Mam 3 nasady hybrydowe Fenko na rurę PVC wyciągające powietrze z kanałów wentylacyjnych w łazienkach i kuchni. Instalacja została policzona w taki sposób (mnie nie pytajcie dlaczego tak), że nasady są cały czas uruchomione.
Jedna nasada na pierwszym biegu wyciąga 120 m3/h przy ciśnieniu akustycznym 33 dBA. ( http://www.uniwersal.com.pl/nasada-hybr ... uctcard,43 ). Każda z 3 nasad jest podłączona do osobnego kanału wentylacyjnego wykonanego z kształtek ceramicznych. Kanał ma 14cm. Połączenie nasady z kanałem wykonane jest za pomocą rury spiro - jakieś 40/50cm długości, średnica spiro jest nieco szersza niż kanał - ma jakieś 16cm. Nasady są wyważone, nie są zabrudzone, nie drgają. Pokrycie dachowe jest z blachy na rąbek, na deskowaniu z płyty OSB. Mam porządną izolację, 33cm dobrej wełny.
Są dwa problemy:
1. Na całym poddaszu słychać buczenie - w jednym miejscu bardziej, w drugim mniej ale buczy wszędzie i cały czas. Buczenie słychać również w pomieszczeniach oddalonych od komina. Tak jakby dźwięk przenosił się po dachu. (Rezonans?)
2. Szum powietrza w pomieszczeniach wentylowanych - łazienkach i kuchni. Wyłączam nasady - jest ciąg grawitacyjny. Nic nie szumi. Włączam nasady - słychać szum powietrza. "Test zapaliczniki" pokazuje że owszem, następuje poprawa ciągu ale żeby robił się jakiś specjalnie wielki cug który usprawiedliwiałby ten szum to bym nie powiedział. Identyczny szum (nawet mocniejszy) słychać gdy nasady są wyłączone, jest silny wiatr i następuje cofka do pomieszczeń.
Spójrzcie proszę jeszcze doświadczonym okiem na zdjęcia - może zauważycie jakieś potencjalne źródła problemu. Ja poniżej opiszę co ja myślę. Jestem laikiem w tym temacie więc wybaczcie jeżeli napiszę tu jakąś głupotę
AD 1.
Buczenie słychać w pokoju oddalonym od kominów, przy zamkniętych drzwiach. Wygląda to tak jakby dudnienie przenoszone było po dachu (rezonans?).
Co ciekawe nie dotyczy to wszystkich kanałów - jeden z nich zachowuje się całkiem przyzwoicie - nie słychać buczenia. Niestety nie mam tego już jak porównać, ale zastanawiam się czy w przypadku tego dudniącego kanału rura spiro nie jest bardzo sztywno wciśnięta w płytę OSB (2 zdjęcie z góry) i powietrze pracujące w spiro nie przenosi przez płytę dudnienia na resztę dachu. Podobne dudnienie słyszę gdy włączę okap w kuchni - kanał z okapu jest wyprowadzony na dach przez krótki odcinek również za pomocą spiro przechodzącego przez płytę OSB.
Myślę o zastosowaniu rury spiro o takiej samej średnicy jak kanał (14cm) i włożeniu jej w tą istniejącą rurę spiro (ona jest szersza niż kanał, ma z 18cm) z zachowaniem odstępu pomiędzy nimi - drgania nie powinny się przenosić a pustka pomiędzy nimi też może co nieco wyciszyć.
Zamiast spiro (wywalę tą która jest obecnie) mogę użyć rury Termoflex albo Sonoduct z izolacją 5mm. Nie wiem jednak czy jest do dobre rozwiązanie ze względów higienicznych. Są to mokre kanały, a Sonoduct jeżeli przeczytać opis ma perforacje na wewnętrznej części folii, tak więc para wodna dostawałaby się do wełny. Z drugiej strony stosuje się te rury chyba również do takich kanałów?
AD 2.
W pomieszczeniu wentylowanym słychać szum powietrza. Wyłączę nasadę - szumu nie ma. Zastanawiałem się czy nie robi się gwizdek, ale chyba nie. Jeżeli na pierwszym biegu nasada wyciąga 120m3/h to przy średnicy kanału 12,5cm (a ja mam 14) prędkość to 3-3,5 m/s. wg tego wykresu ( http://poradnikprojektanta.pl/wp-conten ... _500mm.pdf ).
Szum nie pochodzi według mnie z prędkości powietrza w kanale ale z szumu jaki generuje wentylator i w kanale ulega on wzmocnieniu (to prosty, ceramiczny kanał w dół na kilkanaście metrów). To chyba możliwe? Szum da się słyszeć również przy silnym wietrze - cofce gdy wentylator jest wyłączony. Wydaje mi się że to szum powietrza przy wyjściu na dachu tak się propaguje.
Jeżeli nie chcę zastosować podstawy tłumiącej (wyglądałoby to u mnie na dachu tragicznie) i nie chcę burzyć kanału wsadzając tam tłumika, to może użyć czegoś takiego http://www.jeven.pl/PL-H32/inno.html ? Nadaje się to do przewodów z łazienek / kuchni? Od pionowego kanału mam poziomy okrągły odcinek około 16cm więc mógłbym to wsadzić.
Z góry dzięki za pomoc!