problem z wentylacja, zaciąganie dymu do domu, antresola

autor: locash » 11 gru 2014, 23:57

Witam, mam problem z wentylacją i póki co nie udało się rozwiązać mimo dwóch wizyt kominiarza, rozszczelniani, itd. Ale do rzeczy:

Problem polega na tym, iż z kratek leci powietrze do domu i śmierdzi dymem. Podejrzewam że to dym z kominów sąsiadów, ogrzewanie mamy gazowe więc aż tak by nie śmierdziało chyba. Trochę szczegółów

Dom ma dwa kominy (kanaly wentylacyjne po dwoch stronach domu) w jednym jest toaleta na dole i łazienka na górze, w drugim jest kuchnia - okap i ogrzewanie gazowe - komora otwarta. Ze wszystkich kratek leci powietrze do środka. Dom ocieplony piątką, okna plastikowe, ale stare więc też i nie szczelne jak teraz. Drzwi w łazienkach mają otwory na dole - raczej zawsze otwarte.

W obecnej chwili mam toalete na dole zatkaną kratkę, gdyż nie mogłem oddychac od dymu. Kąbinowałem z otwieraniem okna - jest lepiej ale ciąg i tak jest minimalny, niemniej wtedy i tak mi zawsze śmierdzi bo i dym wciąga oknem. No i okno nie może być otwarte non stop, a rozchylic się go nie da - czyli otwarte albo zamknięte

Drugi komin to glownie piec gazowy (pomieszczenie gosp) i sąsiadująca kuchnia - okap elektryczny. Byla dziura z kratka w pomieszczniu gospodarczym ale zawalona gipsem, wyczyscilem ja, zdjalem kratke ale nic to nie pomoglo. Z tym ze dziura jest po drugiej stronie pomieszczenia (ok 2.5 metra od pieca) ale jest zwężenie z dziurą na wielkość niskich drzwi (drzwi nie zamocowane) co mysle ze moze blokowac przeplyw. Jak otworze dzrzwi od w pomieszczeniu na ogrod to ciag w tym kominie jest ok czyli wyraźnie ciągnie. No ale drzwi nie mogą być otwarte non stop mimo iz okolica bezpieczna :P wiec mimo kratki (jest wybita na wysokosci ok 2m od ziemi) ciag wsteczny. Kratka normalna jest od razu przy piecu - ta oczyszczona po drugiej stronie pomieszczenia.

w domu, szczegolnie wieczorami jest mega gryzący zapach, ja się centralnie dusze, dzieciaki non stop kaszlą, więc pewnie to i powód. Czujki czadu pokazują 0.

W innych pomieszczeniach nie ma kratek wentylacyjnych (czyli sypialnie).

Dodam jeszcze ze dom ma układ duzego centralnego pomieszczenia z antresola - wg kominiarza działa to jak komin i zasysa powietrze na srodek domu i do gory - czyli korytarz i sypialnie (na korytarzu w antresoli jest zawsze najcieplej, najbardziej czuc zapachy z kuchni i ten gryzacy dym) wiec troche racji ma. Gorzej ze nic wiecej nie pomogl.

Czyli co robic? Wybijac kolejna dziurę blizej pieca gazowego? Zmienic piec na z zamknieta komorą spalania (da to coś?) W łazienkach robić jakieś nawiewniki? (są małe okna - nawet nie wiem czy da sie coś tam zamocować).

Aha, temperatura w domu jest ok 18-19 stopni w dzien (nie oszukujmy sie, blizej 18), w nocy 17. Więcej nie ma szans, gdyz ogrzanie do tej temp kosztuje mnie 3 razy wiecej niz w poprzednim domu z lat 60 i do tego nieocieplonym - slowem taka fortune że mało kto mi w to wierzy ;(

Będe wdzięczny za sugestie.. Aha kominiarz powiedział ze mocowanie cos na na kominy by zwiekszyć ciąg nic nie da jak nie ma duzego wiatru - prawda?

