Bojler C.W.U - problem

autor: wąż » 24 paź 2008, 4:54

Witam. Zamontowałem zawór zwrotny klapowy na zasilaniu bojlera C.W.U (na poziomej rurze, żeby gorąca woda nagrzana elektrycznie nie przechodziła do obiegu CO) i bojler nie grzeje na grawitacji i na obiegu wymuszony przez pompę zainstalowaną na powrocie do kotła CO. Mam pytanie czy pompa nie pcha wody do bojlera przez powrót z niego?Czy zainstalowanie drugiego zaworu zwrotnego (na powrocie)pomoże czy lepiej zamontować drugą pompę do C.W.U ?

wyrzutnia
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 22 lis 2007, 9:20

autor: wyrzutnia » 28 paź 2008, 19:30

jeśli wcześniej było dobrze wywal ten zawór a załóż zwykły kulowy przy grzaniu grzałką go zamkniesz bo żeby pompa pchała powrotem musiał byś mieć powrót boilera podłączony między pompom a piecem a tak chyba nie jest

wąż
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 03 paź 2008, 17:10

autor: wąż » 29 paź 2008, 6:45

Właśnie tak jest powrót z bojlera jest zainstalowany między pompą a piecem.

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30
bojler

autor: mezik0 » 29 paź 2008, 19:50

ja sprubowałbym założyć zawór zwrotny owalny nie klapkowy może być tak że za słabe,ciśnienie by klapkę uniosło do góry,pompa musi ściągać wodę z obiegu.

jork08
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 22 maja 2008, 17:54
Lokalizacja: MIKOŁÓW
Bojler

autor: jork08 » 29 paź 2008, 20:59

Sprawdz czy napewno zawór zwrotny jest założony w dobrym kierunku bo pompa
powinna go otworzyć./strzałka na zaworze/
Pozdrawiam

jork08
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 22 maja 2008, 17:54
Lokalizacja: MIKOŁÓW
Bojler

autor: jork08 » 29 paź 2008, 21:03

Sprawdz czy napewno zawór zwrotny jest założony w dobrym kierunku bo pompa
powinna go otworzyć./strzałka na zaworze/
Pozdrawiam

wąż
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 03 paź 2008, 17:10

autor: wąż » 30 paź 2008, 6:01

Przerobiłem zasilanie bojlera i teraz klapowy zawór się otwiera. Ale na pewno woda do bojlera idzie przez zasilanie. Co z tym zrobić? Nie ma możliwości podłączenia powrotu przed pompą CO ponieważ mam niską piwnicę,instalację starego typu (grube rury) i powrót musiał by iść pod górę.

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30
bojler

autor: mezik0 » 30 paź 2008, 19:31

napisz jaśniej a może poprostu daj pompe na zaślaniu,najlepiej żuć szkic twojego podłączenia

wyrzutnia
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 22 lis 2007, 9:20

autor: wyrzutnia » 30 paź 2008, 20:03

możesz dać pompe na zasilaniu albo skoro i tak nie działa na cyrkulacji niech sobie idzie powrót pod górę oczywiście z boilera bo i tak pompa będzi ściągać gdybyś jedak dawał pompe na zasilanie daj ją z boku nie na głównej rurze

wąż
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 03 paź 2008, 17:10

autor: wąż » 31 paź 2008, 6:20

A czy założenie zaworu zwrotnego na powrocie z bojlera nie pomoże? Na zasilaniu nie mogę założyć pompy bo jest za mało miejsca między piecem a sufitem ( zaraz nad piecem mam rozgałęzienie na cztery piony).

wyrzutnia
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 22 lis 2007, 9:20

autor: wyrzutnia » 01 lis 2008, 18:26

gdy założysz zawór na powrocie cyrkulacja może nie dać rady tego przepchnąć a pompe masz jakby ominiętom bo narazie pompa pcha część wody z instalacji do pieca i powrotem do boilera gdy dasz zawór nie puści wody do boilera chyba że niema dużo roboty żeby załorzyć ten zawór i sprawdzić ewentualnie można dać drugą pompę na sam boiler

jan46
Początkujący
Początkujący
Posty: 32
Rejestracja: 09 lis 2008, 5:43
Lokalizacja: wielkopolskie

autor: jan46 » 12 lis 2008, 4:05

Oczywiście - zawór zwrotny na małe róznice ciśnień nie sprawdza się. A w ogóle zawór kulowy - pewny i w miarę wygodny w praktyce. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że w pewnych przypadkach przy nie pracującej pompie bojler może być pominięty w obiegu (wtedy grzejniki ciepłe a mimo to woda w bojlerze jest zimna).