dch253 pisze:Rozumiem czyli lepiej dolozyc i zalozyc 14KW tak? Niech mi pan powie do ilu stopni moze byc na podlogowce? Max 50 stopni [C]? Nie wiem czy specjalizuje sie Pan w hydraulice i w instalacjach jesli tak to chciałbym sie dowiedziec czy potrzebny jest nawiew do kominka? oraz jesli chodzi o podlaczenie wody z ulicy to ile cm musi isc rura pod fundamentem bo slyszalem ze musze sie podkopac od lawy na 1,4m czy to prawda?
Pewnie,że lepiej mieć nieco więcej kW ponad ścisłe dopasowanie ''na styk''.
Na podłogówce,na powrocie,nie powinno być więcej,niż 50-55st.Dlatego właśnie na powrocie instaluje się zawory zamykające obwód,kiedy dojdzie tam taka temperatura.Nawet,jak na podłogę pójdzie z pieca 80st,nie ma tragedii,bo będzie to trwało dość krótko.Zawór zatrzyma tą gorącą wodę w rurkach,aż stopniowo oddadzą temp. do wylewki.
Gorzej,gdyby taka temperatura szła tam dłuższy czas.Wtedy,poza dyskomfortem dla stóp,może dochodzić do pęknięć i wybrzuszeń podłogi.Dlatego bardzo ważne są dylatacje.
Nawiew do kominka jest konieczny.Tzn., bez niego też będzie się palić,ale trzeba będzie uchylać okna,poza tym dymienie i trudności z rozpalaniem.
Co do podejścia z rurą wodną pod fundamenty,to najczęściej,jeśli nie jest to zrobione przed zalaniem fundamentów,wodociągi nie czepiają się tak ściśle tej głębokości w tym miejscu.Zagrożenie zamarznięcia rury w tak bliskiej odległości od fundamentów jest żadne,więc godzą się często na o wiele płytsze przejście przez fundament.Dalej jednak,już trzeba się wkopać na odpowiednią głębokość.
Ludzkie podejście do tej sprawy jest bardzo częste,choć bywają upierdliwe urzędasy.