autor: fpz » 30 mar 2009, 8:56
W sprawie formalnej. Na razie wymiennik musi być, gdyż masz instalacje w układzie zamkniętym (instalacja zasilana z kotła gazowego) oraz instalację w układzie otwartym (instalacja kominka). Żeby odseparować od siebie te dwa obiegi stosujesz wymiennik. Bufor może być, gdyż tak jak powiedział adamis skompensuje "narowistość" kominka. Odpowiadając na twoje pytanie co do przygotowania c.w.u. to latem wodę będzie ci grzał kocioł gazowy. Musisz mieć zasobnik wody bo kocioł dwufunkcyjny działa na zasadzie zaworu trójdrogowego. Można to sobie wyobrazić w następujący sposób, że ma dwa bloki. Jeden odpowiada za podgrzanie wody na c.o. drugi c.w.u. Jeśli teraz zobaczy, że uzywasz ciepłej wody przełączy i zacznie grzać blok odpowiedzialny za c.w.u.,. Jak skończysz to znowu przełączy na c.o.
Jeśli chcesz połączyć te dwa obiegi to znaczy kotła i kominka, musisz "wyciągnąć" przygotowanie c.w.u. na zewnątrz i tę funkcję realizujesz poprzez zasobnik. Wtedy ta sama woda przygotowuje c.w.u. i c.o., tylko tutaj priorytet uzyskujesz poprzez sterowanie pompami i odbywa to sie tak, że gdy w woda zasobniku jest poniżej nastawionej załącza pompę któa kieruje całą wodę z kotła na zasobnik. Po nagrzaniu wyłącza pompę ładującą zasobnik i włącza pompę od c.o.. To tak w skróćie i dużym uproszczeniu
Jak się zabrać do zakupu? Najpierw wybierz dobry kocioł kondensacyjny z solidną automatyką i z zasobnikiem. Potem wybierz kominek i wymiennik.
Jest jeszcze jedna możliwość, że latem przygotowanie c.w.u. będziesz miał z solarów. Jeśli rozważasz w przyszłości ich montaż to lepiej już teraz kupić zasobnik dwuwężwnicowy.
Napisałem na razie bo się szykuje zmiana w przepisach.