Piec 10 KW

autor: dch253 » 20 kwie 2009, 9:25

Wiatm Wszystkich,

Niedlugo musze zakupic piec do centralnego ogrzewania. Domek ma powierzchnie 80m2 jest on zbudowany z suporeksu. Dodatkowo w kuchni, lazience i wiatrolapie bedzie zalozone ogrzewanie podlogowe. Pytalem u wielu hydraulikow jaki piec powinienem zastosowac, czym odparli ze 10 KW wystarczy. Nie wiem czy wystarczy taki piec do ogrzania takiej powierzchni? Czy moze lepiej dolozyc pareset zlotych i kupic 14 KW? Prosze doradzcie ... Dziekuje za wypowiedzi z gory.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 20 kwie 2009, 11:55

Jeśli chodzi o ogrzanie tej powierzchni,to owszem,10kW wystarczy.Ale tu nie chodzi tylko o to,żeby domek ogrzać,ale też,żeby zrobić to w miarę bezstresowo.
Kotły o malej mocy,na styk,są narowiste.Często się gotują,co przy podłogówce nie jest za dobre.Lepiej zainstalować tam kocioł o mocy 14kW.Przy większym kotle mamy większą bezwładność,co czasem jest wadą,ale generalnie zaletą,jak się nauczy z niego korzystać.
Oczywiście do podłogówki będzie jakiś układ mieszający,tak?
adam

dch253
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 77
Rejestracja: 27 mar 2009, 10:48

autor: dch253 » 20 kwie 2009, 18:29

Raczej tak, szczerze mowiac to raczej nie wiem bo jestem zielony w tym temacie, a co to za uklad moglby mi Pan wyjasnic?

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 20 kwie 2009, 20:58

Chodzi o to,żeby nie dopuścić zbyt gorącej wody na podłogówkę.Stosuje się różne zabezpieczenia głównie polegające na domieszaniu wody powracającej,czyli chłodniejszej, do wody zasilającej,czyli tej ciepłej.Kieruje tym czasem odpowiedni zawór reagujący na temperaturę,a czasem elektronika.
Instalator wykonujący twoje centralne powinien to wszystko wiedzieć.
adam

dch253
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 77
Rejestracja: 27 mar 2009, 10:48

autor: dch253 » 21 kwie 2009, 16:44

Rozumiem czyli lepiej dolozyc i zalozyc 14KW tak? Niech mi pan powie do ilu stopni moze byc na podlogowce? Max 50 stopni [C]? Nie wiem czy specjalizuje sie Pan w hydraulice i w instalacjach jesli tak to chciałbym sie dowiedziec czy potrzebny jest nawiew do kominka? oraz jesli chodzi o podlaczenie wody z ulicy to ile cm musi isc rura pod fundamentem bo slyszalem ze musze sie podkopac od lawy na 1,4m czy to prawda?

Awatar użytkownika
Meduzes
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 84
Rejestracja: 21 sty 2009, 11:18

autor: Meduzes » 22 kwie 2009, 9:41

podpinam się do pytania odnośnie stopni i nawiewu do pieca 14KW 8)

Kolego dch253
- jeśli pytasz o głębokość rury przyłączeniowej to jest ona uzależniona od położenia geograficznego i zapewne punktu przymarzania :!: ale o ile pamiętam te wytyczne pownieneś mieć w projekcie :!: :!: :!: projektant adaptacyjny w 100% powinien to wyznaczyć :!: :!: :!:

yoz
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 55
Rejestracja: 14 lip 2008, 19:38

autor: yoz » 24 kwie 2009, 13:29

moim zdaniem lepiej kupic kocioł z palinikiem modulowanym od 6 - 24 kW

dch253
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 77
Rejestracja: 27 mar 2009, 10:48

autor: dch253 » 25 kwie 2009, 9:57

yoz pisze:moim zdaniem lepiej kupic kocioł z palinikiem modulowanym od 6 - 24 kW


Widze ze jest i tez inna opcja niech Pan mi cos opowie o tym rozwiazaniu? czy cenowo taki kocioł jest o wiele drozszy?

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 25 kwie 2009, 13:42

dch253 pisze:Rozumiem czyli lepiej dolozyc i zalozyc 14KW tak? Niech mi pan powie do ilu stopni moze byc na podlogowce? Max 50 stopni [C]? Nie wiem czy specjalizuje sie Pan w hydraulice i w instalacjach jesli tak to chciałbym sie dowiedziec czy potrzebny jest nawiew do kominka? oraz jesli chodzi o podlaczenie wody z ulicy to ile cm musi isc rura pod fundamentem bo slyszalem ze musze sie podkopac od lawy na 1,4m czy to prawda?

