Witam.
Czy ktoś może mi doradzić, czy sciana zewnętrzna z bloczków beton-komórkowy o gróbości 36cm klasy 500 zalóżmy firmy Eko Term wymaga docieplenia by uzyskać jakiś przyzwoity standart przepuszcalności ciepla, czy sam bloczek wystarczy (jak podaje producent)
Dziękuje, Pozdrawiam!

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 mar 2007, 10:38

Coraz częściej mam klientów z 40cm wełną w ścianie i podłodze !!! Beton komórkowy to nie izolacja, prędzej gąbka!

Maciejbudowniczy
Aktywny
Aktywny
Posty: 139
Rejestracja: 27 lut 2007, 12:17
Lokalizacja: Poznań

autor: Maciejbudowniczy » 19 mar 2007, 14:13

Ściana z betonu komórkowego 36cm spełnia normy i nic więcej :shock:. Proponuję 18cm betonu komórkowego + 20cm styropianu a wówczas współczynnik przenikania ciepła przez tę ścianę będzie o ok. 50% mniejszy a tym samym opór cieplny o 50% większy :D
żeby było ładnie, ciepło, zdrowo i tanio...

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 mar 2007, 16:16

Pod warunkami
- Że ciepło w ciele stałym idzie zawsze prostopadle do styropianu! Bo jak pójdzie przez fundament do gruntu pod dom to współczynnik nic nie pomoże.
-Że zawilgocenie (nawet niewielkie) nie ma żadnego wpływu na współczynnik, bo jeżeli badania się nie mylą to już przy 4% zawilgocenia mamy 50% współczynnik przenikania większy czyli opór cieplny 50% mniejszy.

pawelo
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 18 mar 2007, 15:56

autor: pawelo » 19 mar 2007, 17:44

Więc rozumiem iz beton komorkowy jest kiepskim materialem na sciany? A ceramika?
A wogole jest jakis sposob na sciany cieple, suche bez uzycia styropianu, gdyz mam mieszane odczucia jezeli chodzi o ten material na scianach poniewaz zdaje sie wtedy mieszkac w termosie z otworami wentylacyjnymi ktore Albo nie spelniaja zadania przez swa kiepska wydajnosc< <I w takich miejscach jak za zaslonami nad oknem, czy za szawkami w kuczni lup sypialni pojawiaja sie czarne plamy z plesni, grzyby>>. Lub wentylacja jast na tyle wydajna, ze wyssie cale cieplo na zewnatrz budynku. Gdyz tak sie dzieje w budynku w ktorym obecnie mieszkam.
Pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 mar 2007, 17:57

Na ściany jest super, ale jako izolator cieplny , czy wodny to ...klapa.
Napisz @ zwrotnie wyślę przykładowy projekt domu zużywającego do 40kWh/m2 rocznie .

Maciejbudowniczy
Aktywny
Aktywny
Posty: 139
Rejestracja: 27 lut 2007, 12:17
Lokalizacja: Poznań

autor: Maciejbudowniczy » 19 mar 2007, 20:17

Jeśli chodzi o ciepło, które pójdzie w dół do fundamentu a nie w stronę styropianu to do zimnego gruntu (ok. +10 stopni C) ma do pokonania ok.120cm - min.80cm w ziemi i ok.40cm do podłogi a więc to tak jak by kawałek ściany z betonu o grubości 120 cm. Myślę, że zbyt dużo ciepła tamtędy nie ucieknie bo współczynnik przenikania ciepła dla betonu o grubości 120cm to ok 0.7 W/mk a to mniej niż niezłe okna.
żeby było ładnie, ciepło, zdrowo i tanio...

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 20 mar 2007, 11:00

A jednak, taki mostek zabija izolację. Domy z zamkniętą izolacją zużywają ponad dwa razy mniej energii.

fruzin
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1138
Rejestracja: 28 kwie 2006, 0:03
Lokalizacja: Lublin

autor: fruzin » 21 mar 2007, 12:59

A izolując od środka, choćby się zesr..ał, to nie uzyska się ciągłości izolacji. :twisted:
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 mar 2007, 13:10

A jednak. Pisanie, że istnije izolacja bez ciągłości to nieporozumienie. I to niezależnie od tego gdzie się siedzi. jedyna znana fizyce izolacja termiczna to coś jak termos, czy lodówka. A te rzeczy bez gdy mają mostki termiczne nie tracą 3 czy 5% swojej wartości, lądują na śmietniku.