Proszę o pomoc w sprawie Cofki

autor: buba76 » 21 sie 2013, 21:10

Witam wszystkich, aby dojść do sedna sprawy muszę opisać nieszczęsną sytuację. Niedziela upalny dzień okna otwarte na uchył, czujemy dziwny zapach w mieszkaniu. Wchodzę do łazienki śmierdzi. Więc otworzyłem wszystkie okna na maxa, sprawdzam kratki wentylacyjne w kuchni i łazience dmucha do mieszkania. Sprawdzam ciąg komina od bojlera gazowego dmucha do mieszkania. Najważniejsze bo pominę mieszkam na parterze w bloku 10 piętrowym. Sytuację zgłaszam w administracji odmawiają przyjazdu, mówię sobie jak oni tak to ja tak. Wzywam Straż Pożarną przyjechali zrobili pomiar. Po moim wcześniejszym wietrzeniu mieszkania było 150 ppm, przekazanie trafiło do administracji. Poniedziałek przychodzi kominiarz stwierdza, że winą była wysoka temperatura na dworze i złe zamontowanie mojego bojlera gazowego. Zarzucono mi, że w blokach nie można montować bojlerów gazowych. Po za tym, że mam za mały odcinek rury pionowej od pieca do poziomej prowadzącej do komina, po czym nakazał administracji zamontować coś na kominie poprawiające ciąg. Kierownik administracji za całą sytuacje obwinia mnie tłumacząc, że to przez zły montaż bojlera gazowego. I tu moje zdziwienie gdyż przez 9 lat odkąd tu mieszkamy żaden kominiarz podczas przeglądów nie widział problemu niby złego montaż bojlera i przede wszystkim nie mówili że bojlerów nie można montować w bloku. Proszę wszystkich o pomoc i sugestie w rozwiązaniu problemu czy owa cofka była spowodowana złym montażem bojlera jak sugeruje administracja i jaką przybrać obronę. Za pomoc bardzo dziękuje.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Proszę o pomoc w sprawie Cofki

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 sie 2013, 21:37

Obrona... trzeba zrobić wentylację plus . Nadciśnieniową .

buba76
Początkujący
Początkujący
Posty: 15
Rejestracja: 15 mar 2009, 10:17
Lokalizacja: Będzin
Re: Proszę o pomoc w sprawie Cofki

autor: buba76 » 22 sie 2013, 17:27

Rozumiem, że administracja powinni poprawić wentylacje i wnioskuję, że cofka nie miała nic wspólnego ze złą wysokością zamontowania bojlera gazowego. Czy wentylacja nadciśnieniowa to to samo co mechaniczna, czy dobrze to rozumiem ewentualnie proszę o sprostowanie.

IWUBE
Re: Proszę o pomoc w sprawie Cofki

autor: IWUBE » 22 sie 2013, 17:35

im wyżej tym chłodniej więc trzeba ocieplić kominy - prosta fizyka dla większości to ... nie wiem nie znam się zarobiony jestem ... a w Administracjach to lafiryndy kawę tylko żłopią i na nic nie mają logicznego wytłumaczenia, Pan techniczny to specjalista od wstawiania szyb w drzwiach i przepychania zsypów pozapychanych parasolkami i kartonami po pizzy

Obrazek

adam_50
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 354
Rejestracja: 09 sty 2012, 15:34
Lokalizacja: Białystok
Kontaktowanie:
Re: Proszę o pomoc w sprawie Cofki

autor: adam_50 » 23 sie 2013, 8:28

Wszelkie przeróbki, doróbki instalacji w bloku, a w szczególności gazowych i kominowych mogą być prowadzone tylko za zgodą administracji (właściwie właściciela, ale w bloku administracja jest od tego).
Miałeś takie pozwolenie ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Proszę o pomoc w sprawie Cofki

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 23 sie 2013, 9:42

adam_50 pisze:Wszelkie przeróbki, doróbki instalacji w bloku, a w szczególności gazowych i kominowych mogą być prowadzone tylko za zgodą administracji (właściwie właściciela, ale w bloku administracja jest od tego).
Miałeś takie pozwolenie ?

Wentylacja plus też? Można taki pkt "regulaminu"?

adam_50
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 354
Rejestracja: 09 sty 2012, 15:34
Lokalizacja: Białystok
Kontaktowanie:
Re: Proszę o pomoc w sprawie Cofki

autor: adam_50 » 23 sie 2013, 13:40

Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Proszę o pomoc w sprawie Cofki

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 23 sie 2013, 14:04

O to Panu chodzi?

§ 19. 1.Sposób użytkowania przewodów i kanałów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych powinien:
1) być zgodny z założeniami projektu tych przewodów i kanałów,
2) uniemożliwiać ograniczenie lub utratę ich drożności i szczelności,
3) zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu,
4) zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali, do których przylegają te przewody i kanały.
2.Użytkownik lokalu wyposażonego w przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne jest obowiązany:
1) zapewniać ich sprawność techniczną i użytkową,
2) w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia - zaniechać użytkowania instalacji gazowej i podjąć stosowne działania zaradcze oraz poinformować właściwe służby i właściciela o wystąpieniu zagrożenia,
3) systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne,
4) informować właściciela budynku o niewłaściwym funkcjonowaniu urządzeń spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych.
3.Użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych lub spalinowych oraz wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
4.Po przeróbce lub wymianie przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne należy poddać kontroli.
§ 20.Wszelkie zmiany instalacji w lokalu dokonywane w czasie jego użytkowania wymagają pisemnej zgody właściciela budynku.
§ 21. 1.W robotach remontowych wykonywanych w lokalu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zapewniać właściwe funkcjonowanie znajdujących się w nim wspólnych instalacji lub urządzeń.
2.W czasie wykonywania robót remontowych w lokalu należy:
1) zapewnić bezpieczeństwo użytkowników innych lokali i osób trzecich,
2) stosować rozwiązania eliminujące możliwość skażenia środowiska,
3) stosować rozwiązania i technologie podnoszące walory użytkowe lokalu,
4) ograniczyć do niezbędnego minimum uciążliwość związaną z realizacją robót remontowych dla użytkowników pozostałych lokali oraz dla osób trzecich.

Rozdział 6

Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych
§ 22. 1.Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi w projekcie.
2.Instalacje i urządzenia, o których mowa w ust. 1, w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.
§ 23.W okresie użytkowania instalacji i urządzeń, o których mowa w § 22 ust. 1, należy zapewniać:
1) pełną drożność i szczelność przewodów i urządzeń,
2) utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych,
3) realizację wymaganych robót konserwacyjnych i remontowych,
4) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,
5) w razie uzasadnionej potrzeby - kontrolę stanu technicznego instalacji i urządzeń wentylacyjnych.
§ 24.Wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany w instalacji i urządzeniach wentylacyjnych w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku.

Rozdział 7

Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych
§ 25. 1.Kanały i przewody spalinowe w okresie ich użytkowania powinny zapewniać możliwość odprowadzania spalin powstałych w procesie spalania paliw, zgodnie z założonymi warunkami.
2.Kanały i przewody dymowe powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość odprowadzania dymu powstałego w procesie spalania paliw stałych, zgodnie z założonymi warunkami.
§ 26. 1.Kanały i przewody spalinowe oraz dymowe w budynku powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym skuteczne i niezawodne ich funkcjonowanie.
2.W okresie użytkowania kanałów i przewodów, o których mowa w ust. 1, należy zapewniać:
1) ich drożność oraz szczelność,
2) realizację planu remontów przez osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w art. 62 ust. 6 ustawy,
3) nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach,
4) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,
5) w razie uzasadnionej potrzeby - kontrolę stanu technicznego tych kanałów i przewodów.
§ 27.Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kanałach i przewodach spalinowych lub dymowych w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku.

Tu nic nie ma, że nie mogę zrobić w mieszkaniu nadciśnienia. W ogóle nie ruszam i nic nie zmieniam w kanałach wentylacyjnych i dymnych. Zakazane jest łączenie elementów wentylacji mechanicznej WYWIEWNEJ z wentylacją naturalną, ale nie nawiewnej .

