wasza opinia na temat przyczyn pozaru i prosze o pomoc......

autor: luckybuster » 23 lis 2007, 17:55

2 lata temu wyremontowalem mieszaknie (poddaszowe) w straszej kamienicy.w pokoju byl piec weglowy.dziure wylozylem zwykla cegla dalem 2 cm zaprawy (co widac do dzis) na to gladz.i przez 2 lata bylo ok.grzalem elektrycznym.zbieralem na kociol gazowy.byl kominiarz i dajac opinie ze mieszaknie nadaje sie do kotla(podlaczany w innym pokoju niz stary weglowy) wytknal 9 nieprawidlowosci dot,stanu kominow.m.in nieterminowe czyszczenie,niebielone kominy(cokolwiek to znaczy) brak law kominiarskich,uszkodzone wlazy.ogrzewanie zalozylem kominiarz odebral.po miesiacu wybuchl pozar w pionie gdzie byl podlaczony stary piec weglowy.zdjecie po pozarze:w scianie dziura.jak dla mnie:zapalila sie sadza.wysoka tempreatura skruszyla cegle tynk i ogiem wpadl do mieszkania. czy zle zabezpieczylem otwor po piecu??
dziwne ze ze strazy nie moge dostac szczegolowiej opinii tylko notke ze byl pozar.pan w strazy powiedzial:dobrze za panu ktos to ugasil.zatkalo mnie bo to chyba ich obowiazek.i niestety nie moga mi nic wiecej powiedziec.chyba sa tez od ustalania przyczyn pozaru??chodzi mi tu o wyczystki ,ale o tym ponizej

okazalo sie ze spoldzielnia 2 dni po pozarze zamontowala w moim pionie wyczystki.wczesniej byly zamurowane!!!(ale widac swieza robote)!!! i mimo pekniecia komina od zewnetrznej strony zakleila na nowo dziure po strayrm palenisku bo jak to okreslili:sasiadka musi grzac!!komin dziala dalej!! .spoldzielnia zamowila kominiarza,ktory zwalil wine na sasiadke ponizej a pozniej po obejrzeniu zdjec po pozarze (z dziura w scianie) stwierdzil jednoznacznie moja wine!!!jako ze pozar powstal z powodu nieszczelnosci komina.ale skad sie wzial ogien w kominie!!!!mysle ze gdyby byl nieszczelny to rano ktos by to poczul albo by sie zaczadzil(odpukac -nikt nie zginal)
- przez tydzien prosilem w spoldzielni o dokumenty dot.przegaldow kominiarskich.w koncu dali mi pismo ze sami sobie czyszcza a to chyba niezgone z prawem budowlanym,
- napisali ze ostatnio czyscili w lutym, fajnie ze w trakcie sezonu ale chyba jesli opala sie weglem to komniarz powinien czyscic to 4 razy do roku
- jak mogli czyscic skoro wyczystki byly zamurowane.odkurzaczem???
- skoro byly przeglady (a sasiedzi nie widzieli kominiarza od kilku lat) ,no byl u mnie w ciagu roku 2 razy w sprawie kotla (opinia i odbior) to dlaczego nie wytknal mi tej dziury ,skoro twierdza ze byla tam caly czas a mam zdjecia zrobione w trakcie remontu ze dziury nie bylo juz w 2005,chyba nie po to remontuje sie chate za kilka tysiecy aby zostawic sobie dzuire w pokoju

bede wdzieczny za wszystkie porady i wskazowki dotyczace w/w sprawy.przepraszam jesli zsamiecilem forum ale w mieszkanie wlozylem za duzo serca i pieniedzy aby to tak zostawic.dziekuje

luckybuster
czy naprawde nikt nie jest w stanie nic napisac

autor: luckybuster » 25 lis 2007, 11:58

???? :(

Awatar użytkownika
marcinradom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 953
Rejestracja: 04 cze 2006, 9:44
Lokalizacja: dach.radom.pl
Kontaktowanie:

autor: marcinradom » 25 lis 2007, 12:58

od ustalania przyczyn pożaru są fachowcy ze straży pożarnej, możliwe jednak, że ktoś ze spółdzielni w straży interweniował. znam przypadek, że spłonął dom mieszkalny, pożar gasiła straż a w straży nikt nie miał o tym notatki. w tym przypadku jednak sąsiadowi, wysoko sytuowanemu zależało by spalonego domu nie było. wg mnie powinieneś na piśmie poprosić straż o wydanie ekspertyzy, wszak jesteś ponoć sprawcą pożaru. najlepiej jednak jak zasięgniesz języka u prawnika. swoja drogą spółdzielnie to nadal komuny, gdzie zarząd to święte krowy. jeśli w twoim przypadku zawiniła spółdzielnia będą bronić własnych d.p jak oka w głowie. wydaje mi się, że nikt ci tu nic mądrego ani budującego nie napisze. jak pisałem wyciągnij ekspertyzę od straży, zasięgnij porady prawniczej i skieruj sprawę na drogę sądową, o ile to nie twoja wina.
pozdrawiam

Zenon
Aktywny
Aktywny
Posty: 163
Rejestracja: 26 sie 2007, 0:55

autor: Zenon » 26 lis 2007, 23:44

Jeżeli to był wybuch sadzy a komin nie wytrzymał to oczywistą rzeczą jest, że powstałe ciśnienie znalazło sobie najsłabszy punkt, którym był zamurowany otwór.

A dlaczego doszło do wybuchu?
Odpowiem tak.
Bo tolerujemy marne zarządy spółdzielni,
bo tolerujemy marnych kominiarzy,
bo tolerujemy marność na każdym kroku.
"Byly przeglady (a sasiedzi nie widzieli kominiarza od kilku lat)" - śmiechu warte, trzeba żądać na stosownych dokumentach potwierdzających przeglądy również podpisów lokatorów, którzy mogą zaświadczyć ich obecność i wykonywaną pracę.
Niech to będzie początkiem do ich właściwego rozliczania.

Tak na marginesie:
Czy przewód kominowy, do którego podłączony został nowy kocioł jest kwasooporny (czy wprowadzone zostały rury ze stali kwasoodpornej)?
Czy to jest kocioł z zamkniętą czy otwartą komorą spalania?

luckybuster
witam

autor: luckybuster » 27 lis 2007, 20:54

kociol posiada nowy,osobny komin -kwasoodporny
zamknieta komora spalania.vaillant.

a co do papierow dot.przegladow kominowych to dostalem pismo ze spoldzielni ze:
sami sobie czyszcza kominy i ze ostatnio robili to w lipcu.
a w/g prawa budowlanego moze to robic osoba z uprawnieniami i powinni robic to 4 razy do roku.tak wiec sami strzelaja sobie gola.
jutro zglaszam sprawe do nadzoru budowlanego.dziekuje za odpowiedz i ide na wojne ze spoldzielnia.
pozdrawiam