Ustawienie pieca EkoGreń - GECO 403-P02 = popcorn.

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

matektychy
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 22 lis 2014, 19:36
Ustawienie pieca EkoGreń - GECO 403-P02 = popcorn.

autor: matektychy » 22 lis 2014, 19:45

Witam,

Mam problem z ustawieniem pieca na ekogroszek, spala węgla bardzo dużo i nie spala się on do końca - powstaje tzw. popcorn. Dosyć duże grudy spadają do popielnika a miał być popiół.
Spala około 120dm3 węgla w 3 dni.
Węgiel z Wesołej - od gościa z Imielina - SEBOL - może ktoś ma jakieś doświadczenia. Węgiel miał być bardzo dobry 28-29kJ.

Piec po sezonie grzewczym był cały czyszczony - komin również.

Na zewnątrz temperatura wynosi:
w dzień: 5-6 stopni
w nocy: około 1-3 stopnia .

Kocioł EkoGreń 25kW (z Pszczyny)
Sterownik GECO G-403-P02 (wersja 11)

Ogrzewam dom z lat 50-tych, powierzchnia 200m2, mam nową instalację wodną - jesli to ma znaczenie.
Dom jest nieocieplony.

Ustawienia:
u0 - 60
u1 - 10
u2 - 60
u3 - 20
u4 - 20

c0 - 0
c1 - 1
c2 - 5
c3 - 25
c4 - 1
c5 - 0
c6 - 2

d0 - 50
d1 - 80
d2 - 40
d3 - 2
d4 - 47

Bardzo proszę o poradę jak sobie z tym cholerstwem poradzić, bo jak będzie -10, to mi spali cały zbiornik w 24h !!


! HELP !

matektychy
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 22 lis 2014, 19:36
Re: Ustawienie pieca EkoGreń - GECO 403-P02 = popcorn.

autor: matektychy » 22 lis 2014, 21:51

Ustawienia:
u0 - 60 (temp. zadana)
u1 - 10 (podawanie)
u2 - 60 (postój)
u3 - 20 (podtrzymanie)
u4 - 20 (opóźnienie wyłączenia went. w podtrzymaniu)

c0 - 0 (czas obrotu podajnika paliwa)
c1 - 1 (czujnik zapłonu)
c2 - 5 (czas na ktory sterownik wlaczy podajnik i wentylator, gdy minie ustawiony przez użytkownika czas oczekiwania w podtrzymaniu)
c3 - 25 (czas oczekiw. na wzrost temperatury wody)
c4 - 1 (współczynnik o jaki zostaje pomnożony czas pracy wentylatora zaraz po przejściu w stan podtrzymania)
c5 - 0 (czas co ktory włączy się pompa na 30 sek. gdy trwa blokada przez termostat pokojowy, jak 0 to się się włączy)
c6 - 2 (sterowanie pompą mieszającą "2" - pompa do bojlera)

d0 - 50 ( temp. min. )
d1 - 80 ( temp. max. )
d2 - 40 ( temp. zał. pompy )
d3 - 2 ( dolna histereza temp. )
d4 - 47 ( temperatura załączenia pompy mieszającej (gdy c6=1) lub gdy temp. stabilizowana w bojlerze (gdy c6=2) gdy pompa jest podłączona)


zdjęcia.
http://i59.tinypic.com/2itiq0j.jpg

! HELP !

wild_zephyr
Re: Ustawienie pieca EkoGreń - GECO 403-P02 = popcorn.

autor: wild_zephyr » 29 gru 2014, 15:45

NIe ma uniwersalnych ustawień na ten chu****aty węgiel. Sezon temu był OK a teraz nie dość, że droższy to pewnie jakaś mieszanka. Węgiel brałem z tego samego składu (SEBOL) i mam dokładnie taki sam efekt - popcorn. Chciałem grzać również około 200m2 (nieocieplone) ale nie da rady bo piec nie wydala. Aktualnie grzeję połowę domu i tak mam problem.
- Nie wyregulujesz tego obniżonym czasem podawania bo spieki na palenisku będą ograniczały ilość ognia.
- Nie wyregulujesz tego mocą nadmuchu - spieki i tak będą powstawać.
Tak czy tak aby utrzymać jako-tako temperaturę w domu to i tak musisz zwiększyć czas podawania (będzie większy kopiec ale...). Zużycie większe a moc i tak do du...

Dla testu wrzuciłem 1/4 wiaderka tego "węgla" do kominka aby stwierdzić czy dłuższy czas spalania pozostawi mniej spieków - zapomnij. Po prostu w Sebolu nas wychu****ali - nie inaczej bo inaczej się tego nazwać nie da.

Codziennie mam ponad wiaderko (po dużej farbie) tych spieków a co dwa tygodnie brakuje mi miejsca w 120litrowym koszu na śmieci (śmieci wyrzucam przy okazji odwiedzin mamy w "mieście")