Krzaczek SKP z podajnikiem tłokowym-nie dopala węgla, zle us

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

groser81
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 12 mar 2013, 6:58
Lokalizacja: mazowieckie
Krzaczek SKP z podajnikiem tłokowym-nie dopala węgla, zle us

autor: groser81 » 13 mar 2013, 13:32

Witam.

Mam problemy z doborem ustawień w sterowaniu SK-9000 przy kotle SKP z podatnikiem ślimakowym i palnikiem retortowym. Nie jestem zaprawionym w boju palaczem, to mój pierwszy sezon.
Groszek się nie dopala, kocioł się szybko wychladza, zadana temperatura nie utrzymuje się długo.
Dom jest nowy - 193m2.
Pustak ceramiczny Porotherm + styropian 12 cm.
Fundamenty nieocieplone, podmurowka 5 cm styropianu (nie wiem co mnie podkusilo z ta podmurowka, mogłem dac na całości 12?)
Poddasze uzytkowe, wełna w skosach 20 cm, na suficie 25cm.
Okna PVC z 3-ema szybami-przy oknach dużych balkonowych fachowcy od styropianu chyba się nie spisali, ponieważ wieje chłodem.
Na dole pod wylewką 9 cm styropianu, na stropie 3 cm.
Instalacja: grzejniki panelowe Purmo - 12szt., 2 drabinki łazienkowe i ok. 26m2 ogrzewania podłogowego.
Temperatura wahała się do tej pory od 21 do 24 stopni, zazwyczaj 22.
Kocioł Krzaczek SKP 25kW z podajnikiem ślimakowym, z palnikiem retortowym + sterownik SK-9000
Ustawienia:
1. Temp. zadana: 61°
2. Praca podajnika: 10s.
3. Przerwa podawania: 45s.
4. Moc dmuchawy: 65%
5. Przedmuch: 2 min.
6. Czas przedmuchu: 25sek..
7. Moc przedmuchu: 40%
8. Podajnik w podtrzymaniu: 9min.
9. Przerwa pompy CO: 2min.
10. Priorytet CWU: Nie
11. Histereza: 1°
Zawór 4-drozny ustawiony na 6-w skali 1-9 (gdzie 1: to cała gorąca woda idzie na grzejniki, a 9 na piec)
Przesłona dmuchawy w 2/3 przysłonięta.
Podajnik zasypany zostal wczoraj groszkiem 29kJ - niestety mokrym.

Zna ktoś te kotły lub sterowniki?
Chcialbym potrafić dobrać optymalne ustawienia.
Ile powinno się w przybliżeniu spalać groszku dobowo w takim domu jak moj?
Czy 25 kg na dobę przy temp. zew. -5 do 0° i 15 kg od 0 do 10 °C to wynik dobry?
Czy można jeszcze jakoś zaoszczędzić dobowe spalanie węgla, np. poprzez większe zautomatyzowanie ukladu (czujnik zewnętrzny pogodowy, siłownię zaworu 4d, "pokojowka" lub wymiana sterownika na inny?

Serdecznie pozdrawiam forumowiczów! :)

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Krzaczek SKP z podajnikiem tłokowym-nie dopala węgla, zl

autor: Jarecki79 » 13 mar 2013, 16:08

W tytule napisane,że podajnik tłokowy

W treści ślimakowy, palnik retortowy...
więc trochę nie rozumiem....

podaj prosze link do tego kotła z jego strony producenta....
lub wklej fotke swojego kociołka

Parametry 10/45 to dla mnie raczej dane od podajnika ślimakowego....

Sterownika nie znam, ale zasady ustawiania sa generalnie podobne, więc może coś spróbujemy...

Zrób krótszy czas podawania np. 5sekund
Zadaj pauzę 25sekund

Do tego dobierz taką siłę nadmuchu, aby ogień nie był mocno biały, tylko spokojniejszy żółty, za mało powietrza będzie się objawiac przykapcaniem

Często jest tak,że wystarcza ok. 40% z tego, co można ustawić na danym sterze.
Spróbuj zatem:
5sek podawanie
25sek pauza
nadmuch 40%

jak nie będzie dopalać, to lekko wydłużaj sama pauzę bez zmiany nadmuchu....
tak, aby osiągał temp. i aby palenisko się nie zapadało do wnętrza retorty

Sprawdź jaki masz dokładnie ten palnik lub podaj linka, resztę spokojnie w ciągu kilku dni jakoś ogarniemy. Pisząc otwarcie przy okazji pomożemy innym użytkownikom podobnego kotła, jak trafia na forum

groser81
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 12 mar 2013, 6:58
Lokalizacja: mazowieckie
Re: Krzaczek SKP z podajnikiem ślimakow-nie dopala węgla, zl

autor: groser81 » 13 mar 2013, 18:30

Witam.

Dzięki za szybką odpowiedź.
Oczywiście powinno być w temacie...ze ślimakowy :)
Pisałem posta na telefonie w pracy, dlatego się pomyliłem, słaby podgląd tekstu.

