połączenie izolacji poziomej fundamentu i podłogi

Właściwa hydroizolacja zabezpieczy dom przed przenikaniem wilgoci i wieloma problemami z tym związanymi. Trzeba o niej pamiętać budując dom i modernizując istniejące budynki. Odpowiedzi na pytania dotyczące wykonania hydroizolacji i potrzebnych materiałów, znajdziesz w tym dziale.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

michal_po
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 01 lis 2015, 11:55
połączenie izolacji poziomej fundamentu i podłogi

autor: michal_po » 01 lis 2015, 12:17

Witam!

Mam następujący problem w istniejącym już budynku. Kilka lat po budowie (budynek ogrzewany przez cały czas) na ścianach wewnątrz przy podłogach zaczęły się pojawiać białe plamy, kruchość tynku. Pomiędzy fundamentem a ścianą jest izolacja z papy. Funkcjonuje ona prawidłowo ponieważ na zewnętrznych ścianach nie ma śladu wilgoci powyżej izolacji. Jako, że dom nie jest wykończony, postanowiłem odkryć fragment podłogi, w celu wyjaśnienia zaistniałego stanu. I oto co się okazało:
1) wykonana jest izolacja z papy fundament-ściana, nie wystaje ona poza czoło ściany, a więc nie ma możliwości szczelnego połączenia jej z izolacją podłogi
2) izolacja podłogi wykonana jest z folii
ALE
wstępna wylewka jest poniżej poziomu izolacji fundament-ściana, (izolacji pionowej brak) po jej wylaniu wykonano tynki - zatynkowany jest więc fragment fundamentu i normalnie ściana, tak więc wg mnie tędy właśnie wilgoć przechodzi z fundamentu na ścianę. Potem położono folię, styropian i wykonano jastrych dociskowy.
Pytanie brzmi:
Czy rozwiążę ten problem jeśli usunę jastrych i dostanę się do wstępnej wylewki (poniżej poziomu izolacji fundament ściana), a następnie usunę tynk z połączenia fundament-ściana odsłaniając miejsce izolacji fundament-ściana i tym samym miejsce przechodzenia na tynk ściany wilgoci, a następnie wykonam izolacje z folii z wywinięciem na ścianę, styropian i jastrych. Zaznaczam, że nie ma możliwości połączenia papy z izolacji fundament-ściana z izolacją podłogi - nie wystaje ona spoza ściany nawet na centymetr.
Załączam zdjęcia PRZED i PO ewentualnym zabiegu w celu lepszego zrozumienia problemu. Za wszelką pomoc będę niezmiernie wdzięczny.

Pozdrawiam

Michał
Obrazek

Obrazek

Gość10463
Re: połączenie izolacji poziomej fundamentu i podłogi

autor: Gość10463 » 01 lis 2015, 18:08

izolacja pozioma ma być połączona z izolacją pionową w sposób prawidłowy i zgodny ze sztuką budowlaną w wybranym jednym z systemów czyli materiałów rolowych, roztworów asfaltowych, mas bitumicznych czy mikrolrzemionek cementowych i folii PE

W budownictwie istnieje coś co nazywa się karbonatyzacją, wysoleniem i ciśnieniem krystalizacyjnym soli w przegrodzie, skoro nie masz pojęcia o podstawowych procesach zachodzących w przegrodach budowlanych, jesli nie masz pojęcia jak łaczyc ze sobą folie PE z papą, co oznacza brak faset uszczelniających - lepiej się za to nie zabieraj samodzielnie

michal_po
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 01 lis 2015, 11:55
Re: połączenie izolacji poziomej fundamentu i podłogi

autor: michal_po » 08 lis 2015, 20:49

Bardzo prosilbym o opinię - jak najlepiej rozwiazac moj problem, najlepiej bez uswiadamiania mi, ze nie mam fachowej wiedzy, inaczej nie zglaszalbym sie tutaj z problemem.

Gość10463
Re: połączenie izolacji poziomej fundamentu i podłogi

autor: Gość10463 » 09 lis 2015, 7:46

ciekaw jestem czy auto swoje także sam naprawiasz czy oddajesz do warsztatu, który ma niezbędne narzędzia, wiedzę i oprogramowanie do komputera, a nawet podnośnik ;-)

czy mechanik przez forum powie ci co masz naprawić i jak skoro auta nie widział i nie słyszał ?

tak czy inaczej jestem pewien na 100% że sobie z tym problemem nie poradzisz nawet jeśli ktoś napisze jak czym i kiedy .. takich bohaterów w swoim domu było to od choinki i wszyscy kończyli tak samo, czyli po nie udanych próbach samodzielnej naprawy oddawali budynek w profesjonalne ręce

po pierwsze nie masz narzędzi specjalistycznych po drugie sprzętu i chemii a po trzecie odpowiedniej wiedzy i ubezpieczenia na wypadek popełnionych błędów ...

chcesz sam zrobić bo taniej będzie, rozumiem ale te taniej nie znaczy dobrze będzie

MTW
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1738
Rejestracja: 12 gru 2008, 21:47
Lokalizacja: Orle
Kontaktowanie:
Re: połączenie izolacji poziomej fundamentu i podłogi

autor: MTW » 09 lis 2015, 17:22

michal_po pisze:Witam!

Mam następujący problem w istniejącym już budynku.............
Obrazek

Obrazek



Zrobiłeś odkrywkę i fajnie
Zamiast rysunków ideowych wolałbym zobaczyć zdjęcie
Nigdzie nie widzę poziomu gruntu
Co do samych rysunków
No niby logicznie do tego podszedłeś,
tyle że woda nie kieruje się logiką - niestety .
Osobiście zaproponowane rozwiązania uważam za niewystarczające
Może i uda Ci się spowodować że tynki nie będą ciągnęły wody w górę - bo to jest to co Ci przeszkadza - tylko że nadal budynek będzie nieszczelny , a to co widać zamienisz na to czego nie widać ale nadal jest.
W/g mnie opcja nie widać a jest jest opcją gorszą i bardziej szkodliwą.
Zabezpieczenie takiego budynku nie powinno mi zająć więcej niż 3 - 4 dni z rozkuciem posadzki ,
bo ten element jest wspólny i dla moich działań i dla Twoich planów
reszta to 2 różne światy
Z foli to sobie warstwę ślizgową można zrobić nie izolację zwłaszcza że od dołu zapewne jakieś rury wchodzą , czyli sam osobiście narobisz w tej foli tyle dziur że się nie będzie nadawać do niczego.

michal_po
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 01 lis 2015, 11:55
Re: połączenie izolacji poziomej fundamentu i podłogi

autor: michal_po » 15 lis 2015, 23:33

dziekuje za odpowiedzi

poziom gruntu jest min. 20 cm ponizej papy izolujacej fundament od sciany, grunt to glina niestety, ale dom jest na malej gorce, nie ma obawy o zastoj wody.

jesli chodzi o izolacje pozioma podlogi, to nigdzie nie przebijaja jej zadne rury (poza 3 miejscami w calym domu - kanalizacja)

MTW
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1738
Rejestracja: 12 gru 2008, 21:47
Lokalizacja: Orle
Kontaktowanie:
Re: połączenie izolacji poziomej fundamentu i podłogi

autor: MTW » 16 lis 2015, 4:38

michal_po pisze:dziekuje za odpowiedzi

poziom gruntu jest min. 20 cm ponizej papy izolujacej fundament od sciany, grunt to glina niestety, ale dom jest na malej gorce, nie ma obawy o zastoj wody.


ale spiętrzenie na wypłaszczeniu czyli w twoim budynku już jest realne

michal_po pisze:jesli chodzi o izolacje pozioma podlogi, to nigdzie nie przebijaja jej zadne rury (poza 3 miejscami w calym domu - kanalizacja)


w\g mnie nie istnieje 99% izolacji
3 dziury to dokładnie o 3 za dużo

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: połączenie izolacji poziomej fundamentu i podłogi

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 16 lis 2015, 10:10

w\g mnie nie istnieje 99% izolacji
BRAWO nareszcie.

Gość10463
Re: połączenie izolacji poziomej fundamentu i podłogi

autor: Gość10463 » 12 gru 2015, 12:06

Obrazek

nic bardziej prostrzego [więcej o blogu na PW]

zdzisła
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 27 gru 2015, 18:58
Re: połączenie izolacji poziomej fundamentu i podłogi

autor: zdzisła » 27 gru 2015, 21:24

michal_po- mam podobny problem z izolacją poziomą.
moje pytanie: czy udało się Tobie połączyć izolację poziomą fundamentu z izolacją wylewki?

Gość10463
Re: połączenie izolacji poziomej fundamentu i podłogi

autor: Gość10463 » 28 gru 2015, 7:37

każdą izolację można połączyć ze sobą kwestia tylko czym i jak oraz w jakich warunkach