Pytania które Pan zadał tyczą sie stricte metodologii a nie programu, w zwiazku z czym nie na miejscu byoloby komentowanie dlaczego tak a nie inaczej została napisana metodologia.
Jednakże zamieszczam poniżej kilka odpowiedzi na Pana pytania:
1) Rozporządzenie powołuje się na normę PN EN 13790:2006, która została zastąpiona normą PN EN 13790:2008, w której całkowicie zmieniono numerację wzorów oraz metod obliczeniowych.
W którym miejscu Rozporządzenie się powołuje. Prosze podac dokładniejsze informacje gdzie się to znajduje.
2) Jak należy obliczać wewnętrzną pojemność cieplną – czego ona dotyczy – ścian wewnętrznych, zewnętrznych czy może obu?
Obliczać - tak jak w metodologii i dotyczy wszystkich przegród (wewnętrzne, zewnętrzne, sciany, stropy, itd…)
3) Jakich wymiarów użyć do obliczania powierzchni ścian – w osi, zewnętrznych, wewnętrznych?
Tak jak w metodologii. Zewnętrznych.
4) Dlaczego istnieje ograniczenie do 0,1 m przy obliczaniu pojemności cieplnej – czy dotyczy to wszystkich budynków?
10 cm jest to maximum, dla ścian cieńszych pojemność cieplna jest liczona do osi.
5) Dlaczego przyjęto domyślne wartości parametru numerycznego ah = 1 i stałej czasowej th = 15h?Czy można je przyjmować dla wszystkich rodzajów budynków w Polsce? Czy ktoś przeprowadził takie badania?
Nie mam pojecia czy ktos prowadzil badania
6) Współczynniki redukcyjne btr (tab. 6) nie zgadzają się z normami PN EN dot. obliczania zapotrzebowania na ciepło.
Konkretnie z jakimi normami?
7) Obliczenia strat ciepła powołują się na normę PN EN 12831, dla której metodami wzorcowymi obliczeń są normy PN EN 13789 oraz PN EN 13370 należy więc powołać się na te normy a nie 12831.
Powołanie jest na norme, która bezpośrednio dotyczy danego problemu. Nie komentujemy stanowisko Pana Wereszczyńskiego i Narowskiego
W jaki sposób uwzględniono mostki cieplne w przegrodach? Na jakie tablice mostków cieplnych powołuje się to rozporządzenie – jakie obliczenia szczegółowe?
Tablice wg : 14683, obliczenia szczegółowe 10211
9) Przy obliczeniach obwodu charakterystycznego podłogi na gruncie nie określono w jaki sposób określać powierzchnię i obwód podłogi – czy w świetle podłogi czy po obwodzie zewnętrznym budynku.
Określono w metodologii.
10) W przypadku określania ilości powietrza wentylacyjnego pomieszano kilka normatywów – brak spójności w tym temacie – norma PN 03034, norma PN EN 13790, wiedza techniczna, norma PN EN 12831 – czyli róbcie jak umiecie a najczęściej nie umiecie to przyjmijcie co się wam podoba.
Tutaj decydowac bedzie doswiadczenie i wiedza osoby sporządzajacej swiadectwo.
W kwestii jak sobie poradzilismy z tymi pytania w programie - otóż programjest stworzony na podstawie rozporządzenia i zapisów w nim zawartych. rozporządzenie jest dokumentem prawnym i tworząc program który ma sporzadzac swiadectwa charakterystyki energetycznej musi on być zgodny z owym rozporządzienem.