Hej, ogrzewam 140 m2 w nieocieplonym domu z cegły (okna plastikowe).
Piec 28 kW.
Jak zmodyfikować poniższe ustawienia aby zminimalizować ilość spalanego ekogroszku przy zachowaniu odpowiedniej wydajności i ciepła w domu?
Byłbym wdzięczy za fachową radę:
Hist kotła: 2 st
Hist c.w.u: 3 st
Pompa C.O.: 50 st
Temp zadana c.w.u.: 40 st
Temp zadana kotła: 60 st
Grzanie:
podawanie: 6 sek
pauza 42 sek
siła nadmuchu: 30%
wybieg wentylatora: 10 sek
opóźnienie went: 10 sek
Podtrzymanie tryb c.o + c.w.u:
podawanie: 8 sek
pauza 20 min
siła nadmuchu: 28%
praca wentylatora: 15 sek
pauza wentylatora: 20 min
Kocioł bojler: 5 st
przesłona na wentylatorze ustawiona na 50%
przy takim ustawieniu mam trochę popiołu a trochę żużlu, koksu raczej brak
dziękuję za wszelkie rady