Pewnie,że lepiej mieć nieco więcej kW ponad ścisłe dopasowanie ''na styk''.
Na podłogówce,na powrocie,nie powinno być więcej,niż 50-55st.Dlatego właśnie na powrocie instaluje się zawory zamykające obwód,kiedy dojdzie tam taka temperatura.Nawet,jak na podłogę pójdzie z pieca 80st,nie ma tragedii,bo będzie to trwało dość krótko.Zawór zatrzyma tą gorącą wodę w rurkach,aż stopniowo oddadzą temp. do wylewki.
Gorzej,gdyby taka temperatura szła tam dłuższy czas.Wtedy,poza dyskomfortem dla stóp,może dochodzić do pęknięć i wybrzuszeń podłogi.Dlatego bardzo ważne są dylatacje.
Nawiew do kominka jest konieczny.Tzn., bez niego też będzie się palić,ale trzeba będzie uchylać okna,poza tym dymienie i trudności z rozpalaniem.
Co do podejścia z rurą wodną pod fundamenty,to najczęściej,jeśli nie jest to zrobione przed zalaniem fundamentów,wodociągi nie czepiają się tak ściśle tej głębokości w tym miejscu.Zagrożenie zamarznięcia rury w tak bliskiej odległości od fundamentów jest żadne,więc godzą się często na o wiele płytsze przejście przez fundament.Dalej jednak,już trzeba się wkopać na odpowiednią głębokość.
Ludzkie podejście do tej sprawy jest bardzo częste,choć bywają upierdliwe urzędasy.
adam

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 25 kwie 2009, 13:50

dch253 pisze:
yoz pisze:moim zdaniem lepiej kupic kocioł z palinikiem modulowanym od 6 - 24 kW


Widze ze jest i tez inna opcja niech Pan mi cos opowie o tym rozwiazaniu? czy cenowo taki kocioł jest o wiele drozszy?

Hmmmm....,a nawet nie zapytałem,czy chodzi o kocioł gazowy,czy węglowy.
Obecnie chyba nie ma kotłów gazowych o ściśle określonej mocy.Wszystkie jakie są na rynku mają moc podawaną w pewnym zakresie,czyli np. 7-24kW,3,6-21kW.
Jeśli więc czytamy o jakimś kotle,że ma 21kW,to pewne jest,że będzie to jego górna granica mocy.Dolna będzie sporo niższa.
Najważniejsze jest,żeby zmieścić się w tych widełkach.
Kotły węglowe nie mają tak podawanej mocy,ale i tak ta,która jest podana,jest mocą max.Tak więc kocioł węglowy,np. 14kW,może spokojnie zasilać domek potrzebujący 10kW.
adam

dch253
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 77
Rejestracja: 27 mar 2009, 10:48

autor: dch253 » 27 kwie 2009, 13:19

Kocioł węglowy.

yoz
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 55
Rejestracja: 14 lip 2008, 19:38

autor: yoz » 29 kwie 2009, 6:29

zgadza się z tymi kotłami węglowymi. a przykład który podałem odnosi sie do kotłów gazowych. Można regulowac moc kotła węglowego ale w mniejszym stopniu. Zawsze lepiej trochę przewymiarować kocioł. Pozatym do każdego kotła mamy automatykę która steruje pracą kotła i czuwa nad stała temperatuą w domu.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
...

autor: Jarecki79 » 29 kwie 2009, 7:03

Z ciekawości dopytam...

Czy ten 10-15kW węglowy to ma być tradycyjny bez sterowania?

Czy tradycyjny z manualnym miarkownikiem ciągu?

Czy tradycyjny ze sterownikiem elektronicznym typu Unister (elektroniczny miarkownik ciągu z obsługa pompy i wyjściem na panel)?

Czy konstrukcja wyposażona w sterownik i dmuchawę?

Czy też w grę wchodzi kocioł z podajnikiem?
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl

dch253
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 77
Rejestracja: 27 mar 2009, 10:48

autor: dch253 » 29 kwie 2009, 19:55

Raczej kociol ze sterownikiem i dmuchawa.


Pozdrawiam.