Mam problem z kotłem który ogrzewa mój nowy dom, powierzchnia ogrzewana 170 m2 bardzo dobrze ocieplony styropian 20 cm, kocioł to Witkowski 19 kW ze sterownikiem Puma PID podajnik ślimakowy.
W niedziele uruchomiłem kocioł, temperatura w domu był 12 st C, w poniedziałek po południu już miałem 20 st C. Podczas pierwszej doby kocioł spalił 75 kg, podczas drugiej 50 kg, chociaż utrzymuje się już stała temperatura w domu 20 st C, wilgotność 40%.
Temperatura na kotle ustawiona na 55 C, zawór czterodrogowy otwarty w połowie 5/10.
Kocioł przy nagrzewaniu podnosi temperaturę do około 60 C, a potem spada ona do około 45 C.
Cały cykl trwa około 50 minut.
Moje pytanie jest takie:
1. Czy te skoki temperatury są normalne.
2. Dlaczego tak dużo zużywa węgla.
Może Pan Jarecki coś pomoże.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: PUMA PID

autor: Jarecki79 » 04 gru 2012, 22:30

Jak to jest budowa i jeszcze nie zamieszkana, to musi swoje spalić, nie ma siły.

Jest juz zimno, więc nie rozumiem po co zawór na połowie i temp. na kotle pod 60st.C....

Skoro wygrzewasz, to otwórz go na maxa na dom, ustaw jedną temp. na pumie np. 48st.C i tyle.

Jaki masz palnik i dmuchawę, jakie są nastawy pumy?
Jaki masz soft? - widac po załączeniu sterownika

ze strony:
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/ ... a_pid.html

Możesz pobrać ostatni aktualny, jest tam tez sofcik puma charts, to do szerszej analizy pracy kotła.
Po jakims czasie możesz podłączyć kompa pod usb sterownika i ściągnąć sobie plik archiwum, w puma charts przeanalizujesz sobie pracę całości, zobaczysz więcej temperatur i szerszy wykres.

m-kal
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 13 kwie 2008, 22:46
Lokalizacja: Nowy Sącz
Re: PUMA PID

autor: m-kal » 04 gru 2012, 22:38

Palnik to Ekoenrgia a soft jest z tamtego roku z wiosny, jutro sprawdzę to napiszę.
A dom ogrzewam bo za tydzień będę się przeprowadzał.

m-kal
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 13 kwie 2008, 22:46
Lokalizacja: Nowy Sącz
Re: PUMA PID

autor: m-kal » 04 gru 2012, 22:57

Wersja softu to 7.82.
W moim sterowniku nie widzę wejścia USB.

grzegorz andrychiewicz
Re: PUMA PID

autor: grzegorz andrychiewicz » 05 gru 2012, 6:06

Jarecki 79
Czy przewymiarowanie kotła ma wpływ na większe spalanie?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: PUMA PID

autor: Jarecki79 » 05 gru 2012, 14:20

m-kal pisze:Wersja softu to 7.82.
W moim sterowniku nie widzę wejścia USB.


USB jest po drugiej stronie panelu sterownika, pod wyświetlaczem.
Musisz odkręcić 4 czarne śrubeczki na czole sterownika przykręcające ibudowę pumy do metalowej puszki i po drugiej stronie będzie USB.

Wykonaj aktualizację softu na ten, ktory jest na stronie E-M i później poradzimy co dalej usatwić.


Grzegorzu, odpowiedx nie jest zupełnie oczywista, bo nie ma szeroko wykonanych badań w takim zakresie, nikt tego nie sprawdzał na takim samym obiekcie w sposób rzetelny i fachowy, nie ma żadnej publikacji na ten temat, tylko domysły.

Za duży kocioł to jednak niskie temp. spalin i to może czasami być problematyczne, to tez mocniej brudzący się wymiennik.

Inna rzecz, że u niektórych kocioł 25kW w innej firmie posiadającej badania = 17 lub 16kW....

Z pewnością istotna jest konstrukcja wymiennika, konstrukcja i szczelnośc palnika oraz odpowiednie dobranie pracy sterownika i dmuchawy

Awatar użytkownika
karoka65
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 701
Rejestracja: 07 gru 2011, 22:13
Lokalizacja: Stary Grodków, tel: 509802200
Kontaktowanie:
Re: PUMA PID

autor: karoka65 » 05 gru 2012, 17:33

A kto cię chłopie namówił na Pumę, do czego jest ci potrzebna ?
W zupełności wystarczyła by ci Cobra, przecież z zapalarki przy wunglu korzystał nie będziesz.

