Czy robic osobny obwód dla piekarnika??

autor: przemasino84 » 10 gru 2014, 9:15

Witam

Początkowe założenie miałem takie, że w kuchni będzie kuchenka gazowo-gazowa. Teraz sytuacja się zmieniła i będzie gazowo-elektryczna (piekarnik elektryczny). Kuchnie i łazienkę mam na jednym obwodzie 3x2,5 z zabezpieczeniem w rozdzielni B16. Cała instalacja jest nowa (jestem w trakcie remontu). Rozdzielnia graniczy ze ścianą w kuchni wiec długość obwodu nie jest duża 7-8m Pytanie moje brzmi czy jeden obwód "uciągnie" piekarnik elektryczny, lodówkę, pralkę i kilka mniejszych urządzeń kuchenno-łazienkowych: suszarka, jakiś mikser. Czy robić oddzielny obwód dla piekarnika, bo mam jeszcze taka możliwość. Oczywiście nie zakładam że będę używał tych wszystkich urządzeń jednocześnie! Proszę o konstruktywną odpowiedz. :-)

Dziękuje pozdrawiam.

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: Czy robic osobny obwód dla piekarnika??

autor: RobertKGB » 10 gru 2014, 12:04

Nie wiem jakiej mocy masz piekarnik , ale mogło by być mało jak ktoś włączy np czajnik w kuchni , suszarkę w łazience i piekarnik . W sumie to masz kabel 3x2.5 więc zabezpieczenie można by dać 20A, a to już trochę zwiększa możliwości do ok 4kW

przemasino84
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 10 gru 2014, 8:26
Re: Czy robic osobny obwód dla piekarnika??

autor: przemasino84 » 10 gru 2014, 13:45

Co prawda sprzętu jeszcze nie mam, ale tak jak patrze to kuchenka gazowo elektryczna pobiera moc ok 3100W. Czy położenie dodatkowego obwodu 3x2,5 jest konieczne czy to przesada?

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: Czy robic osobny obwód dla piekarnika??

autor: RobertKGB » 10 gru 2014, 14:11

jak przewód masz 3x2,5 i dasz zabezpieczenie 20A to do puki nie przekroczysz ok 5500W to się nic nie stanie , gdy przekroczysz to zabezpieczenie zadziała i tyle. Kwestia tylko tego jakie są szanse na jednoczesne działanie urządzeń o takiej mocy. Według mnie nie musisz dawać dodatkowego , ale jak jest taka możliwość to czemu nie , nigdy nie wiesz co w przyszłości jeszcze będziesz miał w kuchni, zmywarka, grill elektryczny, czajnik bezprzewodowy, mikrofalówka, toster, gofrownica ..... ?

Maniek_C
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 18 gru 2014, 20:08
Lokalizacja: W/wa
Re: Czy robic osobny obwód dla piekarnika??

autor: Maniek_C » 18 gru 2014, 21:32

hola , hola...... jakie 5,5kW dla 20 A Wzór mamy jeden dla jednofazowego P = U*I*cos fi
jeżeli to urządzenia grzewcze to charakter mocy oporowy i cos fi jest pomijalny bo bliski 1
tak więc przy napięciu sieci 230V prąd 20 A popłynie przy mocy 4600W , a nie 5500W
Trzeba robić dwa obwody minimum

Pawlogen
Aktywny
Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:55
Re: Czy robic osobny obwód dla piekarnika??

autor: Pawlogen » 19 gru 2014, 19:38

Witam

Robić jak najbardziej, dodatkowo osobny do pralki, i osobny obw. gniazd blatu roboczego w kuchni.

Zabezpieczenia 16 A to jest maksymalna obciążalność gniazd 1f w instalacjach domowych.