Para skrapla się w kominie

Komin jest nieodłączną częścią systemu ogrzewania i wentylacji - odprowadza spaliny i dym wytwarzany przez domowy sprzęt. O tym jaki wybrać komin zależy od sposobu ogrzewania domu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się wszystkiego o systemach kominowych koniecznie wejdź do tego działu.

Moderator: Redakcja e-dach.pl

BenassiBros
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 13 lis 2007, 18:47
Lokalizacja: Wałbrzych
Para skrapla się w kominie

autor: BenassiBros » 16 lis 2007, 9:52

Witam,mam poważny problem.
Zrobiłem ostatnio co w starym domu jednorodzinnym z piecem LOGICA 20-27 ze sterowaniem i nadmuchem przez co jest efektywny ,a to sprzyja skraplaniu się pary wodnej w przewodzie kominowym.Pale węglem ,na piecu utrzymuje temperaturę 60C i zauważyłem ,że na poddaszu komin jest mokry.W dodatku mokre są też deski na dachu wokół komina.
Poddasze jest nieużytkowe i nieocieplone,ocieplony jest strop nad ostatnią kondygnacją.
Czy ma to coś wspólnego?Jak można temu zapobiec?Czy tylko wkład kominowy może mnie uratowac?Proszę o pomoc,niedawno zrobiłem remont dachu!
Z góry dziękuje za rady.

dylot
Aktywny
Aktywny
Posty: 169
Rejestracja: 30 lis 2006, 14:36
Lokalizacja: Ustroń

autor: dylot » 16 lis 2007, 14:39

przydałoby się komin ocieplić, jeżeli wiedziałeś czym będziesz palił powinieneś to zrobić podczas robienia dachu, teraz to może lepiej poczekać do wiosny gdyż wiąże sie to z rozebraniem dachu przy kominie. Ale popytaj jeszcze fachowców.

BenassiBros
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 13 lis 2007, 18:47
Lokalizacja: Wałbrzych

autor: BenassiBros » 16 lis 2007, 17:33

W instrukcji pieca nie ma mowy ,że komin ma byc ocieplony lub że trzeba zamontowac wkład kominowy.Sprzedawca również nic nie mówił.
A jeżeli wsadzę do komina od góry 1 metr rury żeby minąc to miejsce gdzie wychodzi woda.
Czy to pomoże?

Awatar użytkownika
marcinradom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 953
Rejestracja: 04 cze 2006, 9:44
Lokalizacja: dach.radom.pl
Kontaktowanie:

autor: marcinradom » 16 lis 2007, 21:51

rozwiązanie 1.
zastosować wkład kominowy, nie zapobiegnie to skraplaniu się wody, ale nie będzie ona przesiąkać przez ściany komina.
rozwiązanie 2.
można ocieplić komin, zapobiegnie to w dużym stopniu skraplaniu się spalin.
rozwiązanie 3.
ocieplenie komina i zastosowanie wkładu kominowego i masz święty spokój.
należy pamiętać, że komin powinien być ocieplony nie tylko nad dachem, ale także na nie ocieplonym poddaszu. jest tylko jeden numer, który może się stać. po włożeniu wkładu może okazać się, że średnica wkładu będzie zbyt mała. do pieca miałowego minimalna średnica przewodu spalinowego to 20cm, a zalecana 25cm.
pozdrawiam

max2
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 18 lis 2007, 22:12

autor: max2 » 18 lis 2007, 22:26

Witam
BenassiBros prosze napisz cos wiecej na temat kotla Logica 20/27,
jaka pow.domu m²
jak dlugo palisz na jednym zasypie i np. jak otworzysz dzwiczki zasypowe czy nie wydostaje sie dym(nie kopci).Mam starego gorniaka i chce wlasnie wymienic na taki kociol.

BenassiBros
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 13 lis 2007, 18:47
Lokalizacja: Wałbrzych

autor: BenassiBros » 19 lis 2007, 12:17

witam max2
powierzchnia domu-200m2,grzejniki aluminiowe z zaworami termostatycznymi,bojler140l,instalacja miedziana,okna plastiki,ściany jeszcze nieocieplone.
Piec ma sporo zapasu mocy, szybko sie wszystko nagrzewa-15 minut i ciepełko :D Obecnie pale węglem i na jednym zasypie (60 dm3) wytrzyma spokojnie 24 godziny.
Miałem jeszcze nie paliłem.Paliłem drewnem- bukiem rok sezonowany ale ciekło z wyczystek więc przestałem.Co do dymienia to nie mam problemów,nic nie dymi.
Ogólnie jestem zadowolony

K.mat
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 425
Rejestracja: 10 lis 2006, 17:01

autor: K.mat » 21 lis 2007, 1:47

Wiecie co wczoraj się dowiedziałem?klient opowiadał o problemie mokrej ściany kominowej na piętrze domku jednorodzinnego,przy ogrzewaniu kotłem stojącym z lat biedy i komuny,zasilanym gazem GZ-50.Mianowicie dobry fachowiec pan inżynier poradził mu otworzyć wyczystkę komina,po to żeby w czasie przerwy w pracy kotła komin miał dobry przepływ powietrza,osuszając go.Efekt jest taki,że problem ustąpił,i wszystko działa sprawnie od wielu lat!.Klient nie jest wodolejem,i z tendencją węża w kieszeni,więc zrobi wszystko żeby nie wkładać kwasiaka w komin i nie ponosić zbędnych kosztów.Ja osobiście nie zdobył bym się na taki krok.Zbyt dużo miałem kontaktu z osobami którym udało się uciec smierci od "cichego zabójcy"tlenku i dwutlenku węgla ze spalin.Co o tym panowie myślą?Może ten pomysł opatentować z jakimś automatycznym mechanizmem otwierającym szyber w trakcie przerwy w pracy kotła gazowego,i zamykającym w trakcie grzania.

Awatar użytkownika
marcinradom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 953
Rejestracja: 04 cze 2006, 9:44
Lokalizacja: dach.radom.pl
Kontaktowanie:

autor: marcinradom » 07 gru 2007, 18:17

ja ostatnio zastanawiałem się czy u siebie nie zdjąć dolnej zakrywki wkładu kominowego. dokładnie takie same wnioski nasunęły mi się. w mojej kotłowni jest dolot powietrza zewnętrznego fi 160mm, gdybym zdjął wspomnianą zakrywkę, podczas postoju dmuchawy różnica ciśnień powodowałaby ciąg kominowy między powietrzem zewnętrznym a wylotem komina. problem tylko czy podczas biegu dmuchawy spaliny nie pchałyby sie do kotłowni?
pozdrawiam