Wysłany: Piątek 11:42, 19 Wrzesień 2008 Temat postu: Elektroniczny miarkownik ciągu UNISTER-opinie użytkowników.
Po przykrych doświadczeniach z minionego sezonu grzewczego chciałem poszukać na ten nadchodzący sezon lepszych rozwiązań. Przez kilka poprzednich lat opalałem miałem w przerobionym przez siebie (dmuchawa + sterownik) starym Zębcu 1,1. Na początku jakoś to się kalkulowało stosunek ceny węgla do miału. Ostatnio stosunek ceny dobrego miału do węgla zmniejszył się tak że palenie miałem nie jest już tak opłacalne jak kiedyś szczególnie w kotłach fabrycznie do tego nie przystosowanych jak mój. Ostatni sezon był dla mnie szczególnie ciężki ponieważ miał który kupiłem do niczego się nie nadawał. Źle się palił i był jakiś mało kaloryczny.W tym roku postanowiłem palić węglem. I tu pojawił się dylemat dmuchawa przy paleniu węglem w piecu nie przystosowanym do tego chyba mija się z celem? Pomyślałem że najlepszym rozwiązaniem byłby miarkownik. Przeglądając oferty w internecie znalazłem takie urządzenie: [url]sklep.ventor.pl/index.php?products=product&prod_id=94[/url]. Bardzo spodobał mi się ten elektroniczny miarkownik. I stąd pytanie do Was. Czy ktoś może używa takiego miarkownika, lub widział jak pracuje, czy wie cokolwiek na jego temat. Bardzo proszę o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Czy jest on wart pieniędzy jakie kosztuje. Tych co nie mieli do czynienia z tym urządzeniem też proszę o komentarz i podzielenie się swoimi uwagami. Każda wypowiedź będzie bardzo cenna.
Pozdrawiam Robert. _________________
Wysłany: Piątek 17:12, 19 Wrzesień 2008 Temat postu: ...
Ten sterownik jest bardzo dobry, na linku jest jednak zdjęcie starego modelu w dodatku cena jest dość wysoka, jak w googlach wbijesz nazwę Unister z pewnością znajdziesz go w lepszej cenie.
Przeznaczony jest do kotłów tradycyjnych opalanych węglem i drewnem (głównie lub mieszanką węgla i miału), ma wewnętrzny siłownik podnoszący klapkę dostępu powietrza. W opakowaniu jest uchwyt montażowy, łańcuszek, przewód do pompy, śrubki, instrukcja.
Działanie:
Ustawiam np.50st.C, do osiągnięcia tych 50st.C unister podniesie klapkę, po uzyskaniu 50st.C klapkę opuści, ale będzie miał podtrzymanie ognia, cos jak przedmuch w sterowniku z dmuchawą. Fabrycznie nastawa tego przedmuchu to chyba przerwa 5minut, podniesienie klapki na 30sekund. Ważna sprawa waga podnoszonej klapki do 1kg.
Sterownik unister zarządza też pracą pompy C.O. ma wyjście również na firmowy panel pokojowy o nazwie Unister Control. Panel pozwala na kontrolę kotła z domu, ma alarm dźwiękowy o temp. krytycznej, fabrycznie przewód 10metrów. Generalnie jednak panel jest rzadko kupowany ze względu na dodatkowe koszty (w sumie to kolejny gadżet, do kotła przecież i tak trzeba zejść). _________________ Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Wysłany: Piątek 18:51, 19 Wrzesień 2008 Temat postu:
Rzeczywiście jest w lepszej cenie.
W danych technicznych sterownika (link, który podałem) podano że moc znamionowa wynosi 275W czyli do oszczędnych on nie należy. Chyba że moc tą pobiera siłownik podnoszący klapkę (myślę że nie otwiera się często); bo nie sądzę że sama elektronika. Czy sterownik ten dobrze utrzymuje nastawioną temperaturę -niewielka tolerancja dopuszczalna.
Kiedyś używałem zwykłego miarkownika takiego wkręcanego w płaszcz wodny pieca ale się nie sprawdził,był nie dokładny, rozbieżności dochodziły czasem nawet do 20st.C ,dlatego właśnie podchodzę z pewnym dystansem do różnego typu miarkowników i stąd właśnie mój temat. _________________
Wysłany: Piątek 19:23, 19 Wrzesień 2008 Temat postu: Hmmmm
Doświadczenie z tym modelem sterownika mam od ponad 3lat. Użytkownicy bardzo sobie chwalą jego działanie. Po zamocowaniu do kotła należy odpowiednio dobrać długość łańcuszka otwierającego klapkę. To wszystko jest w instrukcji.
Resztę napisze na priva, bo trochę nie wypada mi opisywać tego modelu na otwartym forum. _________________ Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Wysłany: Niedziela 21:37, 21 Wrzesień 2008 Temat postu:
Witam.
Ponoć miarkowniki Honeywell sa dobre.
Pisze ponoc bo kiedys tak usłyszałem- "No zeby to chodziło to musi byc Honeywell" _________________ ******Jack******
powiedzmy poczatkujący
Wysłany: Środa 20:32, 24 Wrzesień 2008 Temat postu:
Zauważyliście że sklep do którego link podałem w pierwszym poście w ciągu kilku dni obniżył cenę Unistera o ponad pięć dych.
Nie wiem czemu ale link przestał działać. _________________
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach