Próba ciśnieniowa instalacji c.o.

Instalacja wodna w mieszkaniu czy w domu to bardzo istotna kwestia. Jeżeli masz problem ze swoją instalacją wodną, nie wiesz jak ją rozplanować, jak zainstalować hydrofor, czy wykonać podłączenia, tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Adarkar
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 44
Rejestracja: 01 lut 2008, 11:52
Próba ciśnieniowa instalacji c.o.

autor: Adarkar » 21 sie 2008, 13:10

Dzien dobry
Wykonalem instalacje c.o. z pex/alu/pex w systemie rozdzielaczowym. Zastosowalem dwa rozdzielacze:
1. do podlogowki - 6 obwodow z wlasna regulacja temperatury i pompa
2. do grzejnikow - 7 grzejnikow /w tym jeden lazienkowy
Jak prawidlowo wykonac probe cisnieniowa szczelnosci obu ukladow.
(Cisnienie wody w sieci ok. 4 bary)
Prosze o praktyczna porade jak w miare prawidlowo zrobic i sie nie narobic :wink:

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 21 sie 2008, 20:11

Z kranu do np. grzejnika łazienkowego podpinasz się wężem (wężykiem) do wolnego gwintu grzejnika łazienkowego,ale na jednym z górnych gwintów zamontuj manometr 6bar.Wąż podłączasz przez zawór,który po napełnieniu do max. i odpowietrzeniu instalacji zamykasz i zostawiasz całośc na parę godzin.Na początku ciśnienie będzie nieco spadac,czyli odpowietrzasz dalej i znów zostawiasz.
Niewielki spadek ciśnienia nie jest świadectwem nieszczelności.
adam

astim
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 518
Rejestracja: 25 kwie 2006, 22:39
Lokalizacja: Lublin

autor: astim » 21 sie 2008, 20:28

jeśli nie masz pompy do prób szczelności, to najlepiej podpiąć się wężem (jak radzi Adamis) do króćca zaworu spustowego c.o. oczywiście niezbędny manometr..

Lobes
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 15 sie 2008, 17:43
Lokalizacja: Szczecin
Kontaktowanie:

autor: Lobes » 26 sie 2008, 19:08

Podepnij się do najniższego punktu instalacji jeśli wiesz gdzie on mniej więcej jest a w najwyższym odpowietrzasz kilka krotnie :)
Firma Martech:)

astim
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 518
Rejestracja: 25 kwie 2006, 22:39
Lokalizacja: Lublin

autor: astim » 26 sie 2008, 22:26

nie chodzi o napełnienie i odpowietrzenie tylko próbe szczelności

Awatar użytkownika
luxus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 457
Rejestracja: 22 gru 2007, 20:29
Lokalizacja: CK

autor: luxus » 31 sie 2008, 18:59

..nie do konca.prawidlowosc bez spadku cisnienia po pewnym czasie najlepiej wykryc jesli nie ma powietrza w ukladzie. ... lecz z praktycznego punktu widzenia jesli podepniesz jak wyzej sugeruja Koledzy do inst.wody to nawet i bez manometru mozna to zrobic.. niech postoi to godzinke.. po takim czasie jesli cos bedzie nei tak to zaraz to wyjdzie a i 8 bar tez mozna smialo nabic gdyz wiecej raczej rzadkoscia jest w instalacjach wody zimnej.pozdrawiam

skrol
rekomendowany doradca
Posty: 76
Rejestracja: 21 mar 2007, 19:34
Lokalizacja: Warszawa

autor: skrol » 01 wrz 2008, 6:52

Próba szczelności - 1,5 raza więcej niż ciśnienie robocze w instalacji na co najmniej 1h ...
Powietrzem nie radzę.... na pewno będą puszczać gumowe uszczelki (na sucho nie trzymają)

Adarkar
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 44
Rejestracja: 01 lut 2008, 11:52

autor: Adarkar » 15 wrz 2008, 6:10

Dzieki za wszystkie porady. Zrobilem to w ten sposob:
Pozyczylem od znajomego zestaw do napelniania i prob cisnieniowych.
Napelnilem rozdzielacz podlogowki i nabilem 6 bar (przez dobe)
Napelnilem rozdzielacz do grzejnikow powoli odpowietrzajac do 3 bar (przez dobe)
Wszystko ok. (Bylem troche zdziwiony ze zakupiony gotowy rozdzielacz przeciekal na polaczeniach).
Test cieplej i zimnej wody niestety zostal przeze mnie przeprowadzony woda miejska o cisnieniu 4 bar (nie mialem cieplej wody).

