problem z oknami na poddaszu!!!!!!!!!

Opinie techniczne budynków i budowli, odbiory robót w imieniu Inwestora, Doradztwo techniczne, Nadzory inwestorskie, optymalizacja kosztów budowy.
km25
problem z oknami na poddaszu!!!!!!!!!

autor: km25 » 08 sty 2013, 0:05

Witam!!!

Mam problem z oknami na poddaszu a mianowicie z pojawianiem sie wilgoci na ramach okiennych i w ich obrębie.

wychodzi na to ze welna nie jest dobrze ulozona za płytą gk, czy mozna tam np wpuscic piankę( poniewaz nie ma mozliwosci zdemontowania tej konstrukcji)
i czy to rzeczywiscie cos da?

- czy ulozenie tynku mozaikowego spowoduje ze wilgoc pozniej wyjdzie na wierzch? i czy jest to dobrzy pomysL?

- czym najlepiej zabezpieczyc zniszczoną juz ramę okienną? jaką farbą/bejcę/impregnat zastosowac?

pozdrawiam
Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

km25
Re: problem z oknami na poddaszu!!!!!!!!!

autor: km25 » 08 sty 2013, 0:06

podczas ostatnich mrozów na glifach i w ich obrębie pojawiał się szron.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: problem z oknami na poddaszu!!!!!!!!!

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 sty 2013, 3:44

Dlatego lepsze są lukarny... ale może też jest niesprawna wentylacja + zła paroizolacja.

km25
Re: problem z oknami na poddaszu!!!!!!!!!

autor: km25 » 08 sty 2013, 7:12

oszwem ale jest to poddasze ktore zostalo przerobione z pralni/suszarni w budynku wielorodzinnym wiec stad te problemy? no i kombinowanie z bryłą dachu raczej odpada. wieszky remont raczej tez.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: problem z oknami na poddaszu!!!!!!!!!

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 sty 2013, 8:03

W czasach gdy jedynym rozwiązaniem wentylacji, była wentylacja konwekcyjna ( błędnie nazywana grawitacyjną ), ostatnia kondygnacja była nieużytkowa. Nawet w latach 70-tych - w "gierkowskich" blokach ostatnie piętro było niezamieszkałe. Chodzi o to, że przy wentylacji konwekcyjnej muszą być spełnione pewne warunki - nieszczelne okno i pionowy kanał o wylocie na tyle wyżej od okna - by mógł wytworzyć odpowiedni ciąg. W tym przypadku - są szczelne okna i nie ma odpowiednio wysokich "kominów". Nie ma więc wentylacji. Robiąc mieszkanie w miejscu strychu, musimy mieć wentylację mechaniczną. Jeżeli mamy ogrzewanie "zryczałtowane" - to mechaniczny nawiew ( od góry) świeżego powietrza do pokojów ( wentylacja plus) jeżeli mamy ogrzewanie indywidualne, to wentylacja z odzyskiem ciepła.
Bez tego wszystko zgnije - począwszy od najzimniejszych miejsc. A domownicy zaczną chorować.

IWB
Re: problem z oknami na poddaszu!!!!!!!!!

autor: IWB » 08 sty 2013, 9:10

napisz do Enerbau, mają takie specjalne maty które się wkleja w okno

technicznie coś masz z izolacją parochronną i termiczną skopane skoro ci przemarza i masz szron na glifach. Być może jest źle dobrana i przeliczona U i R . Pytaj TB dokładnie

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6031
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno
Re: problem z oknami na poddaszu!!!!!!!!!

autor: Enerbau » 08 sty 2013, 15:53

Można się jeszcze wspomóc tym

vt/36390/0/cieple-i-suche-wneki-okienne-folie-grzewcze









Nie po to izolujemy, by robić centralne.

km25
Re: problem z oknami na poddaszu!!!!!!!!!

autor: km25 » 10 sty 2013, 19:04

a czy na szybkiego mozna n awiercic płytę i piankę wspauscic czy to najgorsze rozwiazanie?


Wróć do „Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne”