Witam.
Czy można oprzeć legary podłogi małego pomieszczenia/kanciapy max. 2,5m2 na przeciwległych ścianach z suporexu 12? Odległość między ścianami to 2m. Wejście do tego pomieszczenia będzie z bocznego pomieszczenia poprzez jedną ze ścian na których chcę oprzeć konstrukcję. Pomieszczenie to będzie wisieć nad schodami. Trzecią ścianą pomieszczenia będzie ściana nośna. Sprawdziłem wytrzymałość suporexu na ściskanie i z tym nie powinno być problemów. Ale czy tak można?

marfid
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 05 lis 2007, 11:37

autor: marfid » 30 lip 2008, 15:07

Dodaję zdjęcie dla lepszego poglądu:
Obrazek

Usunąłem warstwę pierwszej ściany żeby był lepszy widok.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2008, 13:02 przez marfid, łącznie zmieniany 1 raz.

Przemek

autor: Przemek » 31 lip 2008, 12:21

dodaj zdjecie na forum
link sie nie otwiera

fruzin
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1138
Rejestracja: 28 kwie 2006, 0:03
Lokalizacja: Lublin

autor: fruzin » 01 sie 2008, 11:42

Z inżynierskiego punktu widzenia jest to niedopuszczalne (min. grubość ściany nośnej to 18 cm) - suporek wytrzyma pod warunkiem, że jest odpowiednio niski ale już o wysokości 2m złoży się (spróbuj urwać linijkę i spróbuj ją zgnieść osiowo). Ale praktycznie może to się udać. Możesz użyć wieszaków do belek np firmy DMX.
Powodzenia
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji

marfid
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 05 lis 2007, 11:37

autor: marfid » 01 sie 2008, 12:05

A gdyby oprzeć belki w otworach w ścianach?
Oprócz tego oczywiście wieszaki do zablokowania belek.
Wysokość na której byłyby oparte belki to 1m od podłogi górnej kondygnacji.

Młotek
Aktywny
Aktywny
Posty: 200
Rejestracja: 13 lip 2008, 20:57
Lokalizacja: Rzeszów ; 608799038

autor: Młotek » 02 sie 2008, 21:43

Teoretycznie nie powinno się tego robić, ale legary (belki drewniane ) o rozpiętości 2 m albo niewiele więcej nie spowodują awarii konstrukcji z siporeksa gr.12 cm. Zamocuj legary w otworach, a usztywnij za pomocą wieszaków albo w następujący sposób:
- zabetonowanie legarów uprzednio zaimpregnowanych i owiniętych folią ( folia tylko z boków, nie z czoła belki) w otworach do około 1/3 wysokości,
- wykonanie usztywnienia pomiędzy belkami w każdym polu międzybelkowym za pomocą krótkich desek gr. 35 mm. Długość deski to oczywiście wymiar w świetle legarów a wysokość to minimum 2/3 wys. legara. Mocować je można do legarów za pomocą złączy kątowych stalowych, albo taniej gwozdziami przez belkę i w czoło deski układając je naprzemiennie (aby można było wbić w każde czoło deski gwoździe). Usztywnienie to robimy przy obydwu podporach ściennych.
Jeśli legary są z cienkich desek możesz podłożyć pod nie dla poprawy pewności podparcia (miękki siporeks) szerszą podkładkę z impregnowanego drewna lub wykonać podlewkę z zaprawy cementowej na szerokość ok. 7-10 cm i grubość min.4 cm.
I do dzieła z podłogą.

marfid
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 05 lis 2007, 11:37

autor: marfid » 04 sie 2008, 9:29

Czyli coś w tym stylu:

Obrazek

- końce legarów po zaimpregnowaniu i owinięciu folią zostają zabetonowane w murze
- pomiędzy legarami krótkie usztywniające deski gr. 35mm, cztery przy ścianach nośnych dla legarów zabezpieczające przed ich wysówem z muru, reszta wzdłóż legarów,

Nie rozumiem tylko tego punktu:

Młotek pisze:Jeśli legary są z cienkich desek możesz podłożyć pod nie dla poprawy pewności podparcia (miękki siporeks) szerszą podkładkę z impregnowanego drewna lub wykonać podlewkę z zaprawy cementowej na szerokość ok. 7-10 cm i grubość min.4 cm.
I do dzieła z podłogą.


Czy chodzi Ci o podstawę oparcia legarów?

Jeszcze kilka pytań:
- od spodu i z boku do legarów chcę zamontować płytę k/g aby utrzymać ciągłość z resztą domu,
- jaki powinien być rozmiar legarów, myślałem o 5x10,
- jeden z legarów będzie bokiem przylegał do ściany nośnej, suporex 38cm, czy przymocować go jakoś do niej?
- na legary chcę zamontować płytę OSB na której będzie wykładzina,
- w pomieszczeniu tym będzie małe biuro, czyli szafki i regały.
Czy tak będzie dobrze?

Pozdrawiam qwszystkich.

Młotek
Aktywny
Aktywny
Posty: 200
Rejestracja: 13 lip 2008, 20:57
Lokalizacja: Rzeszów ; 608799038

autor: Młotek » 05 sie 2008, 22:10

Witam.
Krótkie usztywniające deski na końcach i w środku legarów.
Legary np. 5x14 w rozstawie co 50 cm.
Na to płyta OSB gr.22 mm.
A podkładki pod legary to po to aby nie było odprysku siporeksa a wraz z nim tynku poniżej oparcia legarów po pełnym obciążeniu stropu i małym drganiom. Drganiom np . od chodzenia osób po podłodze.