Bojler 80 L - Jak zamontować - Pilnie potrzebuje pomocy

autor: malyd77 » 16 wrz 2008, 9:59

Witam

Zrobiło sie zimno jak jasna... W ostatnią sobotę miałem rozbudowywaną instalację co. Został mi do podłączenia bojler 80L z firmy Galmet. Wczoraj przystąpiłem do mątażu. Przykręciłem oryginalne wsporniki do sciany przykęciłem śrubami 10. Zaczeliśmy go podączać do Wody i gdy bojler napełnił się do połowy puściły trzy dible, wyrwało je ze ściany i Bojler poleciał na ziemię. Rurki na szczęscie za bardzo nie ucierpiały. Rozwaliła sie pralka ale nikomu nic sie nie stało. Moje pytanie jest następujące jakimi śrubami przymątować te wsporniki do ściany że trzymały bojler

1. Stara kamienica
2. Na ścianie są płytki pod nimi b. gruba warstwa kleju i dopiero ściana
3. Ściana na serokości 1,5 metra i praktycznie cała będzie zajeta przez bojler

Jakich śrub użyć do przykęcenia spornika. Nie mam mozliwości przewiercenia się na wylot i zabezpieczenia od drugiej strony ponieważ tam jest mieszkanie.
Fachowiec któy przyjechał po całym tym wypadku stwierdził że to musi być kołek 12 i żeby był jak najdłuższy.
Zastanawiam sie czy nie zbić kafelek i dopiero nie wkręcać do ściany
Czy możecie pomóc, muszę dzisiaj coś zrobić bo muszę uruchomić instalację CO ponieważ mam 6 miesięczne dziecko

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 16 wrz 2008, 18:37

Przez cały dzień wszyscy fachowcy są w pracy,(zaczyna się jesienne szaleństwo) więc odpowiedź dopiero teraz.
Najlepiej dać tam kołki 12 wwiercone na głębokość z 15cm i do tego śruby odpowiedniej długości z łbem na klucz 13.
Ważne też jest,by kołki weszły w miarę ciasno,bo jak tam jest zaprawa piaskowo wapienna,to wwiercenie się w nią da taki sam efekt jakby się w mokrym piasku osadzało ten kołek.W takim dziadostwie dobrze jest wiercić najpierw wiertłem 10.Jak wierci się luźno,to nie trzeba poprawiać 12,tylko pakować tam kołek 12.
adam

malyd77
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 16 wrz 2008, 9:52

autor: malyd77 » 16 wrz 2008, 20:50

adamis pisze:Przez cały dzień wszyscy fachowcy są w pracy,(zaczyna się jesienne szaleństwo) więc odpowiedź dopiero teraz.
Najlepiej dać tam kołki 12 wwiercone na głębokość z 15cm i do tego śruby odpowiedniej długości z łbem na klucz 13.
Ważne też jest,by kołki weszły w miarę ciasno,bo jak tam jest zaprawa piaskowo wapienna,to wwiercenie się w nią da taki sam efekt jakby się w mokrym piasku osadzało ten kołek.W takim dziadostwie dobrze jest wiercić najpierw wiertłem 10.Jak wierci się luźno,to nie trzeba poprawiać 12,tylko pakować tam kołek 12.


Dałem tam:
- kolek 12
- śruba z łbem na klucz 13
- śruba o długości 120 mm

Kołki wbiliśmy wgłąb kafelek tak aby były bliżej ściany i dopiero zamontowaliśmy uchwyty. Ponieważ poprzedni uchwyty na bojler były zbyt blisko siebie teraz jeden z uchwytów oddaliśmy o kilka centymetrów tak aby rozłożyć równomiernie ciężar bojlera. Mam nadzieję że to wytrzyma.

Zastanawiam się jaki wpływ na to wszystko będzie miała pralka. Jak włącza się jej program wirowanie (a stoi) w pobliżu bojlera) to wszystko się trzęsie (stare budownictwo) Mam nadzieję że wibracje nie doprowadzą do osłabienia konstrukcji.

Pozdrawiam
Dawid

IVEN
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 16 sie 2008, 10:19

autor: IVEN » 16 wrz 2008, 21:55

Jak możesz to znajdz w sklepie gumę grubości 1cm i podłuż pod pralke. Wytłumi wszystkie drgania podczas wirowania. W sklepach technicznych są takie np. na podłogę do busów