adamis pisze:Kolego,coś mocno za niska moc ci wyszła
Czyżbyś posługiwał się tylko tabelkami?Poza tym,jaki jest sens szukać kotła o dziwnej mocy 10kW,skoro takiej raczej nie ma.
Do tego domu potrzebny będzie kocioł o mocy do 17-20kW.Obecnie przecież każdy kocioł ma modulację mocy palnika,więc można go ustawić na taką moc,jaka będzie potrzebna.Wstrzeliwanie się mocą kotła ''na styk'' jest zbyt ryzykowne i nie potrzebne.No bo skoro jest modulacja...
Trzeba też uwzględnić zapotrzebowanie na ciepłą wodę.
Jeżeli przyjmiemy dom (taki mam pod ręką) o powierzchni 256m^2, kubatury 746m^3 (ściana zew. pustak MAX220 + styr.12cm, dach 14cm wełny, reku, II stefa Polski) - zapotrzebowanie na moc wynosi 11,1kW (bez reku 14,1kW).
1. Montując duży kocioł kondensacyjny o mocy np. 7,3-21,8kW sprawiamy, że dolna moc kotła pokrywa się z zapotrzebowaniem budynku przy temp.zew. -6stC (7,2kW). Przy wyższych temp. kocioł często taktuje ponieważ nie może zejść niżej z mocą, a każde uruchomienie zaczyna z mocą maksymalną by po pewnym czasie dostosować moc do potrzeb.
2. Montujemy kocioł kondensacyjny małej mocy np. 2,9-11,6kW sprawiamy, że dolna moc kotła pokrywa się z zapotrzebowaniem budynku przy temp.zew. 10stC (2,9kW). Kocioł trochę inny, każde uruchomienie zaczyna z mocą minimalną by po pewnym czasie dostosować moc do aktualnych potrzeb. Układ kominowy możemy zastosować krótki, wyrzut za ścianę - moc kotła poniżej 21kW.
3. Montujemy kocioł z zamkniętą komorą spalania, moc np. 10-24kW różnica sprawności tego kotła a kondensacyjnego, przy temp wody 70-75stC wynosi 15,2%. Przy -15stC zapotrzebowanie domu wynosi 10,1kW.
Najlepiej pojechać na szkolenie i wszystkiego się dowiedzieć. Co do domu to najlepiej zrobić OZC - ja obstawiam okolice 9kW przy -20stC