Zapomniałem dodac że cały czas okna są delikatnie rozszczelnione w pomieszczeniach z kratkami, w drzwiach wyjsciowych nie ma uszczelek na dole wiec jest malutka szparka.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: problem z wentylacja, zaciąganie dymu do domu, antresola

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 gru 2014, 8:35

Bezproblemowa jest wentylacja z:
- jedną czerpnią zaopatrzoną w filtry
- regulacją nawiewu
-odzyskiem ciepła

locash
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 11 gru 2014, 23:41
Re: problem z wentylacja, zaciąganie dymu do domu, antresola

autor: locash » 12 gru 2014, 17:44

hm, za duzo mi to nie pomoglo, ale poczukam tych fraz w google, moze cos znajde....

qbic221
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 16 sie 2011, 9:06
Re: problem z wentylacja, zaciąganie dymu do domu, antresola

autor: qbic221 » 14 gru 2014, 13:18

locash pisze:Witam, mam problem z wentylacją i póki co nie udało się rozwiązać mimo dwóch wizyt kominiarza, rozszczelniani, itd. Ale do rzeczy:

Problem polega na tym, iż z kratek leci powietrze do domu i śmierdzi dymem. Podejrzewam że to dym z kominów sąsiadów, ogrzewanie mamy gazowe więc aż tak by nie śmierdziało chyba. Trochę szczegółów

Dom ma dwa kominy (kanaly wentylacyjne po dwoch stronach domu) w jednym jest toaleta na dole i łazienka na górze, w drugim jest kuchnia - okap i ogrzewanie gazowe - komora otwarta. Ze wszystkich kratek leci powietrze do środka. Dom ocieplony piątką, okna plastikowe, ale stare więc też i nie szczelne jak teraz. Drzwi w łazienkach mają otwory na dole - raczej zawsze otwarte.

W obecnej chwili mam toalete na dole zatkaną kratkę, gdyż nie mogłem oddychac od dymu. Kąbinowałem z otwieraniem okna - jest lepiej ale ciąg i tak jest minimalny, niemniej wtedy i tak mi zawsze śmierdzi bo i dym wciąga oknem. No i okno nie może być otwarte non stop, a rozchylic się go nie da - czyli otwarte albo zamknięte

Drugi komin to glownie piec gazowy (pomieszczenie gosp) i sąsiadująca kuchnia - okap elektryczny. Byla dziura z kratka w pomieszczniu gospodarczym ale zawalona gipsem, wyczyscilem ja, zdjalem kratke ale nic to nie pomoglo. Z tym ze dziura jest po drugiej stronie pomieszczenia (ok 2.5 metra od pieca) ale jest zwężenie z dziurą na wielkość niskich drzwi (drzwi nie zamocowane) co mysle ze moze blokowac przeplyw. Jak otworze dzrzwi od w pomieszczeniu na ogrod to ciag w tym kominie jest ok czyli wyraźnie ciągnie. No ale drzwi nie mogą być otwarte non stop mimo iz okolica bezpieczna :P wiec mimo kratki (jest wybita na wysokosci ok 2m od ziemi) ciag wsteczny. Kratka normalna jest od razu przy piecu - ta oczyszczona po drugiej stronie pomieszczenia.

w domu, szczegolnie wieczorami jest mega gryzący zapach, ja się centralnie dusze, dzieciaki non stop kaszlą, więc pewnie to i powód. Czujki czadu pokazują 0.

W innych pomieszczeniach nie ma kratek wentylacyjnych (czyli sypialnie).

Dodam jeszcze ze dom ma układ duzego centralnego pomieszczenia z antresola - wg kominiarza działa to jak komin i zasysa powietrze na srodek domu i do gory - czyli korytarz i sypialnie (na korytarzu w antresoli jest zawsze najcieplej, najbardziej czuc zapachy z kuchni i ten gryzacy dym) wiec troche racji ma. Gorzej ze nic wiecej nie pomogl.

Czyli co robic? Wybijac kolejna dziurę blizej pieca gazowego? Zmienic piec na z zamknieta komorą spalania (da to coś?) W łazienkach robić jakieś nawiewniki? (są małe okna - nawet nie wiem czy da sie coś tam zamocować).

Aha, temperatura w domu jest ok 18-19 stopni w dzien (nie oszukujmy sie, blizej 18), w nocy 17. Więcej nie ma szans, gdyz ogrzanie do tej temp kosztuje mnie 3 razy wiecej niz w poprzednim domu z lat 60 i do tego nieocieplonym - slowem taka fortune że mało kto mi w to wierzy ;(

Będe wdzięczny za sugestie.. Aha kominiarz powiedział ze mocowanie cos na na kominy by zwiekszyć ciąg nic nie da jak nie ma duzego wiatru - prawda?

Zapomniałem dodac że cały czas okna są delikatnie rozszczelnione w pomieszczeniach z kratkami, w drzwiach wyjsciowych nie ma uszczelek na dole wiec jest malutka szparka.




W mojej ocenie zbyt mało wpuszczasz świeżego powietrza do domu, rozszczelnienie okien może być niewystarczające, aby wentylacja grawitacyjna działała poprawnie. Musisz dostarczyć np. przez nawiewniki w oknie, lub wycięcie około 20cm uszczelki w oknie świeżego powietrza, wtedy zużyte powietrze powinno wyrzucać kratkami wentylacyjnymi w kominach. Polecam ci sprawdzić także jaką masz wilgotność w domu przy użyciu czujnika higrostatycznego na Allegro po 10 zł są, bo jeśli nie masz dobrej wentylacji to możesz zagrzybić mieszkanie, wiem coś o tym bo sam z tym walczyłem. Odpowiednia wilgotność to około 50%, jeśli masz około 70% lub ponad, to jest bardzo źle.

qbic221
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 16 sie 2011, 9:06
Re: problem z wentylacja, zaciąganie dymu do domu, antresola

autor: qbic221 » 14 gru 2014, 13:25

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Bezproblemowa jest wentylacja z:
- jedną czerpnią zaopatrzoną w filtry
- regulacją nawiewu
-odzyskiem ciepła


Bezproblemowa jest taka która jest sprawna. Wentylacja grawitacyjna jest najtańszą i najdłużej stosowaną wentylacją i tylko w niej możemy wycyrklować ilość dostarczanego i odprowadzanego powietrza co do naszych potrzeb. Dodam jeszcze że nie potrzebujemy do niej prądu, filtrów, przeglądów technicznych i wydawania pieniędzy na śmiesznych fachowców teoretyków.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: problem z wentylacja, zaciąganie dymu do domu, antresola

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 gru 2014, 17:28

Nie ma problemu wentylacji grawitacyjnej, bo nie ma takiej wentylacji.
dr Jerzy Sowa PW/
Zużycie energii przy 100m3/h przez 365 dni to 170kWh
Odzysk ciepła w domach komfortowych 5000kWh
Koszt założenia podobny do kosztu wentylacji grawitacyjnej spełniającej normy.

Ps. Spotkał pan działającą wentylacje grawitacyjną latem, gdy w domu jest 23 st> a na zewnątrz więcej?

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: problem z wentylacja, zaciąganie dymu do domu, antresola

autor: bachus » 14 gru 2014, 17:57

qbic221 pisze:
Bezproblemowa jest taka która jest sprawna. Wentylacja grawitacyjna jest najtańszą i najdłużej stosowaną wentylacją i tylko w niej możemy wycyrklować ilość dostarczanego i odprowadzanego powietrza co do naszych potrzeb. Dodam jeszcze że nie potrzebujemy do niej prądu, filtrów, przeglądów technicznych i wydawania pieniędzy na śmiesznych fachowców teoretyków.

