naczynie wyrównawcze

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

kbo
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 22 lut 2008, 16:41
Lokalizacja: Żyrardów
naczynie wyrównawcze

autor: kbo » 14 lis 2008, 15:23

instalację CO.i CW wykonywała jedna firma, do montażu kotłowni zatrudniłem drugą.Codziło o instalację pieca(eko groszek),podłączenie pieca do już istniejącej instalacji CWO,montaż pomp cyrkulacyjnych,montaż ogrzewacza ciepłej wody,uruchomienie kotłowni.brak było naczynia wyrównawczego.firma wykonująca kotłownie twierdzi,że instalacja tego naczynia wykracza poza jej kompetencje.Efekt jest taki.że od dwóch miesięcy niby wszystko jest gotowe ale ogrzewania nie można uruchomić.Co Wy na to?

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30
ogrzewanie

autor: mezik0 » 14 lis 2008, 19:49

uruchamia Co zawsze ten co wykona instalacje, w twojm przypatku obie firmy naraz,naczynie należało do założenia wykonującego instalacjęCo

wyrzutnia
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 22 lis 2007, 9:20

autor: wyrzutnia » 14 lis 2008, 21:02

Nie koniecznie należało do niego może miało iść na zamkniętym

jarekdk
Początkujący
Początkujący
Posty: 32
Rejestracja: 20 lut 2008, 21:08

autor: jarekdk » 14 lis 2008, 21:13

musisz zatrudnic trzeciego hydraulika do zbiorniczka wyrównawczego i problem z głowy,nie ma co teraz rozmyslac kto to miał to zrobić zima za pasem!

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
naczynie wyrownawcze

autor: Paweł_Małek » 17 lis 2008, 12:12

I nie zapomnij o tym, ze przy paliwie stalym musisz miec uklad otwarty conajmniej po stronie kotla.
Jesli instalacja jest gotowa to mozna ja zrobic w ukladzie zamknietym, ale obieg kotla musi byc w ukladzie otwartym, wtedy "spinasz " obiegi wymiennikiem ciepla, po stronie kotla masz uklad otwarty, a po stronie instalacji - zamkniety.
Wtedy beda potrzebne 2 naczynia wzbiorcze - otwarte po stronie kotla (nie mniej niz 5% pojemnisci zladu strony kotlowej) i drugie zamkniete po stronie instalacji - warto dac 10% pojemnosci zladu. Dodatkowo po stronie zamknietej nalezy dac zawor bezpieczenstwa jak najblizej wymiennika, pomiedzy wymiennikiem a zaworem nie moze byc zadnej pompy, zaworu czy filtru.
Podobnie z strona kotla - pomiedzy kotlem a naczyniem otwartym nie moze byc zadnej pompy, zaworu czy filtru. Pompe po stronie kotla najlepiej dac na powrocie.

Jarek22
Aktywny
Aktywny
Posty: 110
Rejestracja: 10 lis 2008, 10:17
Lokalizacja: bieszczady :D

autor: Jarek22 » 17 lis 2008, 22:03

Firma która wykonywała instalacje ewidentnie zawaliła sprawe to ich obowiązkiem bylo wyprowadzenie z instalacji rur na naczynie wzbiorcze i zrobienie zabezpieczenia