Re: Pompa obiegowa CO jaka?
autor: Bartek eDoradca WILO » 24 lut 2013, 14:33
Na podstawie mocy cieplnej grzejników możemy obliczyć wymagany przepływ czynnika. Wysokość podnoszenia ma się nijak do geometrycznej wysokości instalacji grzewczej, jest to suma oporów przepływu. Zdaje sobie sprawę że przy domach jednorodzinnych rzadko wykonywane są obliczenia oporów natomiast możemy przyjąć pewne wartości:
- Kocioł 1-5 kPa
- Kocioł wiszący 5-15 kPa
- Wymiennik ciepła 10-20 kPa
- Ciepłomierz 15-20 kPa
- Podgrzewacz wody 2-10 kPa
-Pompa ciepła 10-20 kPa
- Grzejnik 0.5 kPa
- Konwektor 2-20 kPa
- Zawór grzejnikowy 10 kPa
Aby woda dopłynęła do każdego punktu instalacji, pompa musi pokonać wszystkie opory przepływu. Orientacyjną wysokość pompy można wyznaczyć za pomocą wzoru podnoszenia:
H= (R*L*ZF)/10000 [m]
R = jednostkowa strata ciśnienia w prostych odcinkach rur spowodowana tarciem [Pa/m]; w standardowych instalacjach można przyjąć 50 Pa/m do 150 Pa/m zależnie od roku budowy.
Starsze instalacje, ze względu na większe średnice rur mają mniejszą stratę ciśnienia rzędu 50Pa/m.
L = długość przewodów pionowych zasilających i powrotnych [m] lub: 2 x (długość domu x szerokość domu x wysokość domu)
ZF = udział oporów miejscowych w całkowitych oporach instalacji; przyjmuje on wartości: kształtki/armatura 1.3
zawór termostatyczny 1.7
Jeżeli m.in. te elementy występują łącznie, to można przyjąć że ZF 2,2.
kształtki/armatura 1.3
zawór termostatyczny 1.7
zawór trójdrogowy /zawór zwrotny 1.2
Jeżeli m.in. te elementy występują łącznie, to można przyjąć że ZF 2,6
10 000 =współczynnik przeliczeniowy
Bardzo prosto można przyjąć :
od 0,3 do 0,6 m - dawne instalacje grawitacyjne, duże średnice rur,
od 0,5 do 1,5 m - instalacje nowe bez zaworów termostatycznych,
od 1,5 do 3 m - instalacje nowe z zaworami termostatycznymi.
Opory przy instalacji podłogowej można wyliczyć poprzez kontakt z producentem przewodów, podając ilość pętli i długość przewodów.
Szczególnie dla instalacji z ogrzewaniem płaszczyznowym warto dobrać większą pompę.
Dla domku jednorodzinnego np Stratos PICO 25/1-6.
Pozostaje do dyspozycji.
Bartosz.
Chętnie pomogę,
Bartek - eDoradca WILO