Spieki I Ustawienia Kocioł Ekw Raps-Pleszew,Proszę o poradę

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

czarny286
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 17 gru 2014, 20:04
Lokalizacja: Epoka Lodowcowa
Spieki I Ustawienia Kocioł Ekw Raps-Pleszew,Proszę o poradę

autor: czarny286 » 17 gru 2014, 20:15

Witam.Jak w temacie,mam problem z nie dopalonym węglem.Tworzą się spieki,lekkie,kolor jasno szary, niedopałku. Czy w moich ustawieniach jest coś nie tak ?

Podaję parametry pieca i ustawienia :

czas podawania: 10 s
czas przerwy :90 s
krotność podawania: 2
czas przedmuchu: 25 s
czas po między przedmuchem: 5 min
moc dmuchawy: 17 %,przesłona lekko otwarta
temperatura pieca 45 stopni

moc podajnika 45 % im wieksza moc tym szybciej podaje więc do końca nie wiem ile tu ustawic ?



Sterownik Lider

Typa kotła : EKW RAPS
moc użytkowa : 16 kw
kocioł z podajnikiem ślimakowym
piec pracuje na jednej pompie wodnej
bojler 120 l
mieszkanie blok 62 m 2,ocieplone

Palę eko groszkiem,kaloryczność nie znam ,typ czeski.

Wiem,że nie do końca da się zlikwidować te spieki ale może powinienem coś zmienić w ustawieniach ?

Proszę o jakieś porady lub korektę.

Dziękuję.

Awatar użytkownika
karoka65
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 701
Rejestracja: 07 gru 2011, 22:13
Lokalizacja: Stary Grodków, tel: 509802200
Kontaktowanie:
Re: Spieki I Ustawienia Kocioł Ekw Raps-Pleszew,Proszę o por

autor: karoka65 » 18 gru 2014, 22:10

A napisz kolego jaki masz tam palnik i dmuchawkę.
Paliłem na początku Liderem ale nie wiem co Ci tak wsadzili do tego kociołka a szukać nie mam czasu, z resztą czasem co innego na aukcji w alledrogo a co innego w kotle.
Powinieneś mieć dodatkową kartę gwarancyjną na palnik a na dmuchawce masz naklejkę z symbolem.
A zapytam Cię jeszcze kto Ci zaproponował kocioł 16kW na 60 metrów ?
Doczytałem też że palisz czechem, trochę to dziwne co piszesz bo te groszki się nie spiekają w ogóle, mają RI 0

czarny286
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 17 gru 2014, 20:04
Lokalizacja: Epoka Lodowcowa
Re: Spieki I Ustawienia Kocioł Ekw Raps-Pleszew,Proszę o por

autor: czarny286 » 19 gru 2014, 14:01

Witam.Dziękuję najpierw za odpowiedz.

Napisze tak . Zakup był dokonany przez internet wtedy czyli na początku 2010 r była cena dobra i był to najmniejszy piec z podajnikiem który udało mi się znalezć.Po czasie użytkowania widzę ,że zabrakło mi wiedzy przy zakópie ale trudno uczymy się na błędach.Bląd sprzedawcy,że nie dopytał się mnie o szczegóły.

Palnik Stalkot 25 Kw ,duży wiem... samo,czyszczący
Dmuchawa firmy mplusm WPA 06 częstotliwość 50 Hz ,75W

Spieki kruche jasno szary kolor,ręce mi opadają już .... trochę zwiększyłem nadmuch i jak by trochę mniej ale szału nie ma ?

Prozę o jakąś poradę i dziękuję za odp

Awatar użytkownika
karoka65
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 701
Rejestracja: 07 gru 2011, 22:13
Lokalizacja: Stary Grodków, tel: 509802200
Kontaktowanie:
Re: Spieki I Ustawienia Kocioł Ekw Raps-Pleszew,Proszę o por

autor: karoka65 » 19 gru 2014, 20:46

A wymiennik jak wygląda, jest dużo sadzy, jak to wygląda na palniku ?
Czy mógłbyś mi cyknąć jakąś fotkę i podesłać na maila: karoka65@gmail.com ?
Na razie zrób podawanie 5s, przerwa z 55s, dmuchawę daj na 20% ale tą przesłonę zamknij tak żeby w największym miejscu ( taki księżyc wychodzi :) ) było góra 1,5cm

czarny286
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 17 gru 2014, 20:04
Lokalizacja: Epoka Lodowcowa
Re: Spieki I Ustawienia Kocioł Ekw Raps-Pleszew,Proszę o por

autor: czarny286 » 20 gru 2014, 13:42

cześć zrobię fotkę i wyślę na e maila ale jutro bo muszę do pracy lecieć

dzięki wielkie za odp


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”