1. Dokładnie tak. W układzie wentylacji mechanicznej wywiewnej nie jesteśmy w stanie wykorzystać odzysku ciepła, ponieważ o ile nie jest problemem technicznym samo odzyskanie ciepła z powietrza wywiewanego, to nie ma jak przekazać go do powietrza nawiewanego przy czerpaniu przez nieszczelności stolarki okiennej i drzwiowej lub inne otwory w przegrodach zewnętrznych.
2. W przeciwieństwie do przewodów wentylacji grawitacyjnej - gdzie stosowanie przewodów zbiorczych jest zabronione - w układach wentylacji mechanicznej możemy łączyć wywiewy z pomieszczeń w jeden przewód zbiorczy, jednak z pewnym zastrzeżeniem. Nie wolno łączyć przewodów wywiewnych z pomieszczeń o zróżnicowanych wymaganiach higieniczno-sanitarnych. Tak więc
kuchnia i łazienka nie może mieć wspólnego przewodu wywiewnego. Można połączyć np. wydzielony wc i łazienkę, pomieszczenia mieszkalne itd.