Cześć,
odpowiadając na twoje pytania:
w łazience tak,
ale:
W pomieszczeniach w których jest kocioł gazowy, powinien znajdować się niezamykalny otwór wentylacji nawiewnej, o powierzchni przekroju nie mniejszej niż 200 cm², którego dolna krawędź powinna być umieszczona na poziomie posadzki (gaz cięższy od powietrza).
Wysokość pomieszczenia nie może być mniejsza niż 2,2 m, a kubatura nie mniejsza niż 8 m³. Kotły olejowe o mocy do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi. Przy mocy wyższej – w wydzielonych pomieszczeniach.
- musisz iść "po ścianach" - przepisy ppoż wymagają
mam nadzieję że choć trochę rozjaśniłem sprawę
Pozdrawiam, M