Zaraz pójdę do pieca, przedstawię go tak jak napisaleś.

Tu jest link:

[/url] www.krzaczek.eu/index.php?p8,kotly-skp-duo-trio[url]

Teraz miałem takie ustawienia:
1. Temp . kotla: 60
2. Podawanie: 11s
3. Przerwa: 45s
4. Moc dmuchawy: 65%
5. Przedmuch: 2min
6. Czas przedmuchu: 25 sek.
7. Moc przedmuchu: 44 %
8. Podtrzymanie podajnika: 8 min.

Węgiel się raczej dopala, chyba aż nadto. Nie ma tej magicznej rozżażonej kupki.
[/url]

groser81
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 12 mar 2013, 6:58
Lokalizacja: mazowieckie
Re: Krzaczek SKP z podajnikiem tłokowym-nie dopala węgla, zl

autor: groser81 » 14 mar 2013, 18:29

Macie jeszcze jakies podpowiedzi, opinie, sugestie codo moich zapytan w poscie?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Krzaczek SKP z podajnikiem tłokowym-nie dopala węgla, zl

autor: Jarecki79 » 15 mar 2013, 16:40

Chciałem zapytać, jak wygląda palenia po zmianie parametrów na te, które sugerowałem...

Czy spala sie lepiej/gorzej?

Tak to nie wiem w która stronę mamy iść... musimy rozmawiać :)

groser81
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 12 mar 2013, 6:58
Lokalizacja: mazowieckie
Re: Krzaczek SKP z podajnikiem tłokowym-nie dopala węgla, zl

autor: groser81 » 16 mar 2013, 11:21

Witam .
Twoje ustawienia były niezłe. Węgiel się dopalał, choć żar zapadał się lekko do środka. Spalanie oscylowało w granicach 24kg/dobę,przy -6°C, czyli wyniku nie popro

Wczoraj zasypałem kilka woreczków groszku, zrobiłem takie ustawienia:
1. Temp . kotla: 60
2. Podawanie: 9s
3. Przerwa: 40s
4. Moc dmuchawy: 50%
5. Przedmuch: 2,5min
6. Czas przedmuchu: 20sek.
7. Moc przedmuchu: 40 % (mniej się nie da)
8. Podtrzymanie podajnika: 6 min.

Na poprzednich ustawach, robił się spiek, ale już do popielnika spadał raczej jako miałki popiół , ze śladowym udziałem spieku.

Powiedz mi, czy realne jest w jakiś sposób zejść do spalania poniżej 20 kg na dobę, przy morzach ok. -8 do 0°C, w takim domu jak opisałem powyżej.
Ciekawy jestem, bo kolega ma rzekomo większy dom (więcej m2) z piwnicami, (chociaż grzejniki w piwnicach są, ale zawsze zimne), dom nieco gorzej ocieplony. Spalił on 2 tony owsa i 2 peletu. Dom niecałe 300m2 z tą nieogrzaną piwnicą.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Krzaczek SKP z podajnikiem tłokowym-nie dopala węgla, zl

autor: Jarecki79 » 16 mar 2013, 14:32

Jak się zapadało, to mogłeś tylko lekko pauzę skrócić.

Krótkie czasy podawania maja taką zaletę,że przy węglach o tendencji do spiekania popiół jest drobniejszy.

Mogłeś dać 5sek podawanie na 22sek pauzy
Powietrze gdzieś z tego zakresu 40-50%

przy podajniku ślimakowym tez to podtrzymanie jest deczko bez sensu
Zrób przedmuch dla obecnej pogody co 15-20minut na 10 sekund, to ma tylko pilnowac, aby nie zgasło

Jakbyś jeszcze wyjasnił co to jest za róznica?
przedmuch 2,5minuty
podtrzymanie podajnika 6min....

groser81
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 12 mar 2013, 6:58
Lokalizacja: mazowieckie
.

autor: groser81 » 17 mar 2013, 10:34

Jakbyś jeszcze wyjasnił co to jest za róznica?
przedmuch 2,5minuty
podtrzymanie podajnika 6min....

Nie rozumiem, czego nie rozumiesz?:)
Sprecyzuj bardziej pytanie.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Krzaczek SKP z podajnikiem tłokowym-nie dopala węgla, zl

autor: Jarecki79 » 17 mar 2013, 12:16

co dokładnie to oznacza, czy dobrze rozumiem,że:

- przedmuch co 2,5minuty oznacza,że to załącza się sama dmuchawa?

- a podtrzymanie podajnika to cos osobnego i oznacza,że co 6minut jest tylko podanie paliwa, czy podanie paliwa+nadmuch?


Musisz też zapewnić dobre uszczelnienie palnika, widziałem,że podobny wątek założyłeś tez na innym forum i wkleiłeś fotę, masz palnik prawdopodobnie ekoenergia a wkleiłeś tutaj link sugerujący co innego...

