawy 20%
14-------- max ----------- 50%
15-czas pracy podajnika 8s
16-max przerwa podajnika 135s
17-min --------------------- 45s
18-przerwa nadzoru podajnika 20min
19-czas nadmuchu nadzoru 5s
20-moc ---------------------- 0%
21-min temp zadana pieca 39C
Temp w pokojach 21-22 st
Dodam, że przy powyższych ustawieniach spalanie jest idealne, a zużycie ekogroszku w październiiku wyniosło ok.900kg.
Nie wiem, jak będzie ze współczynnikiem pogodowym, gdy temperatura spadnie poniżej zera. Dotychczas czujnik pogodowy 57-59% w zakresie temperatur dodatnich od 1 - 11 st.C sprawiał satysfakcję bo temperatura w mieszkaniu była względnie stała. Producent Perfekta wskazuje, aby czujnik pogodowy regulować przy temperaturze ok. -4st.C. Czy może ktoś mi doradzić jaki parametr wsp. pogodowego jest optymalny ?
Pozdrawiam Forumowiczów
jang46