Co to za rodzaj (system ) wentylacji ?

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

djostry
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 03 mar 2009, 21:23
Lokalizacja: Lubuskie
Kontaktowanie:
Co to za rodzaj (system ) wentylacji ?

autor: djostry » 31 maja 2009, 22:48

Hej !

Panowie, był ostatnio u mnie koles i gdzies ogladał w tv, ze prowadzi się rurę ( kanał wentylacyjny ) około 2 metry pod ziemią na jakies tam długosci ( gdzies moze 20-30m ) i latem jak powietrze jest nagrzane to wchodzi na poczatku kanału wentylacyjnego ciepłe, a ochładza się w tym "kominie" pod ziemią do temp zblizonej jaką ma ziemia na glebokosci ok 2m. NIe wiem na ile stopni, ale w kazdym razie wlatuje chłodne powietrze do mieszkania ( pokoji ). Cały czas jest stała temp czy to latem czy zimą bo temp gleby na tej głębokosci jest taka sama o kazdej porze roku. Niby jak jest chatka dobrze ocieplona to latem jest chodno, coś jak klima :) Powietrze wylatuje poprzez komin wentylacyjny, w kazdym pomieszczeniu jest kanał wyciagowy do komina.
Słyszał ktos o takim systemie wentylacji ? Moze ktoś to ma zrobione i się wypowie.

pozdr.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Co to za rodzaj (system ) wentylacji ?

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 01 cze 2009, 7:36

djostry pisze:Hej !

Panowie, był ostatnio u mnie koles i gdzies ogladał w tv, ze prowadzi się rurę ( kanał wentylacyjny ) około 2 metry pod ziemią na jakies tam długosci ( gdzies moze 20-30m ) i latem jak powietrze jest nagrzane to wchodzi na poczatku kanału wentylacyjnego ciepłe, a ochładza się w tym "kominie" pod ziemią do temp zblizonej jaką ma ziemia na glebokosci ok 2m. NIe wiem na ile stopni, ale w kazdym razie wlatuje chłodne powietrze do mieszkania ( pokoji ). Cały czas jest stała temp czy to latem czy zimą bo temp gleby na tej głębokosci jest taka sama o kazdej porze roku. Niby jak jest chatka dobrze ocieplona to latem jest chodno, coś jak klima :) Powietrze wylatuje poprzez komin wentylacyjny, w kazdym pomieszczeniu jest kanał wyciagowy do komina.
Słyszał ktos o takim systemie wentylacji ? Moze ktoś to ma zrobione i się wypowie.

pozdr.


Obrazek
To zwykły wymiennik gruntowy do wentylacji mechanicznej z mocno przesadzonym wpływem na mikroklimat w domu.

ci_d
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 05 cze 2009, 18:32
Lokalizacja: Pobiedziska

autor: ci_d » 05 cze 2009, 19:52

To po prostu gruntowy wymiennik ciepła. Ale to ani nie proste ani cudowne. po pierwsze nie wystarczy wkopać 20 m rury w ziemię i czekać aż podgrzane powietrze zima a ochłodzone latem napłynie do domu. To dopiero początek układu wentylacyjnego z rekuperatorem.
Rury które są na zdjęciu wyzej to specjalne rury do tego przystosowane (pokryte substancja utrudniającą rozwój grzybów i pleśni - ale i tak cyklicznie trzeba je czyścić aby w domu nie było przykrego zapachu) Ta rura idzie do rekuperatora który wymusza ruch powietrza (nawiew i wywiew) i dalej do pomieszczeń rozprowadzone są kanały nawiewowe i wywiewowe.
Jest tylko jeden mały problem - CENA całości to niestety nie 5 i nie 10 tys tylko trochę więcej

pozdrawiam

Awatar użytkownika
Patin
rekomendowany doradca
Posty: 60
Rejestracja: 31 sie 2009, 17:52
Lokalizacja: Podkarpacie
Kontaktowanie:

autor: Patin » 31 sie 2009, 19:36

ci_d pisze:To po prostu gruntowy wymiennik ciepła.


ci_d pisze:Ta rura idzie do rekuperatora który wymusza ruch powietrza (nawiew i wywiew) i dalej do pomieszczeń rozprowadzone są kanały nawiewowe i wywiewowe.


Gruntowy wymiennik ciepła od którego idą rury do rekuperatora (wymiennika ciepła) ? Coś tu jest pomieszane. Raczej do centrali NW.
Ten system jest już dość stary raczej słabo wydajny, z tym że kanały muszą być spore (te które widywałem - można było do nich wejść), w podłodze otwory i wcale nie musi posiadać wentylatorów. Stosowano ten system w halach produkcyjnych w Polsce.

Awatar użytkownika
HenoK
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17

autor: HenoK » 01 wrz 2009, 8:12

Patin pisze:Gruntowy wymiennik ciepła od którego idą rury do rekuperatora (wymiennika ciepła) ? Coś tu jest pomieszane. Raczej do centrali NW.
Ten system jest już dość stary raczej słabo wydajny, z tym że kanały muszą być spore (te które widywałem - można było do nich wejść), w podłodze otwory i wcale nie musi posiadać wentylatorów. Stosowano ten system w halach produkcyjnych w Polsce.
Niekoniecznie trzeba łączyć rekuperację (odzysk ciepłą z wentylacji) z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC). W skrajnych wypadkach taki system może współpracować nawet z wentylacja grawitacyjną (naturalną), jednak w połączeniu z centralą nawiewno-wywiewną i odpowiednim sterowaniem jego skuteczność będzie większa.