Witam,
Użytkuję od kilku dni tłokowca Protech Karo 25kW ogrzewając 200m2 + zasobnik 140 l ( pobór wody mały - 3 os),domek z pustaka szlakowego ściana podwójna ze szczeliną ~ 50 cm grubości z nowymi oknami , dwie z czterech ścian ocieplone ( kiedyś ) supremą.Strop - styropian 5 cm.
Sterownik Tech -40 , Parametry:
- praca podajnika 8 sek.
- przerwa podajnika 53 sek
- dmuchawa 6 -ty stopień.
- praca podajnika w podtrzymaniu - 12 sek
- przerwa podajnika w podtrzymaniu - 45 minut
- cwu - 46 stopni
W związku z tym nurtuje mnie kilka rzeczy, mianowicie:
- Zasobnik ~ 90 kg starcza mi na ~ 4 dni , wydaje mi się że dużo , biorąc pod uwagę obecne temperatury ( 8 - 12 stopni na "+") , temp pomieszczeń 21 stopni.
- zauważyłem dużo sadzy wewnątrz kotła - wymiennik i ściany.Końcówka komina też przykopcona, ale generalnie nie dymi na czarno z komina.
- kocioł po odpaleniu chodził non stop , zanim dom nie doszedł do temperatury 21 stopni.
Ustawiony jest na 52 stopnie i teraz pracuje średnio około 5 min , po czym się wyłącza i "stoi" około 30-40 minut, po czym znów się uruchamia.
- w sterowniku tym w trybie " praca w podtrzymaniu" , pracuje razem z dmuchawą podawanie paliwa, tzn, jeśli ustawię ten parametr na 15 sekund to i paliwo jest podawane przez cały czas i dmuchawa chodzi przez cały czas.Nie da się tego osobno ustawić.
W zasadzie , kocioł "stoi" około 40 minut i w tym czasie żar nie wygasa, więc przerwę podtrzymania ustawiłem na 45 minut, bo nie ma sensu aby uruchamiac ta funkcję.
- palenisko w tym kotłe obłożone jest płytami szamotowymi, i w związku z tym mam pytanie : czy moc dmuchawy dobrać tak aby płomień "wychodził" poza ten szamot czy zmniejszyć moc tak aby paliło się pomiędzy tymi płytami ?
- czy w tłokowcu optymalnie jest , aby żar był bliżej końca płyty paleniskowej czy bliżej kosza zasypowego ?
- czy sterownik tech ST - 40 ma "menu serwisowe " ? Czy są tylko dostepne te funkcje które ma w menu podstawowym ? Chodzi mi np. o ustawienie innej histerezy itp.
Pozdrawiam