autor: RAPczyn » 04 paź 2008, 10:45
Ja w automatyce ustawiam temp.zadaną np.45stC i jeżeli w zbiorniku jest mniej to system pracuje w trybie low-flow, jeżeli więcej niż zadana to w high-flow. Ustalam maksymalną dopuszczalną temp. zbiornika np.90stC powyżej której zbiornik nie jest ładowany, histereza np. 7stK. Automatyka ma 3 czujniki: kolektora zbiornika na dole oraz powrotu. 130stC mam na stałe zapisane w automatyce, powyżej tej tej nie może się włączyć pompa.
Tak to jest w instalacjach glikolowych, przy AquaSystemach jest "zdziebko" inaczej.