Witam wszystkich

Panowie zgodnie z przepisami muszę wykonać pomiary elektryczne instalacji wewnętrznej jak i zasilania głównego budynku (WLZ). Instalacja jest nowa wykonana przewodami 3x2,5mm do gniazd oraz 3x1,5mm w rozdzielnicy są bezpieczniki, różnicówki oraz przepięciówka B+C. Jest również instalacja odgromowa.

Proszę o informację jakie pomiary powinny być wykonane bo już dwóch elektryków było to wycenić i każdy mówi coś innego.

Z tego co się orientuję to powinny być czasy wyłączenie różnicówek, prąd zadziałania do tego izolacja przewodów, pętla zwarcia oraz rezystancja uziomów.

Proszę o info jaka norma dotyczy tych pomiarów to sobie dopisze do umowy żeby pomiary były zgodne z tą normą.

Proszę również o info ile osób powinno wykonywać te pomiary ??
Czy należy mierzyć natężenie oświetlenia ??
Czy da się zmierzyć przepięciówkę ?? I czy jest ona obowiązkowa z punktu widzenia przepisów budowlanych ??

Nie wiem czy to ma znaczenie ale budynek jest biurowy.

Aha i na koniec takie pytanie techniczne ekipa wykonująca prace elektryczne od złącza kablowego w granicy działki do rozdzielnicy głównej w budynku położyła kabel 5-cio żyłowy oraz równolegle bednarkę. Bednarka wraz z żyłą PE oraz N jest uziemiona w złączu kablowym (rozdział PEN) natomiast w rozdzielnicy budynku żyła PE oraz bednarka są również uziemione (N już nie jest). Czy tak powinno być ?? Odległość od złącza to około 40m


Z góry dziękuję
Michał

elpapiotr
Re: Co powinny zawierać pomiary ??

autor: elpapiotr » 06 lut 2012, 23:55

Witam.

Czasy wyłączenia różnicówek - nie, pozostałe - tak.
Wszystko zawarte w PN-HD 60364-6:2008. Pomiary wykonują dwie osoby, z tym że jedna nie musi posiadać świadectwa kwalifikacyjnego do pomiarów.
Można się posiłkować PN-E-04700:1998 r.
Natężenie oświetlenia wykonuje się zgodnie z PN-EN 12464-1 z listopada 2004 r.
Przepięciówki da się zmierzyć, są do tego specjalne przyrzady, ale również są inne metody sprawdzania. Są obowiązkowe w nowych instalacjach, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Proszę sprawdzić.
Co do ochrony odgromowej, ma być wykonana zgodnie z normą z serii PN-EN 62305, natomiast elementy urządzenia piorunochronnego i zakres ich badań podlegają pod PN-EN 50164 ...

Ale najlepszy numer jest taki :
ekipa wykonująca prace elektryczne od złącza kablowego w granicy działki do rozdzielnicy głównej w budynku położyła kabel 5-cio żyłowy oraz równolegle bednarkę. Bednarka wraz z żyłą PE oraz N jest uziemiona w złączu kablowym (rozdział PEN)
Więcej "żył" nie mieli ? Ta bednarka robi za .. ? Jaki przekrój kabla ?

PS. Tak nie powinno być, bez sensu.

I ostatnie pytanie - jak jest w projekcie ?

Papaj82
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 09 mar 2011, 3:15
Re: Co powinny zawierać pomiary ??

autor: Papaj82 » 07 lut 2012, 8:10

Dzięki za odpowiedź

Poczytam sobie te wszystkie normy.

Co do Pańskich pytań to:
kabel 5x25mm Cu

ta bednarka robi za ?? no właśnie za uziemienie jak sądzę bednarka w złączu i przy budynku jest połączoną z taką długą szpilką w ziemi, ale jak pisałem wcześniej to w złączu jest jeszcze połączona z N. Instalacja odgromowa posiada uziom otokowy i jest połączona z tą bednarką przy budynku. Ta benarka wchodzi do budynku razem z kablem i jest podłączona do szyny wyrównawczej PE z kabla również.

Poczytałem trochę i wydaje mi się że w tym przypadku jest PE zdublowane tzn jedno PE jest w kablu a drugie jako bednarka ??!! Chciałbym wiedzieć z ciekawości w sumie czy to jest standard. Dodam tylko że w projekcie jest to zapisane tzn zasilanie kablem 5 i bednarka.

W mojej ocenie wystarczy jedno PE ale nie wiem nie znalazłem informacji w necie.

PS. Widziałem również takie rozwiązanie na stadionie śląskim - do lamp na zewnątrz był ciągnięty kabel z PE oraz bednarka. Lampa była podłączona do PE oraz do bednarki.

Może zasilanie lampy a WLZ to dwa różne tematy ale rozwiązanie identyczne.

Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź
Michał

Papaj82
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 09 mar 2011, 3:15
Re: Co powinny zawierać pomiary ??

autor: Papaj82 » 07 lut 2012, 8:12

Znalazłem jeszcze gdzieś na forum informację może mało istotną, że punktu podziały PEN nie trzeba uziemiać.

