Instalacja w nowym budynku

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

andregol
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 14 cze 2009, 15:21
Instalacja w nowym budynku

autor: andregol » 28 paź 2009, 20:39

Wkrotce bede wykonywal kompletna instalacje elektryczna (instalacja elektryczna, TV, internet, domofon, alarm) w nowo budowanym domu. Ponieważ nie znam się na tym temacie, mam prosbe do was o podanie najważniejszych punktow / wyznacznikow, na które należy zwrocic uwage w instalacji. Chce dzieki temu swiadomiej rozmawiac z elektrykami, którzy będą ta instalacje wykonywac. Przede wszystkim interesuja mnie następujące kwestie:
- rodzaj i przekroj przewodu / kabla
- podzial na obwody (jak najefektywniej, jakie grupy pomieszczen / sprzętów)
- zabezpieczenia instalacji (chce, aby instalacja sama dla siebie była bezpieczna i dlugotrwala w uzytkowaniu. Np. zabezpieczenie przed przepieciem, przed spaleniem kabli, etc. Jaki / ile / gdzie osprzęt powinien zostac zainstalowany?)

Będę zobowiązany za wasze uwagi i wskazowki.

Pozdrawiam

kielo
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 727
Rejestracja: 15 mar 2009, 12:34
Lokalizacja: małopolska-Podhale
Re: Instalacja w nowym budynku

autor: kielo » 28 paź 2009, 22:29

Przecież w planach jest jaki ma być kabel,ile i jakie bezpieczniki
Pozdrowienia

Awatar użytkownika
UNICOM
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 528
Rejestracja: 01 paź 2009, 6:18
Lokalizacja: RNI NISKO
Re: Instalacja w nowym budynku

autor: UNICOM » 28 paź 2009, 23:42

kielo pisze:Przecież w planach jest jaki ma być kabel,ile i jakie bezpieczniki


Plany planami realia to co innego.

Gniazdka kabel 2.5mm,
Na jednej lini max 6 gniazdek
oswietlenie 1.5mm

Do kazdego pokoju linia na swiatlo 1.5mm i linia do gniazdek 2.5mm

Kazda osobna linia (2.5mm) do
lodowki
pralki
piekarnika
zamrazarki

Kabel telefoniczny jak beda laczyc to nie na skretke i tasma izolacyjna, tylko na pchelkach.


Wystarczy ze to powiesz to kolesie zauwaza ze sie cos znasz i kitu juz Tobie nie wcisna.

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
Re: Instalacja w nowym budynku

autor: Paweł_Małek » 29 paź 2009, 0:04

Nalezy dopilnowac zeby te pchelki byly zelowane.
Nie uzywac zaciskow i listew zaciskowych "made in china" - jest to badziew.
Najlepiej uzyc listwy, co maja pod wkretami od strony przewodow podkladki - producent np. : SI Pokoj.

Nie kupowac towaru w marketach - cena w markecie wynika z badziewnej jakosci - listwy zaciskowe z marketu, korpus listwy polprzezroczysty czesto pekaja gdyz scianka u dolu zacisku jest zbyt cienka (zbyt duzy rozrzut nawiercenia otworow pod przewody!), pekniecie pojawi sie nieraz po roku, i zacisk sie wypali.

elpapiotr
Re: Instalacja w nowym budynku

autor: elpapiotr » 29 paź 2009, 1:55

Witam zainteresowanych.

Kolego UNICOM, na jakiej podstawie twierdzisz, że
- na jednej linii max 6 gniazdek ?
- osobna linia do lodówki ?
UNICOM pisze:Do kazdego pokoju linia na swiatlo 1.5mm i linia do gniazdek 2.5mm
Stwierdzenie ogólne, nie precyzujące, czy ma to być linia osobna, czy wspólna z inną.
Kabel telefoniczny jak beda laczyc to nie na skretke i tasma izolacyjna, tylko na pchelkach.
Odpowiedź mało dokładna - gdzie te "pchełki" mają użyć ?
Paweł_Małek pisze:Najlepiej uzyc listwy, co maja pod wkretami od strony przewodow podkladki - producent np. : SI Pokoj.
Niby tak, ale nie można ich użyć w połączeniu przelotowym - dla żyły nie przecinanej. Co mam na myśli ?.
Montujący instalację w technologii "bezpuszkowej" wiedzą, o czym piszę.