Przy tej ekoenergii warto palnik wygasić i dobrze wkleić głowicę na silicon
Taki kominkowy na 1200st.C powinien być pod paleniskiem w takim rowku, ale także na połączeniu tej głowicy z korpusem paleniska... Tyle mogę podpowiedzieć, bo dalsze przeróbki palnika to już tajemnica danego producenta.

groser81
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 12 mar 2013, 6:58
Lokalizacja: mazowieckie
Re: Krzaczek SKP z podajnikiem tłokowym-nie dopala węgla, zl

autor: groser81 » 17 mar 2013, 12:50

co dokładnie to oznacza, czy dobrze rozumiem,że:

- przedmuch co 2,5minuty oznacza,że to załącza się sama dmuchawa?


Tak,.

a podtrzymanie podajnika to cos osobnego i oznacza,że co 6minut jest tylko podanie paliwa,


Tak.

masz palnik prawdopodobnie ekoenergia a wkleiłeś tutaj link sugerujący co innego...


Podałem link do strony producenta z moim piecem .


Widziałeś fotki i filmik, co o tym sądzisz?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Krzaczek SKP z podajnikiem tłokowym-nie dopala węgla, zl

autor: Jarecki79 » 17 mar 2013, 14:18

- ustaw podtrzymanie na ok.20minut.. tj to dmuchnięcie i podanie co 20minut

- filmu nie idzie zobaczyć, bo jest "prywatny"

- wygaś palnik i go dobrze uszczelnij sliconem na 1200st.C
Wklejam fotkę w którym miejscu.... z nieco innego tego typu palnika

ściągasz głowicę, aby palnik wyglądał tak:

Obrazek

teraz fotka z innego palnika, jak nałożyć silicon:

Obrazek

Obrazek

groser81
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 12 mar 2013, 6:58
Lokalizacja: mazowieckie
Re: Krzaczek SKP z podajnikiem tłokowym-nie dopala węgla, zl

autor: groser81 » 17 mar 2013, 23:01

Czyli sugerujesz, zebym ustawil sterownik tak:

1. Temp . kotla: 60
2. Podawanie: 5s
3. Przerwa: 22s
4. Moc dmuchawy: 50%
5. Przedmuch: 20 min
6. Czas przedmuchu: 20sek.
7. Moc przedmuchu: 40 %
8. Podtrzymanie podajnika: 20 min.

Bedzie to wygladac tak:
Podajnik podaje 5 sekund, przerywa podawanie na 22 sekundy ... i tak do momentu osiagniecia 60 stopni.
Piec przechodzi w stan wstrzymania na 20 minut - nie podaje w ogole wegla, ani nie dmucha...???
Ciekawe czy w ten sposob wegiel w palniku nie wypali sie prawie do zera,? Co w takim razie z utrzymaniem w palniku odpowiedniej ilosci groszku w palniku, magiczna 2-4 centymetrowa kupka?

Filmik poprawilem, ma juz status "publiczny".

Z tym uszczelnianiem palnika moze poczekam az mroz ustapi i zrobi sie z 10 stopni na plusie.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Krzaczek SKP z podajnikiem tłokowym-nie dopala węgla, zl

autor: Jarecki79 » 18 mar 2013, 17:24

Ogólnie takie ustawienie proponuję

Szczelny palnik to podstawa dobrego palenia, tutaj powinieneś jeszcze zyskać
Jakby w momencie postoju zapadało Ci sie palenisko, to znaczy,że ciągnie komin przez wirnik dmuchawy, jak masz na dmuchawie przysłonke, to trzeba ją odpowiednio przymknąc.

Niektórzy mają ja na maxa otwartą, inni w połowie przysłoniętą, ale sa też wyjątki, gdzie zostaje szparka na 1 do 1,5cm w najszerszym miejscu... To juz kwestia indywidualnego dopasowania na konkretnej kotłowni....

budrys824
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 24 mar 2013, 19:43
Re: Krzaczek SKP z podajnikiem tłokowym-nie dopala węgla, zl

autor: budrys824 » 24 mar 2013, 20:02

Witam,

mam problem z ustawieniem pieca Krzaczek SKP 3D 18 kw ze sterownikiem TECH-ST48. Przy aktualnych ustawieniach piec bardzo długo rozgrzewa się do temp. 60 stopni, jeżeli już dobije do temp. zadanej to w przeciągu ok 5 min temperatura spada o 4 stopnie i trudno mu wrócić do żądanej temp. Problem jest również w dopalaniu się groszku - powstają spieki.
Teraźniejsze ustawienia pieca:
1. Temp. zadana: 60°
2. Czas podawania: 10s.
3. Przerwa podawania: 80s.
5. Moc dmuchawy: 12%
6. Praca podtrzymania: 20s.
7. Przerwa podtrzymania: 7min
8. Wentylator w podtrzymaniu: 50s.
9. Czas pracy:5 min
10. Histereza 2°

Proszę o pomoc w dobraniu optymalnych ustawień dla wyżej wymienionego pieca.


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości

Gotowe projekty domów