Pozdrawiam
Michał

bodziu
Re: Co powinny zawierać pomiary ??

autor: bodziu » 11 paź 2012, 11:06

Po prostu zapytaj tutaj - http://pomiaryelektryczne24.pl/pomiary- ... wietlenia/
Albo po prostu poczytaj. Przecież w sieci ten temat jest dokładnie opisany ;-)

bigduck
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 27 paź 2012, 20:18
Lokalizacja: Leszno
Re: Co powinny zawierać pomiary ??

autor: bigduck » 28 paź 2012, 22:44

Papaj82 pisze:Znalazłem jeszcze gdzieś na forum informację może mało istotną, że punktu podziały PEN nie trzeba uziemiać.

Pozdrawiam
Michał


Ciekawy jestem skąd tyś to wziął? Wg mnie bzdura totalna - nie mięszaj ludziom w głowach.
--- Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego! ---

elpapiotr
Re: Co powinny zawierać pomiary ??

autor: elpapiotr » 28 paź 2012, 22:54

Witam.
bigduck pisze:Ciekawy jestem skąd tyś to wziął? Wg mnie bzdura totalna - nie mięszaj ludziom w głowach.
A masz inną, wiarygodną informację ? To poproszę. Najlepiej fragment normy lub aktualnego rozporządzenia.
Lub objaśnij, jak ten punkt uziemisz na X piętrze budynku wielorodzinnego.

bigduck
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 27 paź 2012, 20:18
Lokalizacja: Leszno
Re: Co powinny zawierać pomiary ??

autor: bigduck » 28 paź 2012, 23:48

elpapiotr pisze:Witam.
bigduck pisze:Ciekawy jestem skąd tyś to wziął? Wg mnie bzdura totalna - nie mięszaj ludziom w głowach.
A masz inną, wiarygodną informację ? To poproszę. Najlepiej fragment normy lub aktualnego rozporządzenia.
Lub objaśnij, jak ten punkt uziemisz na X piętrze budynku wielorodzinnego.


W zależności od lokalizacji punktu rozdziału. Zwykle bywa to bednarka doprowadzona do tablicy licznikowej. Nie mówię tutaj o "wieżowcach".
--- Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego! ---

elpapiotr
Re: Co powinny zawierać pomiary ??

autor: elpapiotr » 29 paź 2012, 6:53

Witam.

No to jak ? Jakieś wyjątki ? Na X piętrze przecież też jest rozdział !
WLZ 4-przewodowy z PEN. Do mieszkania 5-przewodowy/żyłowy przy zasilaniu 3-fazowym lub 3-przewodowy/żyłowy przy zasilaniu 1-fazowym. Jest rozdział ? Jest. Jest punkt ? Jest !
Jak go uziemić ? Lecieć z bednarką w szachcie przez 10 pięter i do ziemi ją ładować ?
Zwykle bywa to bednarka doprowadzona do tablicy licznikowej.
Rany Boskie - już bednarkę do licznika podłączają !
Koniec świata !
Coś słyszał, coś mu zadzwonili, tylko nie wie, na którym piętrze. Takich mamy "elektryków".
Nie wiesz, nie pisz bzdur, tylko się naucz.

Gorzej, jak będziesz miał identyczną sytuację, ale ssytem sieci zasilającej TT. Tu już nie będzie gdzie znaleźć "punktu", a wszystkie rury plastikowe. Dopiero zrobi się problem, przerastający elektryka punktowego.

volt anna purta
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 05 sie 2012, 19:31
Re: Co powinny zawierać pomiary ??

autor: volt anna purta » 05 lis 2012, 17:20

JESTEŚMY FIRMĄ ELEKTRYCZNĄ WYKONUJĄCĄ INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH NA NASZEJ STRONIE WWW.SKLEP-VOLT.PL, TEL: 793 120 200
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WSPÓŁPRACY I ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ, W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY.

elpapiotr
Re: Co powinny zawierać pomiary ??

autor: elpapiotr » 05 lis 2012, 17:45

No to wiecie firma, co powinny zawierać pomiary czy nie ?

retrofood
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 35
Rejestracja: 22 sie 2012, 16:47
Lokalizacja: znad Tanwi
Re: Co powinny zawierać pomiary ??

autor: retrofood » 05 lis 2012, 20:40

Wiedzą, ale to wiedza poufna, ccciiiiiiii....
Nie cierpię tumanów udających specjalistów!

moniek78
Początkujący
Początkujący
Posty: 15
Rejestracja: 12 sty 2016, 10:29
Re: Co powinny zawierać pomiary ??

autor: moniek78 » 22 mar 2016, 11:53

Hmm poczytajcie coś prawdziwego i fachowego na stronie http://branzaelektryczna.pl/ tam są sami fachowcy i ja ufam ze te ich artykuły są profesjonalne.