czy zawór 4ro drogowy całkowicie odcina duży obieg?

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

erex
Początkujący
Początkujący
Posty: 13
Rejestracja: 24 maja 2008, 21:32
czy zawór 4ro drogowy całkowicie odcina duży obieg?

autor: erex » 30 cze 2008, 19:42

Czy mając zawór mieszający 4drogowy i zamykając na nim obieg na dom to jest on całkowicie szczelny? Czy ewentualne ciśnienie które mogło by się wytworzyć na piecu, gdy podgrzewa on latem wodę użytkową jednak się przeciśnie i nie rozsadzi pieca?
Mówię o piecu z węglowym podajnikiem, który ma osobne obwodu do CO i CWU z dwoma pompami.
Pompa pompująca wodę do bojlera jest szeregowo połączona z zaworem zwrotnym, więc gdy np. wyłączą mi prąd to teoretycznie może mi ciśnienie wzrosnąć.
Zastanawiam się co wtedy?
Wymyśliłem sobie żeby np dołączyć do pieca zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, tylko czy to nie przerost formy nad treścią. Mam już naczynie przelewowe, ale "za" zaworem mieszającym, czyli jak zamykam mieszacz to ograniczam dopływ do naczynia przelewowego.

R

hmm, może wystarczy sam zawór bezpieczeństwa, by nie iść w koszta.

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
kociol

autor: Paweł_Małek » 01 lip 2008, 12:59

Z kotla musi isc rura do naczynia wzbiorczego otwartego na ktorej NIE MA zadnych zaworow, filtrow, pomp.
Zawor 4 drozny mozesz dac za miejscem wyprowadzenia rury do naczynia wzbiorczego.
Nie wolno w Polsce montowac kotlow na paliwo stale w ukladzie zamknietym!

erex
Początkujący
Początkujący
Posty: 13
Rejestracja: 24 maja 2008, 21:32
Re: kociol

autor: erex » 01 lip 2008, 21:31

Paweł_Małek pisze:Z kotla musi isc rura do naczynia wzbiorczego otwartego na ktorej NIE MA zadnych zaworow, filtrow, pomp.
Zawor 4 drozny mozesz dac za miejscem wyprowadzenia rury do naczynia wzbiorczego.
Nie wolno w Polsce montowac kotlow na paliwo stale w ukladzie zamknietym!


Wszystko fajnie, tylko naczynie wzbiorcze jest podłączone do kaloryfera na piętrze (kiedyś sie tak łączyło - stary dom). Po dołożeniu zaworu mieszającego i jego zamknięciu robi mi się niestety układ zamknięty. Więc chcę sie jakość ratować.

derek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 45
Rejestracja: 25 gru 2007, 22:08

autor: derek » 02 lip 2008, 10:47

No to masz poważny problem. Należało przemyśleć sprawę trochę wcześniej. Obecnie bez wielkich przeróbek instalacji osobiście zastosowałbym zawór trójdrogowy na powrocie do pieca - nie zamknie układu, a będzie stanowił ochronę kotła jeśli o to głównie chodziło. Niestety to rozwiązanie nie daje możliwości regulacji jakościowej czynnka grzewczego. Można to realizować jedynie po staremu. Powodzenia.

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
rura

autor: Paweł_Małek » 02 lip 2008, 21:37

Mozna tez poprowadzic nowa rure od kotla do naczynia wzbiorczego, a ta istniejaca obciac powyzej najwyzszego grzejnika i zakonczyc odpowietrznikiem samoczynnym lub wprowadzic do naczynia wzbiorczego powyzej przelewu - bedzie to wtedy tylko odpowietrzenie, a funkcje rury bezpiqeczenstwa przejmie ta nowa rura
Rure wyprowadzic jak najblizej kotla tak aby po drodze do naczynia wzbiorczego nie bylo zadnego zamkniecia czy przewezenia (pompy, zawory, filtry i tp.)