Janusz13
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 91
Rejestracja: 25 lut 2009, 0:51
Lokalizacja: Śląsk
Re: Instalacja w nowym budynku

autor: Janusz13 » 29 paź 2009, 4:37

Panowie nie kłócić się w instalacjach bezpuszkowych nie potrzebne są listwy.

A ja polecam mimo wszystko do puszek złączki WAGO i to zaciskowe.

Awatar użytkownika
UNICOM
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 528
Rejestracja: 01 paź 2009, 6:18
Lokalizacja: RNI NISKO
Re: Instalacja w nowym budynku

autor: UNICOM » 29 paź 2009, 6:51

elpapiotr pisze:Witam zainteresowanych.

Kolego UNICOM, na jakiej podstawie twierdzisz, że
- na jednej linii max 6 gniazdek ?
- osobna linia do lodówki ?
UNICOM pisze:Do kazdego pokoju linia na swiatlo 1.5mm i linia do gniazdek 2.5mm
Stwierdzenie ogólne, nie precyzujące, czy ma to być linia osobna, czy wspólna z inną.
Kabel telefoniczny jak beda laczyc to nie na skretke i tasma izolacyjna, tylko na pchelkach.
Odpowiedź mało dokładna - gdzie te "pchełki" mają użyć ?
Paweł_Małek pisze:Najlepiej uzyc listwy, co maja pod wkretami od strony przewodow podkladki - producent np. : SI Pokoj.
Niby tak, ale nie można ich użyć w połączeniu przelotowym - dla żyły nie przecinanej. Co mam na myśli ?.
Montujący instalację w technologii "bezpuszkowej" wiedzą, o czym piszę.



Kolego @elpapiotr nie wnikaj co, gdzie, jak, bo nie jestem na egzaminie u ciebie.

Napisalem zeby klijent cokolwiek wiedzial, wystarczy ze powie ze na pchelkach to elektryk bedzie wiedzial gdzie.

Bo to co widac to jest oki, a to co w scianie to juz sa kombinacje.

Jezeli masz pokoj to wpuszczasz linie 2.5 i 1.5, (od tablicy do pomieszczenia) na kazde pomieszczenie po takiej lini, do kuchni wprowadzasz min 5 lini (swiatlo,gniazdka,pralka,lodowka,zamrazarka,itp)

Gniazdek max 6 moze byc i 8 ale zalezy na jakim zabezpieczeniu beda.

Przy kazdym gniazdku TV i TEL zrobic gniazdko elektryczne.

elpapiotr
Re: Instalacja w nowym budynku

autor: elpapiotr » 29 paź 2009, 10:36

Witam.

Jaki tam egzamin.
Gniazdek max 6 moze byc i 8 ale zalezy na jakim zabezpieczeniu beda.
A co, mogą być inne, niż do wartości 16 A ? Może założymy 20 lub 25 A ?

andregol
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 14 cze 2009, 15:21
Re: Instalacja w nowym budynku

