spartakus215 pisze:Witam serdecznie. Niedawno założyłem małą instalację elektryczną do pomieszczeń gospodarczych której schemat zamieszczam poniżej. Jest ona hermetyczna, poprowadzona przewodem 3x2,5mm, maksymalne przewidywane obciążenie to 3kW. Chciał bym prosić o poradę, mianowicie jakie komponenty mam włożyć do skrzynki bezpiecznikowej oznaczonej na rysunku aby odcinała zasilanie w wypadku przekroczenia tych 3kW? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
elpapiotr pisze:Kolego spartakus215, napisz jemu/jej (mowa o Enerbau), jakimi przewodami zrobiłeś instalację, lub daj linka do Elektrody.
Przepraszam pomyliłem się. Przewód jest 2x2,5mm czyli bez PE.
Ale jadnak raczy Pan pisać.Przykre kolego to jest to, że osoby nie mające zielonego pojęcia
Pewnie na sobie, jak T_Bspartakus215 pisze:wszystko działa nawet działanie bezpiecznika już testowałem.
spartakus215 pisze:Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam forumbudowlane.pl !
Otrzymałem odpowiedź więc podzielę się z forumowiczami. Wystarczy tylko wyłącznik nadmiarowo-prądowy zwany także nadprądowym o amperażu 13A będzie on odcinał zasilanie przy obciążeniu 2950W.
Szybko licząc prąd:
Ib= P : (U x cos fi)
Ib- Prąd w obwodzie
U- Napięcie sieci 230V
cos fi- przyjmuje się 0,95
P- moc zainstalowana
Prąd w obwodzie wychodzi około 13,50A dla 2950W, ale "fachowiec" nie wziął pod uwagę, że wyzwalacze przeciążeniowe wyłączników nadprądowych mają tak ukształtowane charakterystyki, że ich prąd zadziałania I2 jest równy1,45 Int , gdzie Int to prąd nastawienia wyzwalacza przeciążeniowego, więc niech sobie przeliczy czas do 1h i powyżej 1h i okaże się, że moc może być przekroczona i to dość znacznie niż te 2950 i wyłącznik nadmiarowy nie zadziała, więc jego teoria jest do bani...
13A x 1,13 = 14,69A -> prąd wyłączeniowy
13A x 1,45 = 18,85A -> prąd wyłączeniowy, co nam daje 4118W a nie 2950W w odpowiednim czasie.