ZAGADKA Kapie z zaworu bezpieczeństwa...

Instalacja wodna w mieszkaniu czy w domu to bardzo istotna kwestia. Jeżeli masz problem ze swoją instalacją wodną, nie wiesz jak ją rozplanować, jak zainstalować hydrofor, czy wykonać podłączenia, tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

tomas2424
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 30 sie 2008, 13:40
ZAGADKA Kapie z zaworu bezpieczeństwa...

autor: tomas2424 » 17 lis 2008, 21:51

Mam problem.Wymieniałem 2 zawory bezpieczeństwa w piwnicy pod bojlerem i pod bojlerem gazowym.Mam ciągle ten sam problem tzn.kapie z zaworu bezpieczeństwa pod bojlerem gazowym, mimo wymiany tych zaworów.
Reduktor wodny jest zamontowany i mam ustawione na 4 choć woda z bateri nie leci za mocno, tak normalnie.
Prosze o rady na ten problem

Awatar użytkownika
grzes025
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 18 lis 2008, 1:52
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Re: ZAGADKA Kapie z zaworu bezpieczeństwa...

autor: grzes025 » 18 lis 2008, 17:44

Czy to zawór na dojściu zimnej wody do boilera? Czy to kapanie jest intensywne, czy tylko czuć wilgoć na zaworze. Możliwe jest pocenie się zaworu w wyniku różnicy temp. w pewnych warunkach.
Wykonuję zabudowy (garderoby, liczniki, umywalki itp),oraz instalację wodno-kanalizacyjne z podłączeniem urządzeń sanitarnych i centralnego ogrzewania.

Awatar użytkownika
yanes
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 663
Rejestracja: 14 wrz 2008, 20:46
Lokalizacja: Podhale

autor: yanes » 18 lis 2008, 20:10

Może potrzebne tam jest jeszcze dodatkowo niebieskie naczynie przeponowe.

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30
zawór

autor: mezik0 » 18 lis 2008, 20:15

zawory są ustawione fabrycznie na 6at gdy nima poboru wody nadmiar ciśnienia musi gdześ się podziać to normalne zjawisko daj reduktor na 3at i ustąpi kapanie,przeczyść sitko w bateri pewnie zawalone kamieniem.

tomas2424
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 30 sie 2008, 13:40

autor: tomas2424 » 19 lis 2008, 20:52

yanes pisze:Może potrzebne tam jest jeszcze dodatkowo niebieskie naczynie przeponowe.


A ile takie naczynie kosztuje? i gdzie i do czego go zamontować?

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30
bojler

autor: mezik0 » 19 lis 2008, 21:25

naczynko stosuje się przy więkrzych zbionikach montuje się na zaślaniu zimnej wody w twojm przypatku pomiędzy bojlerem a zaworem bespieczenistwa

Awatar użytkownika
yanes
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 663
Rejestracja: 14 wrz 2008, 20:46
Lokalizacja: Podhale

autor: yanes » 19 lis 2008, 21:44

Jako laik powiem tak że mam też bojler w piwnicy(150 litrów) i ciągle mi kapało z zaworu dopiero montaż naczynia przed zaworem zwrotnym i bezpieczeństwa wyeliminował tą przypadłość.O cenie i wielkości tego naczynia popytaj w sklepie bo ja też tego tam się dowiedziałem.

Ralphj
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 19 paź 2008, 17:43
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

autor: Ralphj » 02 gru 2008, 19:32

Należy zamontowac naczynie do c.w.u. - na zasobnik 120 L powinno miec 12 L - przyjmuje sie ze wielkośc naczynia powinna miec 10% objetosci zasobnika. Naczynie powinno byc zamontowane na wejsciu zimnej wody do zasobnika

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

autor: fpz » 02 gru 2008, 19:46

Przyłączam się do twierdzenia, że montaż naczynia powinien rozwiązać sprawę.

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie

autor: cezarr1 » 02 gru 2008, 21:31

dolicz do naczynia pojemność instalacji ale 12l powinno być ok


Wróć do „Instalacje wodne”