Mam pytanko:
Czy typowa głowica termostatyczna ustawiona na np."3" ( 21'C ) po dogrzaniu pomieszczenia do właściwej temperatury zamyka się całkowicie ( zero przepływu wody przez grzejnik ) czy tylko znacznie ogranicza przepływ wody przez grzejnik niedopuszczając do całkowitego zamknięcia obiegu ?
Pytam ponieważ mam kocioł z podajnikiem , obieg pompowy i na 13 grzejnikach głowice termostatyczne plus dwa grzejniki bez głowic.
Chciałbym na pozostałych dwóch grzejnikach również założyc głowice tak aby wszytskie grzejniki je miały. ( chcę wyeliminowac przegrzewanie tych dwóch pomieszczeń w okresach przejsciowych : wiosna , jesień) .
Kocioł po skryzowaniu wszystkich głowic przejdzie w podtrzymanie ale co z pompą ? Która musi wtedy pracować kiedy obieg jest zablokowany przez głowice ? Czy jest to prawidłowe ? Ewentualnie jakie jest inne wyjście ?