Witam
Mam mały problem. U znajomego ,który kupił mieszkanie od dewelopera jest wykonana wewnętrzna instalacja gazowa (przewó gazowy miedziany) w taki sposób,że z wiatrołapu wykonane jest przejście rury gazowej do kuchni i później poprowadzone poziomo po ścianie na wysokości 71 cm od poziomu podkładu cementowego. Nad rurą gazową są umiejscowione gniazda elektryczne około 50 cm i w pobliżu rury gazowej gniazdo trójfazowe (około 20 cm). Z doświadczenie jakie posiadam zazwyczaj rury gazowe były prowadzone po wejściu do budynku pionem pod sufit i później pod sufitem rozprowadzone do odbiorników. Pierwszy raz się spotykam z sytuacją,że instalator poprowadził przewody gazowe 71 cm nad posadzką i to za meblami kuchennymi, utrudniony będzie dostęp do przewodów. Z tego co kojarzę zawsze powoływany jest zapis w projektach:
Odległość rur gazowych od niektórych urządzeń wynosi:
10 cm od pionowych przewodów wodnych i centralnego ogrzewania,
10 cm od puszek elektrycznych i ponad nimi,
60 cm od gniazd włączników i innych iskrzących aparatów elektrycznych.
W tym przypadku rury gazowe nie są prowadzone na puszkami elektrycznymi i w odległości mniejszej niż 60 cm od włączników i gniazd elektrycznych.
Skąd się bierze przepis lub norma pogrubiona, nie ukrywam ,że nie udaje mi sie jej znaleźć. Pytanie czy normalną praktyką jest wykonywanie przewodów gazowych nie pod sufitem tylko 70 cm nad posadzką.
Pozdrawiam
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us
Na razie odnalazłem, choć to nie wszystko:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe
§ 164. [Rozwinięcie]
3. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych.
4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza - poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących.