Trudne przypadki.

Dowiedz się wszystkiego o instalacjach gazowych, które zagwarantują Ci bezpieczne i przyjazne mieszkanie. Wybierz odpowiedni piec gazowy - funkcjonalny i praktyczny.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Awatar użytkownika
Zazriel
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 02 sty 2008, 22:36
Lokalizacja: z meliny :-)
Trudne przypadki.

autor: Zazriel » 18 sty 2008, 21:59

Czy powinno być pozwolenie (jeśli tak, to kto powinien je wydać?) na użytkowanie kotła na paliwo stałe w kuchni bez wydzielonego pomieszczenia? W kuchni tej, jest też kuchnia gazowa - 1m od kotła. Budynek wielorodzinny.

URK
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 09 sty 2008, 20:49

autor: URK » 18 sty 2008, 22:15

Tak na szybko:
Warunki techniczne z dnia 12 kwietnia 2002
&136.1 Kotły na paliwo stałe o mocy do 25 kW powinny byc zainstalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w piwnicy, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach, w których moga być instalowane kotły o wiekszej mocy cieplnej nominalnej.

Awatar użytkownika
Zazriel
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 02 sty 2008, 22:36
Lokalizacja: z meliny :-)

autor: Zazriel » 18 sty 2008, 22:45

Rozp. MSWiA w spr. war. tech.uż. bud.mieszk.
& 42. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian instalacji i urządzeń c.o. w lokalu wymaga uzyskania zgody właściciela budynku
Gość zburzył piec kaflowy, wstawił nowy na "wszystko",nowe szczelne okna, bez stałych nawiewników, Wiem, że nie ma na to zgody właścicela bud.
Kominiarz napisał na swoim papierku TYLKO: że wentylacji wywiewnej niet. Czy powinien zwrócić uwagę, że nawiewnej też niet, i dać jakieś zalecenie, czy znów wszystko spada na gazowników?

Awatar użytkownika
waldek1
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 70
Rejestracja: 28 lut 2006, 19:41
Lokalizacja: PL

autor: waldek1 » 19 sty 2008, 20:15

Aby zamontować kocioł musi być zapewnione min:
- odprowadzenie spalin,
- wentylacja wywiewna
- doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza do spalania (wentylacja nawiewna)
Jeżeli nie ma jednej z tych pozycji to nie wolno dopuścić do eksploatacji kotła :D.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 19 sty 2008, 20:23

- doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza do spalania (wentylacja nawiewna)

Z tym,że nie zawsze jest to jednoznaczne z dziurą w ścianie.Jeśli będzie tam kocioł z zamkniętą komora spalania,to taka dziura jako nawiew nie jest konieczna.
adam

Awatar użytkownika
Zazriel
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 02 sty 2008, 22:36
Lokalizacja: z meliny :-)

autor: Zazriel » 21 sty 2008, 8:42

Czyli, jeśli brak went. nawiewnej, wywiewna też do d..y, bo na korytarz, szczelne okna bez stałych nawiewników (mowa o kotle na paliwo stałe), brak też wydzielonego pomieszczenia dla tego kotła, to zważywszy na fakt użytkowania w tym samym pomieszczeniu kuchni gazowej, czy zasadne jest zamknięcie gazu?
"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn."

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 21 sty 2008, 11:06

Zasadne.
adam

Awatar użytkownika
waldek1
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 70
Rejestracja: 28 lut 2006, 19:41
Lokalizacja: PL

autor: waldek1 » 21 sty 2008, 20:13

Zamknięcie gazu nie rozwiazuje problemu. Zagrożenie może powstać , ale nie z powodu korzystania z kuchni gazowej a właśnie kotła na paliwo stałe.
Administrator (własciciel) jest zobowiązany do przeglądu budynku pod względem bezpieczeństwa. Przegląd kominiarski i gazowy, to tylko część przeglądu budynku.

Awatar użytkownika
Zazriel
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 02 sty 2008, 22:36
Lokalizacja: z meliny :-)

autor: Zazriel » 21 sty 2008, 20:46

waldek1:
Zamknięcie gazu nie rozwiazuje problemu. Zagrożenie może powstać , ale nie z powodu korzystania z kuchni gazowej a właśnie kotła na paliwo stałe.

W 100% się z Tobą zgadzam, tylko jak myślisz, kto zwróci na to uwagę i odnotuje to w swoim protokole: kominiarz czy gazownik? Poza tym widziałem różne protokoły kominiarskie - przy niektórych ręce opadają! Żadnych zaleceń, tylko suche przepisywanie z roku na rok, tego samego. Czy kominiarz naprawdę nie może niczego zalecić, dać termin, sprawdzić?
"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn."

Awatar użytkownika
waldek1
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 70
Rejestracja: 28 lut 2006, 19:41
Lokalizacja: PL

autor: waldek1 » 21 sty 2008, 23:15

Zazriel pisze: tylko jak myślisz, kto zwróci na to uwagę i odnotuje to w swoim protokole: kominiarz czy gazownik? Poza tym widziałem różne protokoły kominiarskie - przy niektórych ręce opadają! Żadnych zaleceń, tylko suche przepisywanie z roku na rok, tego samego. Czy kominiarz naprawdę nie może niczego zalecić, dać termin, sprawdzić?

Są protokoły suche, przepisywane, lub z uwagami - problem jednak w tym czy administrator się z nimi zapoznaje i ewentualnie działa? Najcześciej jest tak, że jest protokół z kontroli to ok i do szuflady, a problem pozostaje.

Awatar użytkownika
Shive
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 461
Rejestracja: 23 sie 2007, 16:29
Lokalizacja: Bytom

autor: Shive » 24 sty 2008, 15:31

Czy powinno być pozwolenie (jeśli tak, to kto powinien je wydać?

1. Wł bud.
2. Zakład kominiarski


Wróć do „Instalacje gazowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości