Problem z ogrzewaniem

autor: tomasz23u » 10 wrz 2012, 19:30

Witam. Mam problem z ogrzewaniem,
-Zimą żeby było ciepło muszę trzymać temperaturę na piecu 70 stopni
-Żeby jako tako grzejniki grzały to muszę mieć pompę włączona na 3 bieg i tak całe nie grzeją jednakowo.
Kupiłem dom 70mkw,instalacja już była założona,nie wiem gdzie tkwi problem :(
Porobię zdjęcie podłączenia pieca tylko proszę się nie wystraszyć tego SYFU w kotłowni(kotłownia do remontu.
Dodam że zasilanie idzie poprzez strych-rurki miedziane jak dobrze kojarzę jest wymiar 15mm.
Mam zamiar zakupić w końcu pompę grundfosa, na tą chwilę mam diamonda 25-60.



Poproszę o jakieś porady
Obrazek

Obrazek

Obrazek
tomasz

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: Bolas » 10 wrz 2012, 20:21

Próbowałeś czyścić filtr pod pompą? Czy mnie oczy nie mylą że to plątanina starego z nowym? Jeżeli tak to warto by było to uporządkować i wymienić instalację. Jakie są grzejniki jakie zawory na grzejnikach? W jakim stanie jest woda w obiegu kotłowym? Może warto by było spróbować wypłukać instalację.

tomasz23u
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 10 wrz 2012, 19:23
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: tomasz23u » 11 wrz 2012, 14:32

Filtr czyściłem kilka razy i to nic nie dało. Istalacja nie jest aż tak stara ma 3 lata tylko był podłączany nowy piec.Zawory przy grzejnikach mam zwykłe motylkowe.Płukałem wszystkie grzejniki i to nic nie dało.Pompy juz zakładałem 2 sztuki tylko ze najtańsze jakie istniały i teraz założyłem troche droższą diamonda lecz to nic tez nie pomogło
tomasz

Timon120777
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: Timon120777 » 12 wrz 2012, 18:46

nie wiem czy dobrze widzę ale mam wrażenie że u Ciebie większym przekrojem rur jest zasilony zasobnik CWU niż układ CO
jeśli mógłbyś na zdjęciach oznaczyć co jest do czego to będzie łatwiej ocenić.
jesli mam rację to zasobnik CWU ponieważ ma najmniejsze opory przepływu to będzie szybko zagrzany zaś na układ pójdzie niewiele wody
ale dalsze wyroki jak podasz więcej informacji

tomasz23u
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 10 wrz 2012, 19:23
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: tomasz23u » 13 wrz 2012, 7:23

Dokładnie tak jest że grubsze rurki są na zasobnik lecz jak zakręce zawory to dużej zmiany nie ma .
Jest tak ze pozakręcam grzejniki wszystkie a jeden zostawie ten który nie grzał żeby w koncu ruszył (oczywiście zacznie grzać) lecz jak znow odkręce wszystkie to znów inny nie grzeje i taka z tym jest zabawa.Taki problem jest z grzejnikami ostatnimi i przed ostatnimi.
tomasz

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: Bolas » 13 wrz 2012, 11:58

Problemy z przepływem czynnika zawsze odbijają się na tych ostatnich. Ktoś całkowicie nieumiejętnie i totalnie bez zastanowienia wykonał/przerobił instalację ale musiał być magikiem żeby przy pompie to jeszcze sp......
Wstaw zawór regulujący zamykający automatycznie przepływ w bojlerze gdy osiągnie zadaną wartość lub zamontuj zawór których skryzujesz przepływ przez bojler.

tomasz23u
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 10 wrz 2012, 19:23
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: tomasz23u » 16 wrz 2012, 11:14

Mam zawory zamontowane zwykłe kulowe przy wejściu i wyjściu przy bojlerze,jeśli zamknę całkiem to i tak pompa musi chodzić na 3 biegu(100W) aby grzejniki były prawie całe ciepłe.Mam zamiar wymienić pompę na Grundfos Alpha 2 25-40,może ta pompa którą mam zamontowaną jest do d...y . Jeszcze w dodatku zamontowałem pompę 25-60(niepotrzebnie). Ogrzewanie prawdopodobnie robił jakiś laik który dopiero uczył sie montować CO,tak mi powiedział poprzedni właściciel tego domu.Dodam że reszta rurek ktore są odprowadzone to 15 mm.
tomasz

Timon120777
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: Timon120777 » 16 wrz 2012, 12:01

jeśli i tak pompa chodzi na 3 biegu to masz za duże opory przepływu i montaż mniejszej pompy jeszcze pogorszy sprawę. pompa 25-40 ma mniejszą zdolność podnoszenia słupa wody i tymbardziej może nie "dopchnąć" jej do ostatniego grzejnika
ja bym zaczął od sprawdzenia przepływów w poszczególnych kaloryferach. próbowałeś regulować przepływem poprzez zakręcanie częściowe zaworów na powrotach??? przeglądałeś je wogóle?? bo może nie są niewłaściwie ustawione i stąd takie cuda.
nie wiem jak dalej wygląda instalacja ale jeśli najłatwiej ma woda płynąć do zasobnika to bez modyfikacji się nie obejdzie. zacząłbym od rzeczy najprostrzych.
1- zamiana kierunku przepływu wody na trójniku na wyjściu z kotła. woda idąca na układ CO musi zakręcić i już powstaje opór. zamienić zasilanie zCWU tak aby woda na kaloryfery szła prosto a do bjlera w bok trójnikiem oraz zmniejszyć przekrój rury do CWU oraz zwiększyć przekrój zasilania CO.
2- odkręcić wszystkie zawory na kaloryferach jeśli takowe posiadasz na maksymalny przepływ(zarówno na zasilaniu jak i powrocie grzejnika) i sprawdzić które nagrzewają się najszybciej a który ostatni.
3- wyregulować przepływy tak aby na tych co grzeją najwcześniej były najmniejsze a na ostatnim największy.
4- obniżyć bieg pompki i sprawdzić czy na niższym biegu daje radę.- powinna

tomasz23u
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 10 wrz 2012, 19:23
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: tomasz23u » 16 wrz 2012, 12:35

No to już muszę wezwać fachowca do zmiany obiegu ponieważ ja jestem laikiem w takich sprawach.
Według mnie jak zamknę zawory na bojlerze to powinno grzać dobrze nawet na 2 biegu-a tak nie jest.Musi być zimą 3 bieg i na piecu temperatura 70-80 żeby zimą było oki.Myślałem że wymiana pompy
na lepszą jakościowo (tak wyczytałem na innym forum)
powinna pomóc.
tomasz

Timon120777
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: Timon120777 » 16 wrz 2012, 13:51

oprócz marki liczy się też parametr jaki ma pompa
mozesz kupić pompę energooszczędną ale jesli będzie za słaba to i tak nici z zakupu i kasa w błoto.
masz na zasilaniu CO cienkie rurki, mnóstwo zakrętów już zanim główna rura wyjdzie z kotłowni i do tego wszystko na jednej pompie. może gdybyś ją miał już za trójnikiem i tłoczyłaby tylko wodę w obieg CO wtedy byłoby łatwiej. tylko wted pozstaje jeszcze kwesia rozwiązania zasilania CWU.
Bojler jest bisko więc można próbować grawitacyjnie ale też trzeba przerobić.
w takiej postaci jak masz to najłatwiej grzeje zbiornik na CWU reszta z dużymi problemami.
jeszcze pytanie o sterowanie na kotle jak jest rozwiązane bo może da radę to ugryźć bez zbytniego przerabiania połowy kotłowni???

tomasz23u
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 10 wrz 2012, 19:23
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: tomasz23u » 16 wrz 2012, 18:55

Timon o co w tym pytaniu chodzi "jeszcze pytanie o sterowanie na kotle jak jest rozwiązane bo może da radę to ugryźć bez zbytniego przerabiania połowy kotłowni???" o jakie sterowanie Ci chodzi??? Jak dobrze zrozumiem to odpowiem
tomasz

Timon120777
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: Timon120777 » 16 wrz 2012, 19:10

chodzi mi o zastosowany sterownik na kotle
jeśli obsługuje 1 pompę tylko to trzeba będzie odrobinę inaczej podłączyć to co myślę a jeśli może sterować zarówno pompą CO jak i CWU to będzie ciut łatwiej
Jest jeszcze 3 wyjście- podłączenie bojlera grawitacyjnie ale to zostawiłbym na koniec.
moim zdaniem CWU powinno się dogrzewać wtedy kiedy chce użytkownik

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: Bolas » 16 wrz 2012, 20:17

A jak z czyszczeniem instalacji?

Timon120777
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: Timon120777 » 16 wrz 2012, 20:24

nie będę na Twoją odpowiedź czekał
napiszę o co mi chodzi z przeróbką

Proponuję zamienić wyjścia na trójniku- tam gdzie teraz jest CWU ma być CO i najlepiej ile się da większą niż obecnie średnicą rury
CWU należałoby podłączyć jako oddzielny obwód w miejscu gdzie znajduje się dolny trójnik na wyjściu z kotła. dodatkowo na "gałązce"CWU oddzielna pompa z zaworem zwrotnym. w przypadku CWU rura o mniejszej średnicy niż dla CO zaś pompa o niższej charakterystyce. 25-40 i ustawiona na 1 bieg


1- jeśli masz sterowanie tylko jedną pompą to drugą do CWU trzeba podłączyć do gniazdka z wykorzystaniem regulatora czasowego.
2 - jeśli masz możliwość sterowania pompą CWU ze sterownika to tam ją trzeba podłączyć

Obrazek


Obrazek

tomasz23u
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 10 wrz 2012, 19:23
Re: Problem z ogrzewaniem

autor: tomasz23u » 17 wrz 2012, 10:41

Niestety nie mam możliwości podłączenia drugiej pompy do sterownika,muszę mieć drugą pompę podłączona czy obejdzie sie bez dodatkowej pompy?
tomasz