Montaż pompy SFA Sanivite Silence

Idź do strony 1, 2, 3
Forum budowlane -> Kanalizacja i odwodnienia
<< Zobacz poprzedni temat     ::     Zobacz następny temat >>  
adamis
rekomendowany doradca


Dołączył: 09 Wrz 2006
Posty: 2722

PostWysłany: Poniedziałek 18:17, 04 Maj 2009    Temat postu: cytuj | | |

Typowe objawy zbyt dużej masy wody, jaką pompa ma do przepchnięcia. Jeśli w pionie jest tylko 2,8m, a dalej jest spadek to nie powinno być więcej tej wody jak tylko na tym pionowym odcinku. Odcinek poziomy powinien być pusty, a woda może tam tylko przepływać podczas pracy pompy. W żadnym wypadku nie może tam się zatrzymywać. Czy ten spadek jest we właściwym kierunku?
_________________
adam
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
meakulpa
Początkujący
Początkujący


Dołączył: 04 Maj 2009
Posty: 4

PostWysłany: Poniedziałek 19:13, 04 Maj 2009    Temat postu: cytuj | | |

Witam
Nie doszło do zatrzymania wody ani do tzw. "cofki" Spadek rur jest około 3 stopnie na metrze.
Problem nie leży w złym zamontowaniu rur kanalizacyjnych.
Problem najprawdopodobniej leży w tym, że rury kanalizacyjne są przystosowane do pracy grawitacyjnej a takowa tutaj jest dopiero po odcinku pionowym oraz w dość silnym wyrzucie wody z pompy, zbyt silnej dla tych rur.
Czyli pytanie jak nie na rurach zwykłych kanalizacyjnych to na JAKICH??

_________________
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
meakulpa
Początkujący
Początkujący


Dołączył: 04 Maj 2009
Posty: 4

PostWysłany: Poniedziałek 19:20, 04 Maj 2009    Temat postu: cytuj | | |

Zapomniałam dopisać, że nie mam wpływu na to kiedy zaczyna pracę pompa. Jest to automatyczne po dojściu w pompie do pewnego poziomu następuje jednorazowy wyrzut wody. Z góry dziękuję za jakieś rady.
Zastanawialiśmy się nad rurami zgrzewanymi bądź klejonymi do wody albo miedzianymi chyba, że ktoś się orientuje w jakiś kanalizacyjnych ciśnieniowych dostosowanych do ciepłej wody?? Albo jakieś inne sugestie
Pozdrawiam

_________________
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
adamis
rekomendowany doradca


Dołączył: 09 Wrz 2006
Posty: 2722

PostWysłany: Wtorek 23:22, 05 Maj 2009    Temat postu: cytuj | | |

Serwisowałem identyczne pompy z odprowadzeniem z rur kanalizacyjnych na wysokość 3 m. Nic takiego nigdy się nie działo. Może rzeczywiście te rury mają kiepskie uszczelki.Na rynku jest wielu producentów takich rur. Niektóre łączy się bardzo ciężko, a inne bardzo łatwo. To świadczy o różnicach w ciasności uszczelek.
Normalnie każda kanalizacyjna rura musi utrzymać stojącą w niej wodę bez najmniejszych wycieków, nawet, jeśli jest to paręnaście metrów słupa wody.

_________________
adam
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
meakulpa
Początkujący
Początkujący


Dołączył: 04 Maj 2009
Posty: 4

PostWysłany: Środa 12:58, 06 Maj 2009    Temat postu: cytuj | | |

Dzięki za sugestię, może faktycznie to wina tych konkretnych rur. A jakiej firmy są najlepsze rury kanalizacyjne?
_________________
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
adamis
rekomendowany doradca


Dołączył: 09 Wrz 2006
Posty: 2722

PostWysłany: Piątek 21:45, 08 Maj 2009    Temat postu: cytuj | | |

Polecam Vavin. Ciężko wchodzą,ale niezwykle mocne i szczelne.
Zresztą, każde będą dobre,jeśli mają ciasne połączenia. Można to przecież sprawdzić w sklepie.

_________________
adam
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Dodaj temat do:
Wyświetl posty z ostatnich:   





PASAŻ HANDLOWY




Forum budowlane -> Kanalizacja i odwodnienia
Idź do strony 1, 2, 3

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
TAGI: » hydraulik » pralki » remont » spadek » elektryk » ług » sufit » klej » przedpokój » woda » podłogi » zlew » elektryka » strop » ścian » wody