Zgadza się, mam prawidłowo i wykonaną ze sztuką budowlaną, żadnych problemów z jakimiś smrodami, czy wilgocią.

qbic221
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 16 sie 2011, 9:06
Re: problem z wentylacja, zaciąganie dymu do domu, antresola

autor: qbic221 » 14 gru 2014, 18:32

Panie Tomaszu jeśli w/g Pana wentylacja grawitacyjna nie istnieje to w zasadzie powinienem zakończyć temat, ale tego nie zrobię bo chcę zapytać jak nazywa się wentylacja na poniższym obrazku?

Obrazek

Zapewne użyje Pan innej stosownej nazwy tej wentylacji np. wentylacja naturalna ;)?

Dla mnie proste, a zarazem prawidłowo wykonane rozwiązania wentylacji grawitacyjnej powodują że nigdy nie doradzał bym w starym budownictwie w którym przez 50 lat w/w wentylacja działała poprawnie, zmieniać na nowoczesne rozwiązania. Dlaczego?, już tłumacze: bo koszt montażu, przerobienia, eksploatacji, wymiany podzespołow, filtrów i kosztów energii, która jest potrzebna do wentylacji mechanicznej nigdy nie dorówna darmowej, a dobrze wykonanej wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja grawitacyjna stosowana jest z dziada pradziada, stosowana już była w lepiankach, drewniakach. Ludzie z tamtych czasów żyją do dziś i nic im nie dolega. Jeżeli chodzi o straty w wentylacji grawitacyjnej to są one owszem, ale nie bez powodu, prawa fizyki, natury. Wentylacja ta niczym człowiek zjada pokarm>daje energie>wydala, to samo z wentylacją grawitacyjną, pobiera świeże powietrze>wyeksploatowane wywala na zewnątrz i stąd te straty. Co do wentylacji grawitacyjnej latem, nie odczuwamy dyskomfortu że działa ona mniej bo mieszkanie latem mamy na tyle pootwierane że temperaturę i wilgotność w domu mamy jak na dworze, zatem jest OK. Reasumując nad wentylacją mechaniczną mogą zastanowić się ci, którzy stawiają nowy dom, ale i tak powinni podejść do tego z rozsądkiem. Bo może okazać się że te nowości technologiczne 22 wieku spowodują za naście lat dziwne choroby, alergie i inne niepożądane i nieodwracalne zmiany w naszym organizmie. W dzisiejszych czasach najwięcej problemów powstało w wentylacji grawitacyjnej z powodu montażu nowych szczelnych okien, które często fabrycznie nie mają nawiewników i powodują zawirowania, cofki itp- wystarczy dostarczyć tylko powietrze z zewnątrz przy pomocy nawiewników okiennych i sprawa w 99% rozwiązana. Oczywiście ten post to tylko moja teoria oparta na praktycznych doświadczeniach i obserwacjach. Pozdrawiam.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: problem z wentylacja, zaciąganie dymu do domu, antresola

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 gru 2014, 21:50

po pierwsze przepisy
To co Pan narysował nie zapewnia 50m3/h w wywiewu przez łazienki i 30,3/h przez kuchnie.
Po drugie, to nie działa latem przy klimatyzacji.

wystarczy dostarczyć tylko powietrze z zewnątrz przy pomocy nawiewników okiennych i sprawa w 99% rozwiązana.
50 lat lat temu, kanały pionowe były w każdym pomieszczeniu, i były strychy, zapewniające różnicę wysokości. dziś poddasza są użytkowe a kanały pionowe tylko w kuchni i łazienkach.
Może więc o fizyce
W domu parterowym lub parterowym z użytkowym poddaszem, kanały pionowe w kuchni i łazienkach dają zimą od 9 do 12 Pa (pomiary PK dr Jarosław Muller)- może Pan podać ile nawiewników musi być by zapewnić wywiew zgodny z PN?

qbic221
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 16 sie 2011, 9:06
Re: problem z wentylacja, zaciąganie dymu do domu, antresola

autor: qbic221 » 14 gru 2014, 22:20

Tomasz_Brzeczkowski pisze:po pierwsze przepisy
To co Pan narysował nie zapewnia 50m3/h w wywiewu przez łazienki i 30,3/h przez kuchnie.
Po drugie, to nie działa latem przy klimatyzacji.