m-kal
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 13 kwie 2008, 22:46
Lokalizacja: Nowy Sącz
Re: PUMA PID

autor: m-kal » 06 gru 2012, 0:11

A czym ta Cobra się aż tak od Pumy różni.

m-kal
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 13 kwie 2008, 22:46
Lokalizacja: Nowy Sącz
Re: PUMA PID

autor: m-kal » 06 gru 2012, 23:17

Witam
Do pana Jareckiego:
- nowy soft wgrałem,
- dmuchaw jest firmy konwektor, model WBS-6a AL z przysłoną - przysłona na pół otwarta,
- kocioł ustawiony na 48 C,
- zawór mieszający 4D 7/10,
- temperatura na wyjściu z kotła 38 C,
- na podłogówkę 40 C poprzez zawór mieszający 3D termostatyczny - powierzchnia podłogówki to pkoło30 m2,
- na sterowniku dmuchawa max 30, min 10,
- min moc kotła ustawiona na 3%,
- cały cykl trwa około 70 minut, w tym powyżej temperatury zadanej około 41 minut, poniżej temperatury zadanej 29 minut,
- temperatura powyżej zadanej dochodzi do 54-55 C, poniżej zadanej spada do 43 C,
- podawanie węgla 2 razy powyżej temperatury zadanej (po przekroczeniu max),
- podawanie węgla poniżej temperatury zadanej 10 razy przed osiągnięciem min i 10 razy po osiągnięciu min a przed temperaturą zadaną.

Zużycie węgla to prawie 2 worki (50 kg) na dobę kaloryczność 22 kJ, węgiel nie do końca dopalony.
Dlaczego tak dużo. Co jest nie tak z ustawieniami a może z węglem.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: PUMA PID

autor: Jarecki79 » 07 gru 2012, 10:09

Jak masz nowy soft, to teraz trzymaj dłużej guzik - do menu kodowego
Wbij numer kodu 3111
Zmien dane wyjściowe dla 100%mocy,
ustaw ok.8sekund podawanie na 40sekund pauza zamiast tego, co tam siedzi....

Później wbij numer kodu 2207
zmień tylko modulację mocy z 60% na 20% i wybierz załączenie blokady przedmuchów

Później w menu dostępnym normlanie po przytrzymaniu + ustaw:
- wysokośc kopca 0 (skorygujesz dopiero, jak będzie niedopalone)
- moc dmuchawy góra 85% a dół ok. 7%
- minimalna moc kotła 2%
- pid ma być aktywne

m-kal
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 13 kwie 2008, 22:46
Lokalizacja: Nowy Sącz
Re: PUMA PID

autor: m-kal » 07 gru 2012, 10:28

Witam
Czyli te ustawienia były by dla gorszego węgla 22 MJ, bo ten kupiłem na próbę.
Ale mam już taki który ma 25 MJ, czy wtedy muszę coś przestawiać.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: PUMA PID

autor: Jarecki79 » 07 gru 2012, 13:53

W menu kodowym zostawiasz,

ew. drobne korekcje to już w tym normalnym menu wysokością kopca oraz max. wydatkiem powietrza.

Nie schodź jednak niżej jak 68%, bo będziesz miał niedopał, charakterystyka podawania powietrza w stosunku do mocy i ilości węgla nie jest liniowa i algorytm to nieco inaczej liczy.

m-kal
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 13 kwie 2008, 22:46
Lokalizacja: Nowy Sącz
Re: PUMA PID

autor: m-kal » 07 gru 2012, 14:23

Witam
Dzieki za odpowiedź. Dzisiaj będę testował ale mam jeszcze kilka pytań:

1. Czyli dla węgla gorszego więcej powietrza a dla lepszego mniej powietrza czy może odwrotnie.

2.Wysokość kopca reguluje ilość podawanego węgla poprzez zmniejszenie częstości podawania i czy też podaje taka sama ilość razy tylko krócej.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: PUMA PID

autor: Jarecki79 » 07 gru 2012, 14:38

Wysokośc kopca zmniejsza lub zwiększa pojedyncza porcję paliwa

Z powietrzem- kwestia doświadczalna, możliwe,że nic nie będziesz musiał grzebać.

Na dzisiaj już kończę pracę, mam napięty weekend, odezwać się mogę dopiero w poniedziałek.
Także potestuj spokojnie i pogadamy w poniedziałek.

Awatar użytkownika
karoka65
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 701
Rejestracja: 07 gru 2011, 22:13
Lokalizacja: Stary Grodków, tel: 509802200
Kontaktowanie:
Re: PUMA PID

autor: karoka65 » 07 gru 2012, 16:17

m-kal pisze:A czym ta Cobra się aż tak od Pumy różni.

Ceną a dodatkowa funkcja zapalarki jest ci zbędna w kotle węglowym.