Witam serdecznie.
Mam kilka pytań do was . Posiadam Gazowy Grzejnik Wody Przepływowej TERMET G17-20z /GZ 50 Rok 1996
Instalacja wodna w bloku.
Wejście rura stalowa 3/4' przejście na rury "KISAN" dalej stalowa 1/2' wejście do piecyka z piecyka stalowa1/2' i rozejście na krany" KISAN"
I teraz problem. Bateria prysznicowa podczas kąpieli (bateria była taka z jedną dźwignią) po odkręceniu wody gorącej taka leciała ale po dodawaniu zimnej piecyk normalnie gasł. Po kilku opiniach zmieniłem baterię na taką z pokrętłami (głowice ceramiczne) Efekt jest lepiej ale nadal gaśnie. Dodam jeszcze że słuchawka prysznicowa jest nowa z taka pospolita z jakimiś tam 3 funkcjami.
Postanowiłem przeczyścić piecyk Membrana zespołu wodnego cała zespół gazowy jak nowy czyściutki te sworznie sterujące nasmarowałem wazeliną techniczną. Wyregulowałem zawór powolnego zapalania tak że piecyk jest dość czuły i zapala się dość szybko.
Na baterii sytuacja się nieco poprawiła. Ale gaśnie.
I co teraz czy to może wina słuchawek nowego typu i jest małe ciśnienie wody?
Bateria w kuchni zachowuję się normalnie (różnica taka że z piecyka podłączenie jest rurą stalową 1/2'
Piecyk według instrukcji Ciśnienie robocze wody ma 60-600 kPa
Czy po zmianie na np taki http://www.termet.com.pl/strony/produkt ... tronic.htm
sprawa by się poprawiła tam Ciśnienie robocze wody ma 0,2-6 bar
(chociaż w opisie pisze "zapłon przy bardzo niskim ciśnieniu wody - już od 10 kPa"
Proszę o pomoc i radę.