Gdzie jest, że nie mogę zwiększyć nawiewu powietrza do pokojów?

adam_50
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 354
Rejestracja: 09 sty 2012, 15:34
Lokalizacja: Białystok
Kontaktowanie:
Re: Proszę o pomoc w sprawie Cofki

autor: adam_50 » 23 sie 2013, 14:39

Moje uwagi odnoszą się do autora tematu, z którego wynika, że bojler gazowy i podłącznie do komina wykonane jest bez poinformowania admninistaracji.
Chyba, że jest inaczej?

buba76
Początkujący
Początkujący
Posty: 15
Rejestracja: 15 mar 2009, 10:17
Lokalizacja: Będzin
Re: Proszę o pomoc w sprawie Cofki

autor: buba76 » 26 sie 2013, 14:02

Witam wszystkich. Nawiązując do pana adam_50 bojler gazowy wisi na ścianie od ponad 9 lat ( poza tym bojler był montowany przez byłego właściciela) i nic nie było przerabiane i tak cały czas funkcjonował i był odbierany przy kontrolach kominiarskich. Wracając do tematu akurat wczoraj mimo to że bojler jest wyłączony znowu wystąpiła cofka o stężeniu 250ppm. Po przewietrzeniu mieszkania zanikła, natomiast sprawdzając dzisiaj ciąg w kominie spalinowym dmuchało do mieszkania, natomiast wentylacja działała dobrze. Jutro kominiarze przychodzą z kamerą więc zdam relacje z jutrzejszej wizyty. Pozdrawiam.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Proszę o pomoc w sprawie Cofki

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 26 sie 2013, 14:28

Wentylacja działa dobrze - tylko spaliny się cofają.

Jeżeli ci kominiarze - powiedzą jutro, że wentylacja działa dobrze ( bo w lato nie działa ) to Pan dzwoni do ich prezesa Janusza Rękasa - tel. na www.kominiarczyk.pl

mati1234
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 67
Rejestracja: 04 sie 2013, 18:38
Lokalizacja: Sosnowiec
Re: Proszę o pomoc w sprawie Cofki

autor: mati1234 » 31 sie 2013, 6:54

Wiadomo ciepłe powietrze unosi się do góry a im wyżej tym chłodniej radziłbym ocieplić komin.

mati1234
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 67
Rejestracja: 04 sie 2013, 18:38
Lokalizacja: Sosnowiec
Re: Proszę o pomoc w sprawie Cofki

autor: mati1234 » 31 sie 2013, 6:54

Wiadomo ciepłe powietrze unosi się do góry a im wyżej tym chłodniej radziłbym ocieplić komin.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Proszę o pomoc w sprawie Cofki

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 31 sie 2013, 7:20

mati1234 pisze:Wiadomo ciepłe powietrze unosi się do góry a im wyżej tym chłodniej radziłbym ocieplić komin.
I przestanie być im wyżej tym chłodniej?

buba76
Początkujący
Początkujący
Posty: 15
Rejestracja: 15 mar 2009, 10:17
Lokalizacja: Będzin
Re: Proszę o pomoc w sprawie Cofki

autor: buba76 » 23 lut 2015, 21:32

Witam wszystkich po tak długiej przerwie, która dalej jest nie wyjaśniona. Po ostatniej wizycie kominiarzy z kamerą stwierdzili, że wszystko jest w porządku, a praw fizyki nie zmienię. Dużo nie myśląc napisałem zawiadomienie do prokuratury o wszczęciu dochodzenia. I teraz tak przychodzi pierwszy biegły nie znalazł nic i na dodatek jeszcze wytłumaczył mi znaczenie normy. Natomiast drugi jak przyszedł to wymyślił takie bzdury że głowa boli, że przepływ powietrza dostarczonego do mieszkania powinienem mieć 230m3/h, i najlepsze że wadą działania pieca były zamontowane drzwi w pokojach. Najciekawsze jest to, że tych drzwi wcześniej nie było były dopiero zamontowane 2 miesiące po ostatnim wystąpieniu tlenku węgla. Proszę o wasze sugestie odnośnie tego przepływu.