ustawienie pieca na ekogroszek

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

stanislaw42
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 19 wrz 2008, 17:10
ustawienie pieca na ekogroszek

autor: stanislaw42 » 19 wrz 2008, 17:16

witam
Prosze o porade na temat ustawienia pieca na ekogroszek z podajnikiem typ EKO-GT KWP o mocy 25kw z Galmetu z regulatorem pogodowym i sterownikiem /PERFEKT/. Kupilem dom z lat 70. Dom jest zbudowany z cegly bialej pelnej - mur 40cm + ocieplenie 10cm. Okna plastykowe nowe i drzwi tez. Instalacja z miedzi kaloryfery plytowe. Piec jest w pomieszczeniu gospodarczy oddalone od domu okolo 20metrow. Rury w ziemi izolowane zrobiony specjalny styropian i wlozony do rury o przekroju 150 i zakopane na glebokosci 90 cm. Mam piec juz 2 sezon i spala i 6 ton na caly rok. Podgrzewam tez wode 140litrow /CWU/. NIe wiem czy to nie za duzo? Dom o powierzcni 130m2.
Ustawienia - ważne parametry:
temp zadana -wyliczona przez czyjnik pogodowy-zewnętrzny
1-korekcja nocna -2C od zadanej
2-koekcja ekonomiczna -4C od zadanej
5-moc kotła 100%
6-ilość powietrza 20%
10-zakres regulacji 10C
11-czas całkowania 85sek
12-współczynnik pogodowy 63%
13-obroty min dmuchawy 19%
14-------- max ----------- 70%
15-czas pracy podajnika 8sek
16-max przerwa podajnika 225sek
17-min --------------------- 33sek
18-przerwa nadzoru (podajnik) 12min
19-czas nadmuchu nadzoru 8sek
20-moc ---------------------- 0%
21-min temp zadana pieca 40C


Prosze o jakies podpowiedzi za ktore z gory bardzo dziekuje

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
...

autor: Jarecki79 » 19 wrz 2008, 17:28

Na tym problemie widać,że PERFEKT to nie tylko nastawa C.O. i CWU jak to jest podawane na jednym z wątków przez sniper-a... odnośnie tego PID....


Kolego, na forum był użytkownik, który doskonale zna to sterowanie i pewnie Ci pomoże, szukaj użytkownika o nicku "sniper" wątek, który może Tobie coś pomóc:

viewtopic.php?t=9935&postdays=0&postorder=asc&start=0
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl

stanislaw42
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 19 wrz 2008, 17:10

autor: stanislaw42 » 19 wrz 2008, 18:29

Bardzo dziekuje za ta informacje mysle ze bedzie pomocna

sniper

autor: sniper » 19 wrz 2008, 19:22

@Stanislaw42
Widze, ze parametr "Wspolczynnik pogodowy" nie jest ustawiony na domyslna wartosc. Rozumiem wiec, ze czujnik pogodowy zostal prawidolo wykalibrowany.
W zasadzie nie powinnio się niczego zmieniać. Co najwyżej można pobawić się parametrem "ilość powietrza". Zmieniajac go można osiągnąć maksymalną sprawność pieca w następujący sposób:
1) Poczekać aż piec będzie stabilnie utrzymywał temperaturę zadaną przez powiedzmy pol godzny
2) Zanotować jaka jest przerwa między podaniami
3) zmienić nieznacznie ten parametr
4) Wrócić do pkt 1.

Jeżeli przerwy będą się wydłużały, oznacza to, że zmieniamy go w dobrą stronę.
Jeżeli będą się skracały, oznacza to że powinniśmy zmieniać go w drugą stronę.

Chciałbym jednak zaznaczyć, że jest to metoda na optymalizowanie ilości zużywanego opału(maksymalna sprawność). Niestety większość piecy przy maksymalnej sprawności może posiadać mniej ekologiczny skład spalin.Chodzi dokładnie o zawartość nox'ów, ciał pylistych i tlenku węgla. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, który z tych 4 czynników jest najważniejszy i powinien być optymalizowany. Domyślnie Prefekt stara się znaleźć kompromis między nimi. Jednak podejrzewam że większość ludzi chce po prostu spalać mniej opału a mieć tak samo ciepło, dlatego opisałem sposób ma maksymalizację sprawności.

@Jarecki79 Na tym przykladzie nic nie widac. Zgadza się, Perfekt posiada dużo parametrów, ale jak wspomniałem nie należy ich zmieniać! One są dostępne jedynie dla instalatora. Akurat pan @Stanislaw42 podal parametry ktore ma dostepne z poziomu istalatora/serwisanta. Wiekszosc z nich nie powinna być zmieniana przez użytkownika. Nie ma po prostu takiej potrzeby.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
...

autor: Jarecki79 » 20 wrz 2008, 10:46

Sniper ja tylko liczę na Pana pomoc przy tym sterowniku... Myślę, że razem możemy pomóc użytkownikom obu produktów. Jestem nawet zdania,że dla kotła KP-15 i KP-20 producent idealnie dobrał nastawy Perfekta. Są po prostu producenci kotłów, którzy pod swoją konstrukcję dopasowali dane rozwiązania. W Perfekcie funkcje są tylko normalnie dostępne.

W Ogniku też jest tryb serwisowy, gdzie mogę zmieniać parametry do wyliczania dawek...
Jest ich znacznie mniej, ale również są.

Prawda jest taka,że nie ma na rynku idealnego sterownika.

Osobiście jestem wrogiem gadżetów w postaci czujników pogodowych i pokojowych, tak naprawdę zakłócają one prawidłową pracę i spalanie. Podobnie zakłócane jest spalanie już przy zastosowaniu drugiej pompy ładującej zasobnik CWU. W życiu zawsze jest coś za coś, kosztem większej wygody czy komfortu cieplnego zakłócamy przy używaniu drugiej pompy CWU trochę sam proces spalania na palniku.

Najlepsze są rozwiązania najprostsze, dobry instalator zakłada najczęściej 1pompę, zawór mieszający, aby na bojler podać więcej ciepła jak na instalację oraz zawory termostatyczne na grzejniki. Najbardziej skuteczne pod względem efektów spalania rozwiązanie bez względu na markę i typ sterownika.

Do tych pid dodam przykład od użytkownika, który stosuje następujące kombinacje:
-Nie używa panelu pokojowego
-Pompy CWU używa tylko latem, bo w tym układzie pompa C.O. jest zabezpieczeniem przed zagotowaniem wody.
- na zimę zakłada gniazdo rozdwajające i pod wejście pompa C.O. przełącza pompę CWU (bojler zaczyna być traktowany jak grzejnik). Twierdzi,że wówczas dawki paliwa i dopalanie jest najlepsze.
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: FB ext hit [Bot], Yandex [Bot] i 78 gości