autor: andregol » 29 paź 2009, 21:53

Koledzy,

dziekuje za odpowiedzi i podpowiedzi! Dla mnie bomba, bo generalnie sa proste i konkretne, a takich wlasnie oczekiwałem.
Z tymi zlaczkami to ciekawa sprawa, jak rozumiem, w wiekszosci sa przez was odrzucane na rzecz listew, przy czym, jeżeli dobrze zrozumialem, w technologii bezpuszkowej listwy niepotrzebne. Ja będę chciał technologie bezpuszkowa. Jak się pierwszy raz spotkałem z elektrykami, pokazałem im madry raport z gazety o instalacjach. Tam wlasnie m.in. były pokazane na zdjęciach zlaczki w puszkach do laczenia kabli. Oni mi powiedzieli, ze to jest badziew i tak mi na pewno nie zrobia, tylko poswieca wiecej czasu na ściąganie izolacji i skrecenie kabli, bo to gwarantuje, ze styk nie pusci, a w zlaczkach jest roznie. Tylko ze mi się tu teraz cos gryzie – technologia bezpuszkowa vs puszkowa. Tej puszkowej im nie dam zrobic. no i kolega UNICOM pisze, ze w przypadku kabla telefonicznego wlasnie nie na skretke, tylko na pchelki.

No dobrze, wiem już, co i jak w przypadku kabli (podobno od przylacza do tablicy rozdzielczej w domu ma byc 10mm?) i jak podzielic obwody. A co z zabezpieczeniami instalacji (ograniczniki przepiec, wyłączniki)? Co polecacie, jaki osprzęt?

Pozdrawiam

elpapiotr
Re: Instalacja w nowym budynku

autor: elpapiotr » 29 paź 2009, 22:17

Witam ponownie.

No to rozjaśnimy sytuację.
Oni mi powiedzieli, ze to jest badziew i tak mi na pewno nie zrobia, tylko poswieca wiecej czasu na ściąganie izolacji i skrecenie kabli, bo to gwarantuje, ze styk nie pusci, a w zlaczkach jest roznie
Oni nie czytali książek, nie chodzili do szkoły.
Nie było i nie ma akceptacji połączeń skręcanych w instalacjach elektrycznych.
Dowód :
Tadeusz Henig - Urządzenia elektryczne dla elektroenergetyków - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - wydanie V z 1976 r. na stronie 192 pisze:
W instalacjach elektroenergetycznych można stosować następujące sposoby łączenia przewodów: mechaniczne, przezz spawanie i przez lutowanie.
Łączenie mechaniczne wykonuje się:
- za pomocą pierścieni, złączek oraz listew z zaciskami śrubowymi

Oraz Tadeusz Henig - Urządzenia elektryczne dla elektroenergetyków , wydanie III z 1971 r.
Prawidłowo wykonane połączenie przewodów powinno zapewnic trwały styk pomiędzy łączonymi częściami oraz jak najmniejszy opór przejścia nie zmieniający swej wartości pod wpływem wahań obciążenia.

I na koniec :
Konstanty Wołkowinski ( prof.dr hab.inż) - Instalacje elektroenergetyczne. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne - wydanie IV z 1972 r., na stronie 177 napisał:
"połączenia wykonane przez skręcenie końców przewodów lub okręcenie jednego przewodu (żyły) dookoła drugiego nie są dostatecznie niezawodne , gdyż opór połączeń tego rodzaju z biegiem czasu znacznie wzrasta co doprowadza zazwyczaj do uszkodzenia instalacji"
Wiem o czym piszę bo ten temat czynnie przerabiałem.

Dla kabli/przewodów telefonicznych tzw. pchełki spełniają rolę trwałych połączeń ze sobą poszczególnych żył przewodu.
Jeżeli instalacja telefoniczna wykonana od gniazda do gniazda - tu można inaczej podejść do połączeń.
Przekrój kabla zasilajęcego od przyłącza ... no właśnie, nie znam warunków technicznych przyłączenia, mocy zamówionej, ale faktycznie standardowo jest to 10 mm2

Awatar użytkownika
UNICOM
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 528
Rejestracja: 01 paź 2009, 6:18
Lokalizacja: RNI NISKO
Re: Instalacja w nowym budynku

autor: UNICOM » 29 paź 2009, 23:08

andregol pisze:Koledzy,

Co polecacie, jaki osprzęt?

Pozdrawiam


Jezeli chodzi o bezpieczniki to polecam LEGRANDa albo SCHNEIDER

A gniazdka, wylaczniki itp to ARNOULD