Pozdrawiam ADARKAR

PS. Jesli macie jeszcze jakies uwagi prosze piszcie.

Danton
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 02 wrz 2008, 20:20

autor: Danton » 10 paź 2008, 14:11

nie lepiej probe przez kolektoe a nie przez grzejnik?

konio
Początkujący
Początkujący
Posty: 15
Rejestracja: 12 paź 2008, 9:14
rety rety

autor: konio » 12 paź 2008, 9:36

:shock: chlopaki poco wam woda? do sprawdzania szczelnosci? a nielepszy kompresor czy zwykla pompka? a potem ile bedziecie czekac jak cos na miedzi bedzie trzeba poprawic zlutowac zeby woda wam nie podciekala?
a pozatym skoro jest podlogowe to chyba lepiej nabic sobie petle zaraz po rozlozeniu ich na ekranie potem nie mamy zonka przy uruchamianiu centralnego wolicie wiedziec ze cos jest nie tak zaraz na poczatku (kiedy przewierca uszkodza slychac bo powietrze zchodzi)czy po facie jak bedzie wylewka i flizy? nie obrazajac panow budowlancow to moga zrobic duzo dziur ;P robiac scianki dzialowe itp
ostatnio mialem tylko 6 dybli bo pierw zalali rure a potem stawiali na niej scianke dzialowa i wiercili otwory pod stelaz ehehe;P zapomnieli sobie gdzie szly rury
a tak pozatym to dobrze ja nabic przed zalaniem betonem niema wtedy takich naprezen rura w betonie
pozdrawiam wszystki goraco;)
Jak cos to piszczie chetnie cos doradze.
GG 9019917

Awatar użytkownika
luxus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 457
Rejestracja: 22 gru 2007, 20:29
Lokalizacja: CK

autor: luxus » 12 paź 2008, 20:10

siemasz Konio. pewnie ze masz racje,ale do tego trzeba miec kompresor zasugerowalismy sposob wykonania dostepny dla kazdego czleka. pozdro

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 12 paź 2008, 21:20

Teraz byle kompresorek można kupić za grosze,ale pamiętam w dawnych czasach wykorzystałem stary kompresor z lodówki i też było OK.
Z powietrzem jednak jest jeden problem,bo zmienia swą objętość wraz ze zmianą temperatury.W ciągu doby ciśnienie raz rosło,raz malało.
Drugim problemem jest napełnienie nieszczelnej instalacji.Jeśli nieszczelność jest spora,to podczas napełniania uchodzi przez nią powietrze zanim osiągnie na tyle duże ciśnienie,by było to uchodzenie słychać.Czyli-kompresor pompuje a powietrze uchodzi,ale tego nie słychać.Można tak pompować,i pompować bez efektu i bez wykrycia nieszczelności.
adam

Hydrospaw89
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 08 sie 2012, 22:20
Re: Próba ciśnieniowa instalacji c.o.

autor: Hydrospaw89 » 08 sie 2012, 23:02

Witam,
Założyłem instalację miedziana na układzie cisnieniowym. Kocioł jest podlaczony do instalacji z zasobnikiem przez wymiennik plytowy 30kw. Zamontowalem naczynie przepłonowe 30l. Przez 2 dni dopuszczalem wode na 3bar i caly czas spaduje do 0. Przewiduje przeciek, tylko jest taki problem, ze sa polozone juz plytki. Jak sprawdzic gdzie leci? czy jest jakis przedmiot do tego? gdy robilem proby szczelnosci przed zalaniem byla pozytywna.


Wróć do „Instalacje wodne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości

Gotowe projekty domów