wystarczy dostarczyć tylko powietrze z zewnątrz przy pomocy nawiewników okiennych i sprawa w 99% rozwiązana.
50 lat lat temu, kanały pionowe były w każdym pomieszczeniu, i były strychy, zapewniające różnicę wysokości. dziś poddasza są użytkowe a kanały pionowe tylko w kuchni i łazienkach.
Może więc o fizyce
W domu parterowym lub parterowym z użytkowym poddaszem, kanały pionowe w kuchni i łazienkach dają zimą od 9 do 12 Pa (pomiary PK dr Jarosław Muller)- może Pan podać ile nawiewników musi być by zapewnić wywiew zgodny z PN?


Panie Tomaszu, swoją wypowiedź co widać w powyższym poście kierowałem głównie do użytkowników starych budownictw, którym to Pan poleca nowoczesną wentylację mechaniczną, nie biorąc pod uwagę faktu, że przeważnie w tych budynkach jest dużo kominów które można przeznaczyć na wyciąg zużytego powietrza. Co do nawiewników i prawa fizyki, ciężko jest się ustosunkować do Pana pytania, bo po 1- nie znam kubatury budynku,2-usytuowania izb,3-rodzaju termoizolacji,4-materiału z jakiego dom jest wybudowany, 5-ilości okien i mam tak wymieniać do nieskonczoności?, czy mam użyć suchych licz z google? np:

"Każde urządzenie nazywane nawiewnikiem wprowadzone do sprzedaży na rynku polskim musi spełniać określone kryteria zgodne z obowiązującymi przepisami określonymi w Normie Polskiej PN-B-03430:1983 wraz ze zmianą Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania." Badając nawiewniki okienne analizuje się przede wszystkim strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik (przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa). Maksymalna wartość przepływu powinna wynosić odpowiednio:

- od 20 do 50 m3/h - dla wentylacji grawitacyjnej

- od 15 do 30 m3/h - dla wentylacji mechanicznej wywiewnej"

Co do komfortu latem, zgodzę się z Panem że wentylacja grawitacyjna nie działa extra, ale działa wystarczająco. Nie zapominajmy że w dzisiejszych czasach klimatyzatory, osuszacze czy nawilżacze posiadają w sobie higrostaty, które dbają o nasz komfort, zapewniając odpowiednią wilgotność pomieszczeń rzędu 50%. Pozdrawiam i myślę że dobrym porównaniem wentylacji grawitacyjnej do mechanicznej jest jakby palić prawdziwego papierosa i zamienić go na e-papierosa ;). Może jestem zacofanym tradycjonalistą, ale jak mam chleb to nie szukam bułek.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: problem z wentylacja, zaciąganie dymu do domu, antresola

autor: Bolas » 15 gru 2014, 6:17

Jeszcze w starych poniemieckich kamienicach można było spotkać nawiewy fi100 w ścianach. Niestety wszystkie które widziałem bywały zatykane ścierkami - bo wiało. Aktualnie budowane domy z WG nijak mają się do starych wysokich budownictw gdzie grzano na wysokim parametrze a temp w domu przekraczała i to znacznie 21'C. Mało kto teraz da sobie przewiercić okno w domu bo 3szybowe i super szczelne a nie wierzę żeby szczelina kilku mm dawała taki przepływ powietrza który jest wymagany przepisami.
WM droga? Tak droga jeżeli ktoś ma już kominy.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: problem z wentylacja, zaciąganie dymu do domu, antresola

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 15 gru 2014, 8:25

Piszemy o starym poniemieckim budownictwie, czy dzisiejszych domach?

Żadna, ale to żadna wentylacja naturalna nie spełnia norm w których jest określony stały strumień powietrza .

Ponieważ wiedza o budownictwie kończy się na 30kWh/m2 rocznie, to wentylacja grawitacyjna jest raczej brakiem wiedzy.