Witam wszystkich forumowiczów, to mój pierwszy post tutaj.
Mam takie pytanie. Czy przy modernizacji starego budynku rury co można poprowadzić w taki sposób, że nie zachowuje się spadku. Jest to instalacja pompowa a rurki to Hepworth. Rura taj kładzie się jak wąż ogrodowy (no prawie) i łatwiej było by ją ukryć prowadząc ją dość dowolnie. I mam jeszcze jedno pytanko: czy można umieścić grzejnik poniżej rur poziomu. Jakiejś 2m.
Bardzo proszę o pilną odpowiedż.

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30
rury

autor: mezik0 » 02 paź 2008, 19:34

można kłaś te rury bes spatków lecz,nieryzykowałbym kłaś Hepworrtha, lepszy jest system na zaciskanie prasą jest to pewniejsze połączenie.Co do rużnicy wysokości grzejnika jak tylko wydoli pompa wco wątpie

Grzechu12
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 02 paź 2008, 11:51
Lokalizacja: Łomianki

autor: Grzechu12 » 02 paź 2008, 20:45

Sadzisz, że pompa nie da rady? w sumie grzejnik to rodzaj układu zamkniętego, i powinno to się bilansować. Ale pewny nie jestem. Myslałem o pompie Grundfosa alpha+ 25-40.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 02 paź 2008, 21:52

Właśnie tak prowadzę rurki Hepwortha,czyli rozciągam je po prostu na podłodze w poziomie,bez żadnych spadków.Niewielkie,2-3cm,wzniosy rurek przy przechodzeniu nad różnymi przeszkodami nie stanowią problemu.Wszystko działa w kilkudziesięciu tak wykonanych instalacjach CO bez problemów.
Grzejnik poniżej poziomu rurek nie jest problemem,jeśli te rurki odchodzą gdzieś wyżej.Wtedy powietrze wyjdzie innym grzejnikiem.Jeśli jednak nie ma takiej opcji,to trzeba dać w najwyższym punkcie tych rur odpowietrzniki automatyczne.
Pompa tego nie przeciśnie.
adam

Grzechu12
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 02 paź 2008, 11:51
Lokalizacja: Łomianki

autor: Grzechu12 » 03 paź 2008, 7:58

OK. Serdeczne dzięki za informacje, widzę że na twoja poradę można zawsze liczyć.