Połączenie wieńca z podciągiem

Opinie techniczne budynków i budowli, odbiory robót w imieniu Inwestora, Doradztwo techniczne, Nadzory inwestorskie, optymalizacja kosztów budowy.
Tadekusz
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 16 lip 2015, 6:10
Połączenie wieńca z podciągiem

autor: Tadekusz » 16 lip 2015, 6:15

Witam, jestem właśnie na etapie zalewania słupków w ściankach kolankowych i zarazem wylewania wieńca dachowego i mam dylemat. Jak powinno wyglądać miejsce łączenia wieńca stropowego-wylanego rzecz jasna już dawno-i słupków zalanych świeżym betonem? Nie chodzi mi o zbrojenie tylko o sam styk starego i świeżego betonu. Lać na stary beton bez jakichś przygotowań typu lekkie podkucie albo nawiercenie? Czy jednak jest jakiś cwancyk w tej kwestii.
Moje majstry chciały zalewać już wczoraj ale jak zobaczyłem że w szalunkach są resztki kleju do gazobetonu i ogólnie syf malaria to wstrzymałem roboty.

Interno
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2404
Rejestracja: 05 lis 2008, 22:07
Re: Połączenie wieńca z podciągiem

autor: Interno » 16 lip 2015, 9:33

W wieńcu musiałeś już nawiercić otwory pod zbrojenie to znasz twardość betonu.
Czasem wystarczy woda pod ciśnieniem z materiałem ciernym a czasem trzeba to "zgroszkować" mechanicznie.
Zamocowanie zbrojenia w starym betonie to już odrębna sprawa ale dzisiaj są na to wyśmienite metody.

Tadekusz
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 16 lip 2015, 6:10
Re: Połączenie wieńca z podciągiem

autor: Tadekusz » 16 lip 2015, 9:57

Dzięki za odpowiedź.
Zbrojenie jest zalane we wieńcu stropowym-prętami jest połączony w słupkach ze zbrojeniem wieńca dachowego. Kwestia tylko tego czy lać beton w słupki bez przygotowania styku ze starym betonem. Majstry i kierownik twierdzą że nie trzeba niczego ścierać bo pręty tworzą stałe połączenie starego i nowego betonu ale jakoś im nie ufam i jakoś im nie wierzę :) To jest jednak jak by nie patrzeć częściowa konstrukcja dachu. Będą jaja jak mi się ściany na poddaszu rozjadą bo popękają słupki na styku z wieńcem stropowym przez rozpieranie ciężkiego odeskowanego dachu.

Interno
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2404
Rejestracja: 05 lis 2008, 22:07
Re: Połączenie wieńca z podciągiem

autor: Interno » 16 lip 2015, 12:02

Sam beton jest wystarczający na siły ściskania czyli napór pionowy.
Pręty będą przeciwdziałały zginaniu i ścinaniu od naporu dachu.
Warto powierzchnię styku oczyścić i dodatkowo zwilżyć przed laniem betonu.
Styku monolitycznego i tak nie uzyskasz.
Istnieją co prawda takie betony chemiczne, które mogą stworzyć monolit ze starym ale to nie przy takich siłach.
Zadbaj o czystość w szalunkach, właściwy beton i jego pielęgnację w trakcie wiązania a nic złego się nie stanie.

andrzejowy
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 35
Rejestracja: 21 sie 2015, 13:02
Re: Połączenie wieńca z podciągiem

autor: andrzejowy » 09 paź 2015, 11:23

Nie zawsze do końca wiadomo jak wwiercić się w różnego rodzaju twardość betonu więc może lepiej skonsultować to z http://ciw.net.pl i ewentualnie im zostawić trudniejszą część?