Witam.
Oczywiście, że źle to wyszło, ponieważ ...
mam instalacje 5 zylowa czyli L1 L2 L3 N PE jest ona podpieta pod Roznicowke problem polega w tym ze musze podlaczyc podnia jeden budynek w ktorym sa gniazda starego typu czyli L1 L2 L2 i N jak to zrobic aby zachowac prawidlowe dzilanie roznicowki .???
A skąd Kolega weźmie PE dla urządzeń odbiorczych w tym dodatkowym budynku ?
I jeżeli już wracamy do faktu podłączenia gniazd starego typu w tym budynku - co z ochroną ? Co z obudowami urządzeń ? Brakuje mi piątej żyły (ochronnej).
Dlatego podałem :
Podłączyć przed, zastosować osobne zabezpieczenia..
Nie mieszać układów instalacji, nie ciagnąć dodatkowego uziemienia, bo nic mi nie wiadomo o układzie sieci zasilającej dla Kolegi domu.
I dwie małe uwagi - (pod warunkiem, że zasilanie domu przed licznikiem jest w układzie TNC)
- raz rozdzielony przewód PEN na N i PE nie może być powtórnie łączony.
- przewód N nie może stać się powtórnie przewodem PEN w celu kolejnego rozdzielenia.
Grzebanie w instalacji bez znajomości zagadnienia powoduje ... między innymi wywalanie różnicówki.
Co wtedy laik robi ? - jak różnicówka wywala, należy ... wywalić różnicówkę.
O zagrożeniu porażeniowym nie wspomnę.