Z powodów czytelności pozwoliłem sobie założyć nowy wątek.
Pan ireek10 napisał:
Witam!
Panie sniper skoro Pan tak zna sterownik Perfekt, proszę mi wyjaśnić w jaki sposób mam go ustawić by nie wchodził w nadzór i jednocześnie zużywał tyle samo paliwa co przed tą regulacją. Mam wrażenie że jest to nie możliwe a zwłaszcza przy różnych zapotrzebowaniach na moc w danym czasie, np. grzeje bojler /zapotrzebowanie większe/ , przestaje grzać /zapotrzebowanie na moc gwałtownie spada/. Mi do tej pory nie udało się tego dokonać, nawet bez bojlera.
Pozdrawiam
Moja odpowiedz:
Najpierw spróbowałbym bez boilera. Jeżeli wtedy nam się uda, spróbujemy dalej...
Jeżeli testy przeprowadza pan przy niewielkim odbiorze ciepła(lato lub okres przejściowy) może okazać się, że nadzór jest konieczny. Wynika to z niskiej sprawności kotłów przy małych mocach. Większość kotłów sensowną sprawność osiąga dopiero w okolicach mocy nominalnych.
Tak czy inaczej ustawienie Perfekta przy występowaniu problemów powinno mieć w zasadzie 2 kroki:
1) Osiągnięcie stanu, gdy pracuje stabilnie przy zadanej temperaturze
2) Minimalizacja zużywanego opału, cały czas spełniając 1)
Czy potrafi pan ustawić sterownik tak, że przez cały czas pracy odchyłka temperatury na płaszczu od temperatury zadaniej nie przekracza 0.5stC? (podkreślam - bez boilera)