Witam.

Mieszkam w bloku przerobionym po szkole. Pierwotnie sufit był na wysokości ok 3,5m. Developer wykonał wszędzie sufit KG podwieszany. Niestety te 80cm, które jest nad płytami KG też trzeba ogrzewać. Mam wełnę mineralną 15cm w rolce i chciałbym porozkładać to na suficie. Mam w związku z tym kilka pytań. Czy jeśli mam pomieszczenie o rozmiarach: 5,5m x 3,5m i "ożebrowaniu" mniej więcej po brzegach płyty plus w połowie po długości czy mi to wytrzyma? Czy wystarczy, że po prostu położę tą wełnę na płytach i będę miał o wiele cieplej?
Pozdrawiam.

GipsKarton
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 750
Rejestracja: 21 lut 2009, 18:22
Lokalizacja: Szczecin
Re: docieplanie podwieszanego sufitu

autor: GipsKarton » 07 lip 2013, 21:55

opisz dokładniej jakiego rodzaju jest konstrukcja pod plyty i jakie sa rozstawy profili.
czy strop jest ocieplony od zewnątrz?

adams150
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 30 cze 2013, 20:29
Re: docieplanie podwieszanego sufitu

autor: adams150 » 08 lip 2013, 9:25

Nade mną jest jeszcze jedno mieszkanie. Ożebrowanie co około 1,2m.

GipsKarton
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 750
Rejestracja: 21 lut 2009, 18:22
Lokalizacja: Szczecin
Re: docieplanie podwieszanego sufitu

autor: GipsKarton » 09 lip 2013, 6:30

Konstrukcja rusztu dla płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5mm nie może być wykonana w rozstawie profili nośnych większym jak 40cm. Dotyczy to pomieszczeń w budynkach publicznych i wielorodzinnych czyli twoim.
Nie wierzę by deweloper/wykonawca zastosował rozstaw profili nośnych 120cm to, zagraża bezpieczeństwu. Jeżeli tak jest to, tego nie wolno w żaden sposób dociążać.

adams150
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 30 cze 2013, 20:29
Re: docieplanie podwieszanego sufitu

autor: adams150 » 16 lip 2013, 21:47

Witam.

Rozstaw profili nośnych wynosi ok 55 cm. Pomiędzy nimi na przemian są dodatkowe łączące nośne. Pręty z sufitu w rozstawie ok 55 x 70 cm. Osoba zajmująca się remontami doradziła abym po prostu dał po jednym(max 2) profilu krzyżowym wzmocnionym cd 60 x 27 mm i rozłożył wełnę bez żadnej folii i bawienia się w ceregiele.
Wełna 15cm w rolce, ok 25kg na 6,25m2.

GipsKarton
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 750
Rejestracja: 21 lut 2009, 18:22
Lokalizacja: Szczecin
Re: docieplanie podwieszanego sufitu

autor: GipsKarton » 16 lip 2013, 22:22

Tak bez paroizolacji - powyżej znajduje się pomieszczenie mieszkalne.
Na konstrukcji wieszaki jak opisujesz możesz rozłożyć teoretycznie 27kg izolacji na m^ ale jeżeli izolacja spoczywać ma na płytach to masa izolacji nie powinna przekraczać masy 5kg/m^. Czyli można zamontować tą wełnę.

konkret2
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 839
Rejestracja: 07 sty 2012, 19:01
Re: docieplanie podwieszanego sufitu

autor: konkret2 » 21 lip 2013, 19:29

GipsKarton pisze:Konstrukcja rusztu dla płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5mm nie może być wykonana w rozstawie profili nośnych większym jak 40cm. Dotyczy to pomieszczeń w budynkach publicznych i wielorodzinnych czyli twoim.
Nie wierzę by deweloper/wykonawca zastosował rozstaw profili nośnych 120cm to, zagraża bezpieczeństwu. Jeżeli tak jest to, tego nie wolno w żaden sposób dociążać.


Profile mogą być rozstawione również co 50 cm jeśli płyta prostopadle do profilu.

http://www.norgips.pl/index.php?hps=sub ... poddasza_a

Producent mówi o profilach dobrej jakości i nie tych dziadostwach stanowiących 90% rynku w Polsce.

Aczkolwiek profile co 30 cm to już bardzo gęsto.

adams150
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 30 cze 2013, 20:29
Re: docieplanie podwieszanego sufitu

autor: adams150 » 22 lip 2013, 7:49

A nachodzi mnie jeszcze jedno pytanie.
Osoba, która ma własną działalność i podwiesza sufity, doradziła mi, abym w pomieszczeniach z "większym" sufitem dał po dwa profile cd 60 wzmocnione poprzecznie do profili głównych tak, aby podzielić pomieszczenie na 3 mniej więcej równe części. Przykład: pokój o wymiarach 5,3m x 3m, profile cd 60 i płyty wzdłuż ściany 3m co 60cm, wieszaki około 55cm od sufitu betonowego na kołkach szybkiego montażu co koło 70cm , profile dodatkowe wzdłuż ściany 5,3m co około 1m położone na profilach u 30mm mocowanych do ścian i przykręconych do profili cd . Profile te mają zapobiec "złamaniu" się sufitu i jego pękaniu. Na tym położona wełna rockwool domrock 15cm bez folii.
Co Wy na to?

adams150
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 30 cze 2013, 20:29
Re: docieplanie podwieszanego sufitu

autor: adams150 » 22 lip 2013, 8:03

Z postów rozumiem, że jeśli są profile główne rozmieszczone co 60cm równolegle do dłuższej krawędzi płyty(2,6m x 1,2m x 12,5mm) to nie należy w żadnym wypadku ocieplać takiego sufitu?

konkret2
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 839
Rejestracja: 07 sty 2012, 19:01
Re: docieplanie podwieszanego sufitu

autor: konkret2 » 22 lip 2013, 17:44

Nie ma przykręcania płyty gipsowej do profili rozstawionych co 60 cm.. To poważny błąd, ten kto to panu radzi to zwykły paprok.
Najpopularniejszy rozstaw profili to 40 cm(ewentualnie co 50 cm).