Zabezpiecznie małej instalacji.

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

spartakus215
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 19 sie 2012, 22:17
Lokalizacja: Siedlce
Zabezpiecznie małej instalacji.

autor: spartakus215 » 19 sie 2012, 22:25

Witam serdecznie. Niedawno założyłem małą instalację elektryczną do pomieszczeń gospodarczych której schemat zamieszczam poniżej. Jest ona hermetyczna, poprowadzona przewodem 3x2,5mm, maksymalne przewidywane obciążenie to 3kW. Chciał bym prosić o poradę, mianowicie jakie komponenty mam włożyć do skrzynki bezpiecznikowej oznaczonej na rysunku aby odcinała zasilanie w wypadku przekroczenia tych 3kW? Z góry dziękuję i pozdrawiam.


Obrazek

spartakus215
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 19 sie 2012, 22:17
Lokalizacja: Siedlce
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.

autor: spartakus215 » 19 sie 2012, 22:37

Szczerze mówiąc nic nie rozumiem. Jest ktoś kto mógł by mi pomóc?

elpapiotr
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.

autor: elpapiotr » 19 sie 2012, 22:40

Jest tu jeden "specjalista" od Twojego, kolego, problemu, ale nie pokazałeś
mu wszystkich rysunków, dlatego nie może doradzić.

spartakus215
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 19 sie 2012, 22:17
Lokalizacja: Siedlce
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.

autor: spartakus215 » 19 sie 2012, 23:06

Otrzymałem odpowiedź więc podzielę się z forumowiczami. Wystarczy tylko wyłącznik nadmiarowo-prądowy zwany także nadprądowym o amperażu 13A będzie on odcinał zasilanie przy obciążeniu 2950W. Pozdrawiam.

elpapiotr
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.

autor: elpapiotr » 19 sie 2012, 23:28

Jest tylko jeden problem.
Wykonałeś instalację przewodami 2-żyłowymi, a na dzień dzisiejszy jest to niedopuszczalne.
Wujek się załamie, jak obejrzy "dzieło".

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6031
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.

autor: Enerbau » 20 sie 2012, 22:03

spartakus215 pisze:Witam serdecznie. Niedawno założyłem małą instalację elektryczną do pomieszczeń gospodarczych której schemat zamieszczam poniżej. Jest ona hermetyczna, poprowadzona przewodem 3x2,5mm, maksymalne przewidywane obciążenie to 3kW. Chciał bym prosić o poradę, mianowicie jakie komponenty mam włożyć do skrzynki bezpiecznikowej oznaczonej na rysunku aby odcinała zasilanie w wypadku przekroczenia tych 3kW? Z góry dziękuję i pozdrawiam.


Obrazek


Czy tak trudno przeczytać, że instalacja jest wykonana przewodem 3x2,5mm ? Wszystko w jak najlepszym porządku włącznie z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym!

elpapiotr
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.

autor: elpapiotr » 21 sie 2012, 5:57

Witam.

Kolego spartakus215, napisz jemu/jej (mowa o Enerbau), jakimi przewodami zrobiłeś instalację, lub daj linka do Elektrody.

zbich70
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 02 mar 2012, 13:39
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.

autor: zbich70 » 21 sie 2012, 18:52

elpapiotr pisze:Kolego spartakus215, napisz jemu/jej (mowa o Enerbau), jakimi przewodami zrobiłeś instalację, lub daj linka do Elektrody.

Autor nie da, po co ma się ośmieszać. Ale ja mogę:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2362186.html
A tamże:
Przepraszam pomyliłem się. Przewód jest 2x2,5mm czyli bez PE.


:roll:

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6031
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.

autor: Enerbau » 21 sie 2012, 20:26

Przykre, że ktoś próbuje w ten sposób zdobyć informacje dla swojego nieudolnego majsterkowania.
Dzięki za wskazówkę...

kkas12
Aktywny
Aktywny
Posty: 187
Rejestracja: 27 lis 2010, 18:30
Lokalizacja: Dublin/Oborniki Śl
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.

autor: kkas12 » 21 sie 2012, 20:39

Przykre kolego to jest to, że osoby nie mające zielonego pojęcia o zagadnieniu udzielają rad.
Co jest tego powodem?
Może pogoń za punktami?
Może chęć brylowania w necie?
A może to, że znalazły swój "domek" na tym forum gdyż na innych profesjonalnych forach ich niekompetencja i laicyzm były tak rażące iż treść ich postów nie wytrzymywała konfrontacji z postami kompetentnych osób.

A tu proszę.
Przodujący producenci wodogłowia.
Pozdrawiam
Krzysiek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 sie 2012, 20:58

Przykre kolego to jest to, że osoby nie mające zielonego pojęcia
Ale jadnak raczy Pan pisać.

spartakus215
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 19 sie 2012, 22:17
Lokalizacja: Siedlce
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.

autor: spartakus215 » 22 sie 2012, 12:17

Dziękuję użytkownikom z forumbudowlane.pl za pomoc a szczególnie użytkownikowi Enerbau - pozdrawiam kolego, jestem wam bardzo wdzięczny bo mogłem dokończyć robotę i wszystko działa nawet działanie bezpiecznika już testowałem.

Panom BANANOM z wielce wspaniałej elektrody nie mam nic do powiedzenia, żałuję jak się tylko da że zarejestrowałem się na tamtym forum. O ile wiem fora internetowe są dla laików między innymi dlatego żeby mogli uzyskać poniekąd darmową pomoc. \

P.S. kkas12 odczep się od kolegi dobra? Bo sam nie masz pojęcia o czym piszesz. Może wymieniłem przewody ale z BANANAMI z elektrodziny nie chciałem już w ogóle rozmawiać. Na tym forum jakoś znalazłem normalnych ludzi którzy mi pomogli.

Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam forumbudowlane.pl !

elpapiotr
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.

autor: elpapiotr » 22 sie 2012, 12:23

Witam.
spartakus215 pisze:wszystko działa nawet działanie bezpiecznika już testowałem.
Pewnie na sobie, jak T_B :lol:

spartakus215 pisze:Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam forumbudowlane.pl !

Nie ma za co, ależ to drobiazg. I polecamy się na przyszłość.

PS. Wujek zadowolony ?

kkas12
Aktywny
Aktywny
Posty: 187
Rejestracja: 27 lis 2010, 18:30
Lokalizacja: Dublin/Oborniki Śl
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.

autor: kkas12 » 22 sie 2012, 15:10

http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 1#11234051

Ponadto
Otrzymałem odpowiedź więc podzielę się z forumowiczami. Wystarczy tylko wyłącznik nadmiarowo-prądowy zwany także nadprądowym o amperażu 13A będzie on odcinał zasilanie przy obciążeniu 2950W.



Ja również otrzymałem odpowiedź od jednego z kolegów z Elektrody.
Szybko licząc prąd:
Ib= P : (U x cos fi)

Ib- Prąd w obwodzie
U- Napięcie sieci 230V
cos fi- przyjmuje się 0,95
P- moc zainstalowana

Prąd w obwodzie wychodzi około 13,50A dla 2950W, ale "fachowiec" nie wziął pod uwagę, że wyzwalacze przeciążeniowe wyłączników nadprądowych mają tak ukształtowane charakterystyki, że ich prąd zadziałania I2 jest równy1,45 Int , gdzie Int to prąd nastawienia wyzwalacza przeciążeniowego, więc niech sobie przeliczy czas do 1h i powyżej 1h i okaże się, że moc może być przekroczona i to dość znacznie niż te 2950 i wyłącznik nadmiarowy nie zadziała, więc jego teoria jest do bani...
13A x 1,13 = 14,69A -> prąd wyłączeniowy
13A x 1,45 = 18,85A -> prąd wyłączeniowy, co nam daje 4118W a nie 2950W w odpowiednim czasie.

Pozdrawiam

Krzysiek

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6031
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno
Re: Zabezpiecznie małej instalacji.

autor: Enerbau » 24 sie 2012, 23:16

Jeżeli coś się pisze, to nie należy uogólniać! Ten kolega z Elektry trochę przesadził. Przy standartowej
ochronie nadmiarowoprądowej o charakterystyce B, używa się współczynnika 1,13, więc wszystko jest ok. Co innego w przypadku obciążeń spowodowanych przez silniki elektryczne, albo grupowe oświetlenie,(charakterystyka C) wtedy należy zastosować współczynnik 1,45. Standartowo używa się wyłączników nadmiarowoprądowych o charaktrystyce B.
Gdzie macie Panowie problem?