autor: descartes » 26 sty 2009, 13:21
Hm... oczywiscie ze nie mozna podlaczac kompresora!
Roznica gestosci i scisliwosci pomiedzy powietrzem a woda, ma znaczenie destrukcyjne w tym przypadku. Nalezy wylacznie sprawdzac inatalacje pompami wodnymi (najlepiej np: ROTHENBERGER RP 30.
Inna sprawa zeby sprawdzic instalacje nalezy:
przygotowania:
1)podlaczyc pompe do instalacji
2)napelnic zbiornik pompy woda
3)napelniac powoli uklad woda jednoczesnie przeprowadzajac odpowietrznianie
4)ustalic cienienie na 1.5 roboczego
proba wstepna:
1)ustalic cisnienie w ukladzie na 1.5 roboczego
2)w ciagu 30min 2 razy podniesc cisnienie do wartosci 1.5 roboczego w odstepie 10min
3)w ciagu 30min spadek cisnienia nie wiekszy od 5% wartosci 1.5 roboczego niektorzy uwazaja 0.06MPa
glowna:
1)podsniesc cisnienie do 1.5 roboczego
2)w czasie 120 min nie moze spasc cisnienie ponizej 0.4% lub 0.02MPa
3)obserwowac czy nie ma przeciekow