Re: Wiązar kratownicowy łączniki ze sklejki
autor: BIBB1991 » 13 gru 2013, 16:07
Skleja powinna się charakteryzować odpowiednimi parametrami wytrzymałościowymi (zginanie, ściskanie, rozciąganie) czy modułem sprężystości.
Informacje o sklejce powinny zostać zawarte w projekcie budowlanym. Osoba, która sporządziła projekt gotowy nie była w stanie znać lokalizacji Pańskiego budynku.
Proszę pamiętać, że Polska dzieli się na kilka stref obciążenia śniegiem czy wiatrem. Inne parametry będzie miała sklejka w budynku położonym na Kasprowym Wierchu, a inne w budynku położonym w Warszawie.
Osoba, która dokonała adaptacji projektu gotowego do warunków terenowych znała już lokalizację Pańskiego budynku. Jej obowiązkiem było sprawdzenie czy obciążenia przewidziane w projekcie gotowym nie są mniejsze niż te, które związane są z lokalizacją Pańskiego budynku.
Proszę się zwrócić do projektanta dokonującego adaptacji. To jego obowiązkiem było ustalenie parametrów sklejki.
Również bardzo ważne jest łączenie elementów kratownicy. Parametry i liczba łączników nie może być przypadkowa, co bezpośrednio związane jest z wartością obciążenia śniegiem i wiatrem.
Trzeba także zwrócić na parametry środowiska, w którym przyjdzie pracować konstrukcji (wilgotność, temperatura).
Proszę to wszystko ustalić, bo może dojść do awarii konstrukcji dachu.